Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Dmitrik від 26 Листопад 2010, 10:57:42
-
Мой товарищ задал вопрос на ЭлектроАС, вот:
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=240&p=2170&posted=1#post2170 (http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=240&p=2170&posted=1#post2170)
Кто понимает зачем эти перемычки между РЕ и N (см. на схеме, предложенной ЭлектроАС)? Помогите человеку.
-
Почитайте: http://eom.com.ua/index.php/topic,5702.msg38835.html#msg38835 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5702.msg38835.html#msg38835)
-
Спасибо конечно, но там частный случай, надо смотреть схему ЭлектроАСа. У кого время будет, посмотрите пожалуйста. Их ответы только запутывают.
-
надо смотреть схему ЭлектроАСа
"Вы не авторизованы на сайте или не имеете доступа к этой странице."
Давайте сюда вашу схему.
-
Вот так предлагает ЭлектроАС
-
но там частный случай
Ни чего там частного. Читай куда послал Yurik.
Первая схема вернее будет.
-
Наши электросети (на небольшие объекты) требуют установку УЗО перед счетчиком, поэтому перемычки между N и РЕ в этом случае не будет. А так на схеме типовое решение №1 правельнее!
-
Да как по мне они обе были бы правильные, только без перемычек между шинами РЕ и N. Эти ж перемычки соединяют шины после разделения PEN! А эти схемы специалисты ЭлектроАСа рисовали. Вопрос только в этих перемычках. А тему я читал.
-
Вопрос только в этих перемычках.
Они для уравнивания потенциала!
-
По сх. 1:
PEN разделился на ГЗШ, дальше N пошел на счетчик , а РЕ на шину РЕ. Из счетчика вышел N и пришел на шину N. Вроде все хорошо. Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено. И где же здесь уравнивание потециалов?
-
Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено.
Да ты аправ не заметил сразу.
И где же здесь уравнивание потенциалов?
Выравниваешь нейтраль с землей. При перекосе без заземленной нейтрали, на ней наводится напряжение по отношению к земле, которое и может "драться" и выводить из строя аппаратуру.
-
Но тут перемычка опять соединяет разделенные N и РЕ, что запрещено
Это если УЗО стоит перед этой перемычкой, то да! А так если УЗО нет может она служит дополнительной, на случай если обрыв нуля на счетчике ИМХО!
-
Всем спасибо за ответы.