Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: tial від 26 Січень 2011, 15:50:37

Назва: Прокладка кабеля по територии школы
Відправлено: tial від 26 Січень 2011, 15:50:37
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,какие нормы прокладки кабеля по територии школы и прилегающей спортплощадки? Кабель необходим для освещения. Стоит ли прокладывать его в земле или можно и по воздуху? Пересмотрел уже несколько нормативных документов но ничего так и не нашел. Если возможно то приводите конкретные цифри (глубина,высота) и по каким нормам они выбираются.
Заранее спасибо!
Назва: Re: Прокладка кабеля по територии школы
Відправлено: Roman3R від 26 Січень 2011, 15:59:30
ПУЕ . 2.4.87 . Проходження ПЛ з неізольованими проводами через території спортивних споруд, шкіл (загальноосвітніх і інтернатів), технічних училищ, дошкільних дитячих закладів (ясел, садів, комбінатів), дитячих будинків, оздоровчих таборів, інтернатів для людей похилого віку, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів не допускається.
Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
Назва: Re: Прокладка кабеля по територии школы
Відправлено: tial від 26 Січень 2011, 16:46:57
С неизолироваными проводами ВЛ понятно!Да и такой вариант не рассматривался, сугобо изолированый кабель от осветительного столба к осветительному. Вот только,что лучше? От столба к столбу по воздуху, или от столба к столбу в земле??? И где взять нормы которыми регламентируется прокладка кабелей для више изложеных нужд? Подскажите!!
Назва: Re: Прокладка кабеля по територии школы
Відправлено: Сугор від 26 Січень 2011, 17:09:35
Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
ПЛІ (Повітряна Лінія Ізольована), СІП (Самонесучій Ізольований Провід)
на счет того как лучше: что написано в ТУ от горсвета?
Назва: Re: Прокладка кабеля по територии школы
Відправлено: tial від 26 Січень 2011, 17:13:28
ТУ пока неполучали. Сейчас проводим можно сказать предпроектные работы. Это вопрос на будущее, чтоб хотябы примерно составить смету.