Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SVET від 16 Листопад 2010, 08:55:05

Назва: как выйти из сложившейся ситуации? Нужно обеспечит селективность срабатывания защит для насосов станции пожаротушения.
Відправлено: SVET від 16 Листопад 2010, 08:55:05
Ситуация следующая. Имеем насос с двигателем 90кВт, фирма, которая разрабатывала шкаф управления насосами, комплектовала его автоматом 250А (для защиты двигателя). Все это подключается со щита с вводным автоматом  также 250А через АВР-100-250. Фидер ТП от которого идет питание к указанному щиту  имеет номинал 250А (разогнаться негде).  Селективность никакая. Где может быть ошибка? Очень интересна Ваша профессиональная точка зрения.
Назва: Re: как выйти из сложившейся ситуации? Нужно обеспечит селективность срабатывания защит для насосов станции пожаротушения.
Відправлено: O.S. від 16 Листопад 2010, 09:41:17
Селективність для протипожежних електроприймачів не є такою важливою. Тому що при пожежі ну зовсім не до того. Головне щоб внаслідок неселективного спрацвання захисту не вимкнулись інші протипожежні приймачі. Таке може бути в вашому випадку? Що ще підключено крім цієї насосної станції до щита? Взагалі непогано було б хоча б приблизну схемку.
Назва: Re: как выйти из сложившейся ситуации? Нужно обеспечит селективность срабатывания защит для насосов станции пожаротушения.
Відправлено: SVET від 16 Листопад 2010, 09:45:42
К вводному щиту, от которого питается шкаф управления насосами, подключены все важные элементы системы пожаротушения. Но сам вводной щит питается по 1 кат. от ДЭС (второй ввод)