Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Iv_One від 08 Грудень 2010, 10:01:03
-
Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает. Как быть в данном случае. И еще момент, неизвестна токовая нагрузка. 95 мм.кв. выбрана из расчета на 330А на фазу. А запитана ячейка на ном. ток.630А.
-
И вот еще что вычитал, возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567, сказано, что вроде как да.
-
Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает.
Не понятна суть вопроса:
подключение гибкой ошиновкой (проводом АС)? - тогда на каждый конец свой аппаратный зажим, соответствующий выводам РДЗ И ИП
возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?
Для ясности вопросов желательно видеть рисунки схемы и плана установки оборудования
-
Добрый день.
Все и так нормально стыкуется
-
ilkush, согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.
-
PrepsuPatha, вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя.
-
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?
с целью попасть в межосевое расстояние выбираю аппаратный зажим А1А-95, там ширина контакта как раз 40 мм. и я имею возможность установить на одной стороне 2 таких зажима.
-
вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя
Во-первых на вложенный файл мой антивирус ругался, а во-вторых сам рисунок несет еще меньше информативности, чем ранние текстовые сообщения :)
Под рисунками схемы и плана установки оборудования
я имел ввиду эскизы электрической схемы и чертежа установки оборудования с наименованием оборудования, линейной арматуры и типом ошиновки
-
согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.
Сам лично знаком со всеми (или почти) производителями аппаратных зажимов в Украине. И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм., т. к. Товарково их делало еще при СССР - и это стандарт. Только покрытие контактов - разное. Одесского завода-изготовителя не встречал.
Чертеж Товарковского зажима дан для того, чтобы никого не обидеть. :)
-
И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм
Украинский вариант
http://www.alit.com.ua/index.php?id=2870&show=4nalbum&do=showgall&gid=2324 (http://www.alit.com.ua/index.php?id=2870&show=4nalbum&do=showgall&gid=2324)
Может выложите Одесский вариант, а то терзают смутные сомненья
http://ozka.od.ua/wordpress/?page_id=120 (http://ozka.od.ua/wordpress/?page_id=120)
картинки у меня не отображаются
-
PrepsuPatha, ilkush, ВЫ дали мне лучик надежды в моем темном подземелье. Все верно это про аппаратный зажим (у ОДКА межосевое 45 мм., у меня то-же не отображались картинки, выяснил на заводе). Насчет "ругался" не понимаю обычный pdf-принтер!? Теперь по рисунку, проект никто не делал, то есть показать ЧТО-ТО конкретное не имею возможности. Прилагаю часть схемы. Здесь QS1 - разъединитель РДЗ-35/1000 (установлен на опоре), за ним слева направо (на крыше) установлены проходные изоляторы ИП-35/1000, за ними ограничители перенапряжения ОПНп-35. Контакты разъединителя соединяются с шиной проходного изолятора при помощи аппаратного зажима А1А-95 и соответственно провода АС-95/16 (2 шнурка в параллель). Со стороны питания - отпайка с ВЛ-35кВ. Как она будет реализована, пока что понятия не имею.