Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: kofa07 від 26 Листопад 2010, 20:33:08
-
Прошу помощи в расчете нагрузок. Очень мало эти занимаюсь, поэтому плохо пока ориентируюсь. Проект по электроснабжению жилого частного дома. Электроприемники – освещение, розеточная сеть, и тепловое оборудование. Расчетную мощность по каждой группе считаю перемножением установленной мощности на коэффициент использования. А как теперь посчитать общую расчетную мощность? Сложением ? или по другому?
-
Сложением
;) - читайте ДБН В.2.5-23-2010 - http://eom.com.ua/index.php/topic,5079.msg34100.html#msg34100 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5079.msg34100.html#msg34100) там есть рекомендации. А вообще рассчитываете токоприемники по группам и применяете к ним Кс, а затем суммируете, учитываете соsf, находите ток...
-
kofa07, зарегестрируйся, почитай правила форума и ДБН B-2-5-23-2010.
-
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Будет строиться коттедж с хозпристройками, площадь застройки (жилой дом, хозпомещения) будет составлять 231 м.кв. Конкретно по площади дома данных нет.
Теплоснабжение - автономный газовый котел, плита тоже на газу. Дом на одну семью.
Какая расчетная максимальная мощность по ДБН? Или по проектам-аналогам...
-
Уважаемый *Андрей*,
из проектов-аналогов (уже реализованных) примерно такой площади застройки с газовым отоплением:
- максимальный Рвст=65,453 кВт Рроз=40 кВт (большая сауна, бассейн с противотоком, куча бытовой, аудио-визуальной техники, насосного оборудования, умный дом)
- минимальный Рвст=32,100 кВт Рроз=28 кВт.
Из 23 ДБН по приложению Д Рроз=18 кВт, но из практики, после подсчета всех хотелок заказчика этой мощности всегда не хватало
-
Напишите мне и я вышлю вам программу расчета нагрузок...Простенько...(serova2004@mail.ru)
-
Проконсультируйте плз - есть небольшой жилой дом, 4 эт. на 14 кв. по бумажкам коттедж, по факту- многоквартирный. В доме нет ИТП. Отопление во всем доме электрическое при помощи электронагревательных кабелей в полу и электроконвекторами на лестничных клетках и тех. пом. Подогрев воды тоже электричкими бойлерами накопительными индивидуальной установки + электрополотенцесушители Позиционируется как "пидвищенного комфорту". Площадь квартир по 90 и 120 м кв. Как правильно нагрузки посчитать? Электрики там в принципе хватает- ТУ на 224 кВт.
Я взяла по ДБН В.2.5-23:2010 Таблица Д.4 удельно перещитала на свою площадь ( без проточного водонагревателя). Бойлер, посудомойку и сушитель добавила отдельно с КИ. Но что-то мне кажется неправильно. Ведь электроотопление зимой будет включено по всей квартире, т.е. КИ=1 и это по всем квартирам. Как с Кодн. быть?
Вообщем, если кто сталкивался в подобными домиками, расскажите как считали?
-
vuky, п.3.8. вышеупомянутого ДБНа вам в помощь
-
Посмотрите, также ПРИЛОЖЕНИЕ Д ДБН В.2.5-23:2010 Таблица Д.2