Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: andery від 07 Грудень 2010, 11:43:56

Назва: п.3.37 Таблица 3.15 Ориентировочные удельные нагрузки предпиятий розничной торговли
Відправлено: andery від 07 Грудень 2010, 11:43:56
Данная тема поднималась уже тут: http://eom.com.ua/index.php/topic,5157.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5157.0.html)
Но, к сожалению, данные удельные нагрузки перешли и в новый ДБН.
Quote (selected)
Делал раньше 2000м2 по ДБНу 280кВт по проекту 125кВт - (и это с кондиционированием!)
Делал раньше 800м2 по ДБНу 112кВт по проекту 60кВт .
Делал раньше 1000м2 по ДБНу 112кВт по проекту 50кВт. 

Я молчу про гипермаркеты 20 000 м2 - разница колоссальная.
Данные числа, по моему мнению, требуют корректировок и их, при желании разработчиков, не так сложно и сделать.
Данный анализ можно провести в рамках дипломной или кандидатской работы в одном из отечественных университетов.
Ну и более грубые данные, применяя свой личный опыт, может дать каждый опытный проектировщик.
Назва: Re: п.3.37 Таблица 3.15 Ориентировочные удельные нагрузки предпиятий розничной торговли
Відправлено: oipop від 07 Грудень 2010, 12:30:56
andery данный анализ, несомненно, полезно проводить, но проводить его ежегодно, т.к. ВСЕ удельные нагрузки напрямую зависят от выпускаемого (реализуемого) на нашем рынке оборудования. Практически каждый год иностранные компании представляют, либо усовершенствованное, либо вообще новое оборудование. И по наблюдениям, все движутся в сторону низкого энергопотребления, увеличения кпд. Чего не скажешь об отечественном производителе, на основании выпускаемого ими оборудовании и выпускаются Ориентировочные удельные нагрузки. Опыт проектировщика-электрика, в этом случае, будет гаданием на кофейной гуще, т.к. основное энергоемкое оборудование, в проект, закладывает не он а смежники. А они, в свою очередь, основываются на ТЗ заказчика и еще чего-то. В общем мутное это дело.
Назва: Re: п.3.37 Таблица 3.15 Ориентировочные удельные нагрузки предпиятий розничной торговли
Відправлено: *Андрей* від 07 Грудень 2010, 12:56:28
но проводить его ежегодно
Или каждые 5 лет.
Назва: Re: п.3.37 Таблица 3.15 Ориентировочные удельные нагрузки предпиятий розничной торговли
Відправлено: andery від 11 Вересень 2012, 09:49:16
Коллеги, выскажите свое мнение!
Укажите в опросе ваш вариант ответа!
Назва: Re: п.3.37 Таблица 3.15 Ориентировочные удельные нагрузки предпиятий розничной торговли
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2012, 13:30:55
andery, там написано, что это "предварительные", эти данные обычно используют для предварительных расчетов, когда вообще нет никакой информации.
Я молчу про гипермаркеты 20 000 м2 - разница колоссальная.
делал я маркеты (не продуктовые) такой площади, по расчету получалось где-то 1200кВт, по факту (потребляемая) - 650кВт. Для предварительных расчетов нужно брать не всю площадь, а только торговую, тогда разница будет меньше, но все-равно будет :)