Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Виктория8899 від 27 Листопад 2010, 21:05:35
-
У меня следующий вопрос- чем отличается расчетная установленная и единовременная мощность?
Я правильно понимаю что установленная мощность это сумма мощностей всех приемников, расчетная-это установленная на коэффициент использования? а единовременная это расчетная на коэффифиент одновременности?или я не права?
и что делать если я делаю проект, свободной мощности у заказчика 15 кВт ( у них есть разрешение на присоединение этой мощности),а мне нужно 40 кВт. Что нужно делать мне? Получать новое разрешение?где его и как получают? его получают уже после экспертизы и соглосования?
возможно задаю глупые вопросы (я просто новичок в этом деле)
-
У меня следующий вопрос- чем отличается расчетная установленная и единовременная мощность?
Установленная (единовременная) мощность - сумма номинальных мощностей.
Ррасчетная Руст*Кс (для жилых и общественных зданий)
а мне нужно 40 кВт
если вы посчитали по удельным показателям согласно норм, то нужно менять ТУ (технические условия на подключение, выданные энергоснабжающей организацией)
где его и как получают?
Составляется опросный лист с указанием требуемой мощности, направляется в энергоснабжающую организацию. А лучше заранее устно с горсятями или что там у вас переговорить о возможности подключения.
его получают уже после экспертизы и соглосования?
Проект обычно делается после получения ТУ (можно делать и до, если вы уже будете знать что ТУ на такую мощность точно будут). После завершения вами проекта в свой проект подшиваете ТУ, согласовываете (где нужно согласовывать должно быть прописано в ТУ) и направляете на экспертизу.
-
Спасибо)
-
Спасибо)
Виктория8899, :-[
http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html) п.п.4.3.6
-
А вот у меня такой вопрос. Питание АВР 15.5 кВт -это будет входить в расчетную мощность и в установленную?
-
Питание АВР 15.5 кВт -это будет входить в расчетную мощность и в установленную
Если 15,5кВт - это расчетная мощность, тогда она и будет расчетная для АВР, а относительно схемы электроснабжения... ее нужно видеть... скорее всего будет два режима рабочий и аварийный и соответственно нагрузки в рабочем и аварийном режимах!
-
то есть расчетная мощность авр это расчетная мощность всей нагрузки подключенной к авр?
-
то есть расчетная мощность авр это расчетная мощность всей нагрузки подключенной к авр?
Конечно, а уже по схеме нужно смотреть основной ввод (рабочий) - куда пойдут ваши 15,5кВт, и резервный ввод (аварийный) где 15,5кВт учитываються как в аварийном режиме!
-
Вот схема АВР
-
Спасибо)вот я балда то))
-
А вот еще такой вопрос. Не подскажите в каком снипе можно найти коэффициенты использования для ЩУУ, насосной станции,ЩС, ЩО , ЩУВ и т.д.
и еще мощность на присоединение мы берем расчетную?
-
На щит ЩО садиться основное питание АВР, а аварийное... непонятно от куда.
А скажите, что это у вас на схеме за автоматы с индексом 1, двухполюсные что-ли, тогда для чего? и почему у вас тр-ры тока все в ряд, нужно подписать на схеме их тип, коэф.трансформации, коэф.точности, указать тип счетчика, остальное плохо видно!
-
А вот еще такой вопрос. Не подскажите в каком снипе можно найти коэффициенты использования для ЩУУ, насосной станции,ЩС, ЩО , ЩУВ и т.д.
Росс.норм не знаю, может поможет вам "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроект Москва 1990г. - http://eom.com.ua/index.php/topic,81.msg41611.html#msg41611 (http://eom.com.ua/index.php/topic,81.msg41611.html#msg41611)
и еще мощность на присоединение мы берем расчетную?
Да! Я беру чуть-чуть с запасом, т.к. называю ее в основном на начальной стади проектирования для получения ТУ
-
а с каким запасом вы берете?
и получают ТУ у заказчика или где? простите за глупые вопросы просто я вообще первый раз делаю это все и мне много чего непонятно,а объяснить некому((
-
а с каким запасом вы берете?
Все зависит от объекта, мощности, точности подсчета потребляемой мощности, иногда указываю установленную, и тем самым имею запас, в общем по разному!
и получают ТУ у заказчика или где?
Заказчик как правило выдает не ТУ а задание на проектирование, а ТУ выдает энергоснабжающая организация к примеру обл.энерго или кто там у вас.
объяснить некому((
А что коллег по труду нет на работе? :o
-
Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
-
ну есть один электрик,но примерно такой же лоб как и я .а начальник вечно в командировках и у него один ответ на все-читай снип
-
Виктория8899, а еще такой вопрос по АВР - что на нем сидит? Ведь мощность, например, противопожарных установок (хороших кандидатов на 1-ю категорию) в расчете ввода в здание не учитывается
почему не учитывается?
-
На щит ЩО садиться основное питание АВР, а аварийное... непонятно от куда.
А скажите, что это у вас на схеме за автоматы с индексом 1, двухполюсные что-ли, тогда для чего? и почему у вас тр-ры тока все в ряд, нужно подписать на схеме их тип, коэф.трансформации, коэф.точности, указать тип счетчика, остальное плохо видно!
аварийное освещение в щите ЩО-там светильники с аккумуляторными батареями
автоматы с индексом 1..сама не понимаю что это так(проект мне вручил начальник-он его сам делал говорит мол исправь замечания и уехал в командировку) но замечаний по этим автоматам не было....сама щас не пойму что это такой...на счет трансформаторов тока исправила уже
-
все поняла..с индексом 1 это доп контакт для автоматики
-
почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
-
почему не учитывается?
Поскольку Вы из РФ, то цитата из СП 31-110-2003:
"6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
уже так и взяла) спасибо