Кабель ВВГнг 4х70 проложен на улице по лотку и входит в здание через герметичный ввод здания 200мм. Вопрос: длительный ток для кабеля выбирать как проложенному открыто или в трубе.
-
длительный ток для кабеля выбирать как проложенному открыто или в трубе
Допустимый ток для кабеля ВВГ один и тот же .
-
В ПУЕ для кабелей есть только 2 варианта в земле или открыто. При прокладке на лотке возможно прийдется принимать снижающий коэфициент на совместную прокладку кабелей в одном лотке в зависимости от количества кабелей и коэфициента загрузки
-
Спасибо большое. Теперь все ясно
-
прийдется принимать снижающий коэфициент на совместную прокладку кабелей в одном лотке в зависимости от количества кабелей и коэфициента загрузки
Это для кабелей проложеных пучками , Кабель ВВГнг 4х70
Такие кабели пучками не прокладываются .
-
ПУЭ "1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения."
хотя Андрюха РЗА может сказать, что он ориентировался бы на трубу (сорри, если приписал чужие слова :))
-
Roman3R,
ПУЕ, табл. 1.3.12.
Варианты прокладки: 1.Многослойно и пучками; 2. Однослойно
-
Теоретично кабелі ВВГ можна прокласти пучками в лотку, але на практиці так краще не робити, якщо є намір зробити змінювану проводку. Тому що витягувати кабель ВВГ 4х70 з пучка таких же здоровенних дубових кабелів -- самі розумієте, діло неприємне і часто навіть нездійсненне. До того ж, однорядна прокладка краще тим, що не треба вводити знижувальні коефіцієнти.
-
ПУЕ, табл. 1.3.12.
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Вопрос касался проложен на улице по лотку
Таблица 1.3.12 здесь не проходит .
-
Roman3R, а чем отличается короб от лотка (кроме наличия крышки)? Тем более, что кабели с ПВХ оболочкой необходимо защищать от ультрофиолета, так что крышка все равно нужна. И даже на кабели проложеные в земле вводится коэфициент на совместную прокладку.
-
ПУЕ, табл. 1.3.12.
Варианты прокладки: 1.Многослойно и пучками
Как по мне, так это для электропроводок (кабелей с сечением жил до 16 мм?). Для кабелей большего сечения при прокладке в трубах расстояние между ними не менее 100 мм, а в лотках и коробах - не менее диаметра кабеля.
-
чем отличается короб от лотка
ПУЕ України . "1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. "
ПУЕ відокремлює прокладання кабелів в лотках і в коробах в цьому і є різниця . Пониження токового навантаження на кабелі , що прокладаються на лотках , необхідно робити лише при прокладанні їх пучками .
-
Roman3R, а як на Вашу думку слід діяти, коли йдеться про однорядну проводку в лотку, але лоток з кришкою? Треба вводити знижувальні коефіцієнти?
-
але лоток з кришкою
Лоток з кришкою але з усіх інших боків "продувається" і там є вільний відвід тепла від кожного кабелю , якщо вони не в пучках .
-
Ну а якщо лоток не перфорований, з суцільними стінками? Все одно?
-
суцільними стінками
Суцільний з стінками та ще й з кришкою це уже буде короб але виробники це називають лотком . За визначенням ПУЕ лоток це 2.3.9.2. Кабельный лоток
Составляющая часть системы, используемая для поддержки кабелей и состоящая из основы с боковыми частями или основы, на которой закрепляют боковые части .
За визначеннячм лоток кришки не має .