Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Nikolay Vasilevich від 27 Січень 2011, 13:08:27
-
Контур заземления подстанции уложен в траншеи 0,7м глубиной
Как в этом случае копать траншею для прокладки кабеля освещения? на какой глубине закладывать кабель?
Сколько это возможно пропустил через кабельные лотки. А потом...
-
при пересечениии полосы кабель пропустиьб через трубу
-
может проложить в траншее тип Т-2 глубиной 1,25м под контуром ПС
-
Nikolay Vasilevich, как вариант - по воздуху, по эстакаде и ввод в подстанцию соответственно ну уровне эстакады.
-
В СН 102-76 (инструкция уже отменена) был такой пункт 3.11. Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями (с кабелями , трубопроводами) ... следует защищать асбестоцементными трубами .
Прокладку заземлителей паралельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии в свету не менее 0,3-0,35 м, а при пересечении - не менее 0,1 м.
-
СН 102-76 (инструкция уже отменена)
Roman3R, а в замен что-то вышло?
-
СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства
Действующий, взамен СН 102-76 Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках, СНиП III-33-76 , СН 85-74
Документ утвержден: Госстрой СССР, постановление № 215 от 11.12.1985
Дата ввода документа в действие: 01.07.1986
-
а в замен что-то вышло?
В Украине взамен ничего не встречал . В России утверждена в 1993 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc