Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: alestepochkin від 18 Січень 2011, 11:57:09
-
Всем привет! Ситуация следующая: необходимо спроектировать электроснабжение 2-х дачных домов. Имеется линия 6 кВ на расстоянии 5 м от участков (проходит параллельно границам участков). Согласно ТУ надо установить МТП (СТП), подключить ее от существующей ВЛ-6 кВ. А вопрос следующий: возможно ли разместить столобовую ТП и разъединитель РЛНД на одной опоре? Я в инете нашел схематический чертеж ( http://www.transformator-prb.ru/descriptions/stp/ (http://www.transformator-prb.ru/descriptions/stp/) ), но есть сомнения, не противоречит ли это ПУЭ, так как другие производители размещают РЛНД и СТП на разных опорах, причем на расстоянии 5-6 м (http://www.ruscomplect.ru/stp3f.htm (http://www.ruscomplect.ru/stp3f.htm)). В очередной раз прочитал ПУЭ, не нашел таких запретов. Ваше мнение...
-
Запроектировал и установили уже несколько столбовых КТП с разъединителем. Во вложенном файле каталог (часть), которым пользуюсь. Есть такие же на 220В.
-
Да. На 220 В проектировал, только РЛНД был на другой опоре. beer Теперь вот думаю вместятся ли в РУ-0,4 этой СТП 2 счетчика, так как ТП будет на 2 дома. ???
-
alestepochkin, не знаю, надо прорисовать и тогда посмотреть, у меня обычно одна КТП на одного потребителя или установка учёта на фасаде у потребителя.
-
Yurik, вот сижу, прорисовываю. :D Не было б делемы, если поставить счетчик на опоре 0, 4 кВ у границы участка, но тут требуют именно в РУ >:(. Ничего, сейчас сделаю.