Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Ren_Gen від 16 Листопад 2010, 08:51:43
-
Здравствуйте форумчане!
Кто знает в каком нормативе указано, что помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник! И что это вообще будет, уравнивание потенциалов или заземление (зануление)?
З.Ы. Проектирую производственное помещение в котором стоят станки, нужно ли мне класть по периметру полосу и к ней дополнительно присоединять эл.приемник или нет? Ведь у нас к нему идет пяти жильный кабель.
-
помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник
Для системи TN додатково заземляти не потрібно . ПУЕ Рис.1.7.1
-
А в каком случае нужно класть полосу по периметру? Просто сколько видел проектов, везде в эл.щитовых и в вент.камерах проектируют полосу!
-
Ren_Gen, Якщо у тебе крім електрообладнання підключеного кабелями необхідно виконувати багато заземлень: наприклад-підкранові рельси, трубопроводи, стави тощо.
-
Братья славяне! :) Можно попросить Вас изъясняться, на русском т.к. я из Белоруссии и мне с трудом удается понять о чем вы говорите! :-[
З.Ы. Хотя Белорусский с Украинским чем то схожи :)
-
Ren_Gen, Якщо у тебе крім електрообладнання підключеного кабелями необхідно виконувати багато заземлень: наприклад-підкранові рельси, трубопроводи, стави тощо.
Если кроме електрооборудования, подключенного кабелями необходимо виполнить много заземлений: например -подкрановые рельсы, трубопроводы, ставы и т. п.
от себя: имхо, в любом случае это будет ближе к выравниванию потенциалов.
-
Так значит в эл.щитовой и тех.помещениях выполнять прокладку полосы по периметру не обязательно, если это система TN!
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,2789.msg18159.html#msg18159 (http://eom.com.ua/index.php/topic,2789.msg18159.html#msg18159)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1469.msg8466.html#msg8466 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1469.msg8466.html#msg8466)
-
SKlim, На то похоже
-
Привет всем!
Вопрос по данной теме.
Есть производственное 3-х этажное помещение с станками и т.д. на всех трех этажах(производство вент решоток и систем вентиляции) Конструкция стен - сендвич, то есть стена внутри походу железная. Нужно ли класть по периметру полосу и к ней дополнительно присоединять станки? Если нужно то как это сделать? А может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы? Какие у кого соображения, буду рад любой помощи!
-
может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы
Можно использовать маталлокаркас здания к которому крепятся сендвичпанели для заземления конструкций и оборудования без электроустановок .
-
А может можна использовать метал самой стены вместо этой полосы?
Нельзя.
Можно использовать пятую жилу, но при этом необходимо выполнять расчеты.
А из чего выполнены перекрытия?
-
Перекрытия з бетона!
-
НУ на щет 5-й жилы то понятно, у мене к каждому станку идет 5-жильный кабель. Но кроме этого нужно же ещё и сиситему выравнивания потенциалив полосой по периметру?
-
Система выравнивания потенциалов выполняется на вводе в здание. Сечение 5-ой жилы расчитывается, и оно может оказаться больше сечения фазных. Насчет перекрытий я имел в виду панели или монолит? Если монолит или плиты лежат на металлоконструкциях то можно использовать эти конструкции или арматуру, при условии надежной электрической связи. Но тут возникает проблема с молниезащитой, если в качестве молниезащиты используются конструкции здания. В этом случае УЗИП не будет защищать оборудование.
-
Сечение 5-ой жилы расчитывается
Как?
-
ДБН В.2.5-27-2006
-
Как?
ДБН В.2.5-27-2006
И ПУЭ 2.5.15
-
ПУЭ 2.5.15
Цей пункт не з ПУЕ а НПАОП 40.1-1.32-01
-
Спасибо за поправку. Привык к пуэ
-
Полоса идет по контуру склада. Как грамотно выполнить переход через ворота?
-
Полоса идет по контуру склада. Как грамотно выполнить переход через ворота?
Если ворота металические, то полосу приварить к воротам.
-
приварить к воротам.
=-0
к раме? Там ворота переделаны, были раздвижные, поставили две опоры и навесили ворота, сверху нет перемычки. Может в пол спрятать? Тода не будет доступнен осмотру
-
приварить к воротам.
=-0
к раме? Там ворота переделаны, были раздвижные, поставили две опоры и навесили ворота, сверху нет перемычки. Может в пол спрятать? Тода не будет доступнен осмотру
Зробити перемичку зверху для заземлення .
-
mental, а проем ни чем не отделан, к примеру уголком? посмотри в типовиках, там есть разные решения
-
Можно как предложил Roman3R
А лучше обвести контуром проем.
Поди вздумается снова ворота переделывать, обрежут контур, и забудут что он есть.
Лишних метра 10 полосы карман не похудеет.
-
Можно как предложил Roman3R
А лучше обвести контуром проем.
Поди вздумается снова ворота переделывать, обрежут контур, и забудут что он есть.
Лишних метра 10 полосы карман не похудеет.
Поддерживаю. ИМХО самое грамотное решение.
-
полосу по периметру прокладывать нужно так как контур должен быть видимым
-
И всетаки! Нужен ли видимый контур заземления (уравнивания потенциалов) по периметру пром. помещения? где конкретно в нормах это написано?
-
где конкретно в нормах это написано?
Така вимога в нормах відсутня