Дана точка подключения ВЛ-10кВ на опоре типа УОА10-1, я так понимаю в начале линии требуется установить разъединитель. Как правильно это выполнить - установить РЛНДз на угловой ответвительной и дальше промежуточными к КТП (в типовом не нашел такого решения) или правильней выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз ?
-
Я бы сделал так -
выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз
;)
-
Я бы сделал так -
Цитата: altynd от Сегодня в 21:05:49
выполнить ответвление анкерной опорой АР-1 через 0,65L и на ней уже установить РЛНДз
Нужно сделать как можно дешевле, а первом варианте на 1 стойку меньше (нет подкоса), соответственно необходимо доказать невозможность варианта 1 что обоснует доп затраты на вариант 2.
-
Уважаемый altynd,
ответвление от магистрали ВЛ-10 кВ должно и со стороны магистрали, и со стороны КТП оканчиваться анкерными концевыми опорами А10-1, (промежуточная опора не расчитана на односторонний изгибающий момент тяжения) и экономии в стояках вы не получите, решение, предложенное Sergey U. является правильным.
Вариант 1 (установка разъединителя ответвления на магистральной опоре) не согласует РЭС