Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Nikolay Vasilevich від 27 Січень 2011, 14:08:38
-
Освещение территории подстанции. В ОПУ предусмотрен ящик управления освещением ЯУО 9602-3474. наименьший номинал автомата в ящике завод комплектует 25А
Освещение выполненно 12 прожекторами мощностью 400 Вт на ед. (220В, cosf 0,85) ток получается 8,6А.
как быть с таким запасом по току. На экспертизе не вылезет???
С какой стороны устанавливается фотодатчик? если прожектора стоят по периметру.
-
На экспертизе не вылезет???
с чего бы ? если завод комплектует
С какой стороны устанавливается фотодатчик? если прожектора стоят по периметру.
В затененной части. Например, на одном из светильников/ прожекторе с противоположной стороны столба, стены здания и т.д.
-
Освещение территории из расчета в программе Dialux показывает что максимальная освещенность ПС достигает 20лк. А на сколько я помню естественное освещение (т.е солнце встало) в худщем варианте покажет около 1000лк разве нельзя остроить фотодатчик? Может применить какие либо стекла?
-
завод изготовитель в указаниях по монтажу говорит что фотодатчик должен быть направлен на север!
-
Может применить какие либо стекла?
Козырек.
завод изготовитель в указаниях по монтажу говорит что фотодатчик должен быть направлен на север!
Например, на одном из светильников/ прожекторе с противоположной стороны столба, стены здания и т.д.
-
В Киеве, подобные датчики, подключенные к шкафам управления уличным освещением, прячут в металлический кожух из обрезка трубы, если не ошибаюсь, с донышком сверху. Таким образом, датчик реагирует на освещенность проезжей части/тротуара в месте его расположения и защищен от прямых лучей солнца. Если вопрос будет еще актуален, то на следующей неделе могу пару фотографий сделать с примерами