Вопрос скорее всего дебильный, но что-то я вообще запутался. Допустим у нас есть 5 кВт нагрузки на одну фазу - 22,73 А, для трехфазной нагрузки 5 кВт ток получится - 7,60 А, следовательно автомат на вводе нужно ставить на 10 или 16 А (380)? Но если на одну из фаз приходится 22,73 А, как автомат может защитить на 16? Я имею ввиду дом с кучей однофазных нагрузок равномерно раскинутых на три фазы (5+5+5) а не прибор с трехфазной нагрузкой. Заранее спасибо тому кто остановит разрушение моего мозга :-[
-
Нарисуй всю картину.
-
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66, фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?
-
А= 1,66, фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт
вот это правильный ответ
-
РТМ 36.18.32.4-92 Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок
3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к обшей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66, фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?
да
только напрашивается вопрос смысла дать только 5 кВт 380В
-
Да наверное поэтому меня и долбит этот вопрос, почему не 220? Спасибо за ответы, просто иногда простые вещи со стороны виднее
-
почему не 220?
Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.
-
Да и я о том-же, просто то-ли заказчик что-то не понял, то-ли в РЭСе кто-то тупит
-
Недавно тоже были ТУ на 5 кВт 380 В. Идея 380 В принадлежала заказчику. Облэнерго удовлетворило его"хотелку". Автомат на вводе и ограничитель нагрузки (трехфазные) на 10 А :D (это по ТУ)
-
У меня в таких ТУ для коттеджа тоже ПЗР есть :) Я уставку 8,5 А поставил
-
да уж... тогда нужны трехфазная стиральная машина, бойлер, фен, микроволновка. :)
-
Идея 380 В принадлежала заказчику.
Жадность заказчиков. Чем больше, тем лучше. На всякий случай. Но ни кто не объясняет.
-
Ведь до 11 кВт можно использовать одну фазу.
Теперь что-то я не понял. Это как?
-
Это по ДБНу п. 3.10 (в старом тоже есть)
-
Electrician, а теперь понятно. Просто не пользуюсь тем ДБН при проектировании :)
-
tuilri, Теперь что-то я не понял. Это как? :D
-
:D Очень просто. Не пользуюсь ДБН В.2.5-23-2010 при проектировании. Не проектирую жилые и общественные здания
-
Ну значит, не ошибся я в своих предположениях - подумал, что только этим можно объяснить такое "пренебрежение" к нашему "горячо" любимому ДБН :D
-
Недавно тоже были ТУ на 5 кВт 380 В. Идея 380 В принадлежала заказчику. Облэнерго удовлетворило его"хотелку". Автомат на вводе и ограничитель нагрузки (трехфазные) на 10 А :D (это по ТУ)
А чтоб веселее жилось еще по ТУ накинули бонусом замену АС (магистрали) с 25 на 35 мм кв.