Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: sbal від 29 Січень 2011, 18:52:50
-
4.36
к) кабели и провода, проложенные на путях эвакуации, в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть:
- класса Тк2 с показателем токсичности продуктов горения больше чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса Тк3 по токсичности про-дуктов горения согласно 4.3 ДСТУ 4809;
Прошу владельцев бумажного варинта ДБН уточнить выделенную мною цифру 3 (Тк3), по логике должна быть 1
-
sbal, скан:
Причем в укаринском варианте - так же.
-
Хм, ошибка значит. Не надо было Горбачеву водку трогать.
Едем далее. Там же:
Это требование не распространяется на кабели и провода:
1) которые входят в состав систем электропроводки, проложенной путем замоноли-чивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
2) проложенные в стальных системах жестких кабельных трубопроводов и стальных системах кабельных коробов без перфорации со степенью защиты IP67, внутреннее поперечное сечение которых не превышает 710 мм2;
Что за зверь такой? Тряхнул Инет - вроде как пусто.
-
Даааа...насчет IP 67 это они загнули сильно...а чем же стыки отдельных кусков короба герметизируются в таком случае??? Самое крутое, что я держал в руках из стальных коробов вот: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1459 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1459) :thumbsup:
-
Копаем дальше, тот же пункт.
к)....
- классов ДТк1 и ДПк1, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин – классов ДТк1 и ДПк2 по дымообразующей способности согласно 4.4 и 4.5 ДСТУ 4809;
Опять же чехарда с цифирью. Проанализаровав таблицы ДСТУ 4809, я "увидел" разброд, а именно: в одной таблице ужесточение параметров "сверху в низ", у другой - наоброт. Составители ДБН не стали напрягать себя и лишний раз свериться с ДСТУ.
-
Прошу прощения у форумчан, я был не прав. Разобравшись с помощью друга, п. 4,36 ДБН полностью соответствует ДСТУ 4809 в части ТкХ, ДТкХ и ДПкХ. Инными словами, значение "Х" в показателях ужесточает параметры с увеличением значений от 1 до 3.
Другое дело насчет IP 67 это они загнули сильно