Кто проектировал супермаркеты или крытые рынки отзовитесь. По технологии (см. вложение) возле витрин есть кассовые аппараты и весы (30,32). Питаются они через штепсельную вилку.Не могу придумать где лучше им сделать розетки. В полу через лючок? На колоне? Или каким то другим способом? Че то никогда не обращал внимания откуда идут провода в супермаркетах в таких случаях.
Пол в помещении будет мыться, так что надо соответствующую защиту предусмотреть.
-
boss, у ДКС есть башенки под питание компов (СКС) из алюминия разной высоты, там же и "полуовальные" алюм. наполные короба, как вариант.
-
sbal, про башни я в курсе....просто одна башня 1700 грн....а их нада немеряно.....как посмотрит на это заказчик.
-
Башенки это конечно неплохо, но на рынке я бы не устанавливал, а вот лючок, того же ДКС, в самый раз!
-
oipop, просто подумалось - на рынке не всегда пол сухой и прочей влажной гадости хватает:)
-
а вот лючок, того же ДКС, в самый раз!
мне тоже нравиться такое решение....но у ДКС лючки по 70 баксов, что немало....и к тому же они наверное для помещений где сухая уборка.
Есть у Bettermann клевый лючок....для помещения с влажной уборкой.....но он 5 штук грн стоит. Меня повесят за них :D
Надо что то более-менее недорогое.
-
труба на стойках-опорах к полу от колон.... :-[
-
На сколько я понял - поз.1 это холодильный прилавок и его нужно тоже подключать. В зависимости от элитности есть несколько вариантов.
1. если это не элитный гламур то труба-стойка от потолка до пола, на трубе пластина с розетками.
2. если что-то элитное - то все-таки либо лючок, либо башенки. Но при этом возникает проблема с трубами в полу.
Можно подумать над другими вариантами, но не хватает информации по архитектуре и конструктиву. Можно использовать какие-то конструкции павильонов.
-
Я бы наверно примкнул к Сугор, но несколько видоизменил его вариант - поскольку это рынок, то никаким гламуром тут не пахнет. Следовательно, опустился бы в трубе, в центральной части ряда (там где холодильники), дальше перешел на трубы в полу, к местам размещения весов/касс, там приподнялся над полом в стальной трубе и на приваренной к ней пластине, поставил розетки
-
Electrician, спасибо. Отличный вариант :thumbsup:. Так и буду планировать
-
Вы зайдите в действующий супермаркет , почти везде опуск к кассирам идет с потолка (в трубах , в коробах) , там обязательно есть стол и розетки установлены на боковинах столов . Проводка в полу нежелательна так как в супермаркетах время от времени бывает перестановка торгового оборудования а проводка в полу требует привязки оборудования к выходам проводки с пола , что не разрешает гибкости размещения оборудования .
-
Roman3R, здесь все таки не супермаркет, а типичный рынок ;) - маловероятно, чтобы указанная планировка может сильно измениться. Она завязана на расположении торговых рядов, какие-то подвижки оборудования (касс/весов) можно будет компенсировать за счет длины сетевого шнура или удлинителем, ну а если вдруг будет грандиозная перестановка торговых рядов, то в общем объеме работы, переделка сетей питания вряд ли будет очень значительной составляющей затрат. Даже в супермаркетах перестановка оборудования, чаще всего сводится к перестановке стеллажей с товаром, не затрагивая холодильных витрин
-
Electrician, прав. Никто передвигать не будет. К тому же эти все прилавки установлены на небольшом подиуме (красная линия на фотке)
-
Я бы, все таки, старался избежать прокладки в полу, минимизировать количество спусков и стараться сделать их по колонам (на смежный столы - 1 спуск), а дальше прокладка в коробах или в трубах по мебели или по стенках.
-
andery, но колонны то у нас как раз посередине ряда, а кассы по краям и надо как-то "перепрыгнуть" с середины на периферию
-
Как-то так, как во вложении, в разных вариантах, не знаю что означает синий квадрат там.
Хотя могу и ошибаться, может излишне побаиваюсь прокладки в полу.
-
не знаю что означает синий квадрат там.
Скорее всего это стол. В проекте технологии этот квадрат тоже не подписан. Беру по аналогии с другими столами по слою в автокаде.
-
Может на форуме присутствует проектировщик электрики крытого рынка на Осокорках? :-[