Вопрос следующий: необходимо сделать освещение над столами разметочными столярного цеха, заказчик настаивает проводку делать в гофрорукаве. Можно в пожароопасной зоне П2 прокладывать провода ПВ3 по стенам (не горючие) в гофре? Спасибо.
-
ПУЭ 5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м.
Можно в пожароопасной зоне П2 прокладывать провода ПВ3 по стенам (не горючие) в гофре?
Я бы рекомендовал бы всю проводку выполнять кабелем
-
ПУЭ 5.10.4. я читал, "...до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не менее 1м" - в моем случае деревянная пыль, стружка и т.д. размещена по всему цеху( в том числе и в установленных СП :)). Заказчик настаивает на проводах ПВ3. Может предложить в трубе ПХВ?
-
Если труба не служит механической защитой кабеля, то можно и гофру. Только из трудногорючего ПВХ, + провода не должны распространять горение при прокладке в пучках (нг).
-
моем случае деревянная пыль
в данном слкчае нужно проверить не относится помещение к взрывоопасным
до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не менее 1м
под местом хранения горючих веществ я понимаю сеста складского хранения материалов: доски, клей лак и т.д. Пыль должна удалаться системой местной вентиляции. И я надеюсь, что проводка выполняется на высоте не мение 2,2м от пола.
Заказчик настаивает на проводах ПВ3
На чем основано данное требование? Если помещение отнести к взрывоопасным, то прокладка провода в металлических трубах оправдана.
-
помещение к взрывоопасным не относится, насчет вентиляции там очень печально :) . Вопрос еще возник: в каких коробках ответвления выполнять (металл или пластик)?
-
помещение к взрывоопасным не относится
да ну? Как же тогда понимать сие:
в моем случае деревянная пыль, стружка и т.д. размещена по всему цеху( в том числе и в установленных СП ).
Прежде чем определяться со способом прокладки и прочая, истребуйте у технологов категорию.
-
в каких коробках ответвления выполнять (металл или пластик)?
Если помещение только пожароопасное то без разницы, главное чтобы IP было соответствующим. Если же всетаки взрывоопасное то металл, да еще и соответствующего исполнения
-
Если же всетаки взрывоопасное то металл
Таких категоричних вимог немає .
-
Таких категоричних вимог немає .
Спорить не буду, но на практике все оборудование соответствующего исполнения для взрывоопасных зон - металлическое, по крайней мере пластмасу я не встречал
-
да без аспирации =-0 столярный цех :-[
-
по крайней мере пластмасу я не встречал
У 409
-
Автор темки отписал - пыль везде. Так? Значит "система отсоса" никудышная, либо вообще ее нет. Отсюда отложения пыли на светильниках будет, следовательно температура светильников должна быть ниже температуры самовозгорания древ.пыли (Баратов), не говоря уже про IP.
ИМХО
насчет вентиляции там очень печально
Если это так, то очень даже может быть взрывоопасное.