Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Ferr від 13 Січень 2011, 10:47:39
-
Добрый день, господа.
Есть ТП на которой установлен трансформатор 10/0,2 с обмотками, соединенными в треугольник. От этой ТП питается примерно 5 домов (по 5 этажей, и 3 подъезда каждый. То есть в каждую квартиру заведены по 2 фазы для получения требуемых 220В. Нулевого провода естественно нету. Появилась необходимость заменить данный трансформатор на классический 10/0,4 (вторичная обмотка в звезду с нулевой точкой). Нужно разработать план действий для наименьшего по времени отключения потребителей. Какой способ наиболее оптимальный, может кто-то сталкивался? Спасибо.
-
Составь для начала существующую схему подключения.
-
Интересная задачка Трансформатор 10/0,2 - не встречал такого. А план можеть быть например следующим - ставишь временную КТП, от нее запитываешь поочередно по одному дому (меняя всю разводку), меняешь транс в ТП и потом переводишь все нагрузки на товый транс. Так у тебя будет отключаться по одному дому. Правда нужно будет покупать КТП, но его можно взять бушное а потом продать
-
Андрюха РЗА, возможна замена кабелей 0,4 к домам, частичное переключение проводок в домах и обустройство дополнительного заземления.
-
Трансформатор 10/0,2 - не встречал такого
перше, що попалось (http://www.ukrbiznes.com/vizit.php?view_type=1&view_id=139106&val=9&i=54193)
ставишь временную КТП.....Правда нужно будет покупать КТП, но его можно взять бушное а потом продать
Дорого і недоцільно.
Якщо є необхідність, то виконується реконструкція НВ мереж без відключення абонентів.
Трансформатор міняється за один день, так що нема ніяких проблем.
-
Якщо є необхідність, то виконується реконструкція НВ мереж без відключення абонентів.
Трансформатор міняється за один день, так що нема ніяких проблем.
Тут нужно полностью переделать схемы в 5 домах. Я не уверен ,что это можно сделать за один день, за который меняентся транс.
Впрочем я не настаиваю на своем варианте. И он на поверку оказывается не самым дорогим. С учетом того, что КТП потом продается. Зато спокойно выполняются работы.
-
С учетом того, что КТП потом продается
А скільки затрат (часу у тому числі) для встановлення тимчасового КТП?
Це ж по повній програмі: ТУ, проект, погодження, допуски, інспекція, і т.д. і т.п.
-
Из всего вышенаписанного сделал такой вывод:
1) Необходимо найти источник с 4-х проводной 3-фазной системой. (380/220В)
2) По очереди переделывать схемы в домах (с 3-х проводной на 4-х проводную), подключая уже сделанные к этому источнику. При этом ещё не переделанные дома остаются на существующем трансформаторе 10/0,2.
(по уточненным данным домов около 10)
3) После того как все дома будут переделаны под 380 (4-пров.) меняется трансформатор за один день.
4) Все нагрузки с временного ввода преключаются на новый трансформатор.
В качестве временного источника можно использовать КТП (много проблем с документацией) или соседнее ТП (падает надежность, возможно отсутствие необходимого резерва мощности).
Спасибо, будем думать дальше.
-
По очереди переделывать схемы в домах
Я думаю, что не сильно их нужно переделывать, но некоторое время это займет. Можно делать несколькими бригадами: замена транса, прокладка кабеля, перемонтаж зданий. Но Составь для начала существующую схему подключения
и сделай новый проект, по которому и составишь план выполнения работ.
-
С учетом того, что КТП потом продается
А скільки затрат (часу у тому числі) для встановлення тимчасового КТП?
Це ж по повній програмі: ТУ, проект, погодження, допуски, інспекція, і т.д. і т.п.
А вы хотите поменять трансформатор и сети без всего этого? =-0
Нет конечно можно сделать вид, что его меняют из-за выхода из строя, но это уже такое. А кабели тогда менять на каком основании
-
Трансформатор 10/0,2 - не встречал такого.
Например во Львове, ПС№167 (2х400) и ТП 16, встроенная в РП 104 "Поштамп" (2х630) - трансформаторы 6/0,23 кВ
-
Например во Львове, ПС№167 (2х400) и ТП 16, встроенная в РП 104 "Поштамп" (2х630) - трансформаторы 6/0,23 кВ
В старом Львове (центр) просто еще эксплуатируются реликтовые сети (трехфазная сеть 0,23 кВ), если не ошибаюсь.
-
Зачем менять проводку в домах? Не может быть чтобы на ТП небыло заземления нейтрали и корпуса трансформатора. Возможно прийдется менять кабели от ТП к домам если эти кабели не 4х жильные. В РУ-0,23кВ возможно прийдется менять ошиновку. Нужно проверить влазит ли трансформатор 10/0,4 в камеру, не прийдется ли делать реконструкцию строительной части? Если ТП двухтрансформаторная и мощность и загрузка трансов позволяет временно выключить один транс то установка КТП не нужна. В домах прийдется менять схему подключения в этажных щитках (убирать предохранитель с нуля). После войны вся страна переходила с напряжения 220(127) на 380(220).
-
Не может быть чтобы на ТП небыло заземления нейтрали
Це системи з ізольованою нейтраллю .
-
Це системи з ізольованою нейтраллю
трансформатор 10/0,2 с обмотками, соединенными в треугольник
Был не прав. Стояки прийдется переделывать.