Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: groda від 01 Травень 2008, 16:27:03

Назва: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 01 Травень 2008, 16:27:03
Подскажите пожалуйста... я сейчас проектирую ТП 2х250кВа и делаю привязку к типовому В-42-400М5
с перспективой на 2-е 400-сотки...
этот типовой на воздушный ввод, а уменя кабельный и нужно ввод делать через камеры трансформатора...
по наружной стене не могу пройти т.к. к двум сторонам ТП нет доступа...
вот собственно разрез как я хочу пройти: http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=twxtdbhkbb2&thumb=4 (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=twxtdbhkbb2&thumb=4)
Сам вопрос: никто в ПУЭ не встречал можно ли высоковольтным кабелем проходить через камеры трансформатора?
А то я что-то не могу найти... и одни говорят что можно другие, что нельзя ???
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Solid від 02 Травень 2008, 10:00:46
запретов не встречал. у самого сейчас реконструкция ТП неизвестного типа (двухтрансформаторная ТП без РУ-10) в связи с новыми веяниями энергоснабжающей организации (учет по высокой стороне). кабели заходят прямо в камеры трансформаторов, на стене прикреплен разъединитель и предохранители. планирую достроить второй этаж с РУ-10 (возможности пристройки нету), а кабели доточить до второго этажа.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 02 Травень 2008, 13:34:46
Solid, спасиба :)
Цитата: Solid
кабели заходят прямо в камеры трансформаторов, на стене прикреплен разъединитель и предохранители
гггг :D Это раньше были такие ТП... но я такого ещё не видел...
интересно кто напругу подавал =-0 там если б коротнуло, то в ТП и похоронили... вот раньше жизней совсем не жалели, а сейчас всем вакуумники давай 8)
а в вашем случае второй этаж вполне нормально будет ;)
Цитата: Solid
в связи с новыми веяниями энергоснабжающей организации (учет по высокой стороне)
а чё, я тоже за учёт по высокой стороне... так и надо делать
а если кто-то ещё захочет подключится, то будет расчёт вести с заказчиком как субабонент... и потом гимора меньше будет :)
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Pit від 04 Травень 2008, 22:26:19
          ПУЭ п.4.2.107 Думаю это поможет.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 05 Травень 2008, 12:47:00
Pit, спасиба.... помогло :)
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 06 Травень 2008, 14:03:12
и ещё небольшой вопросик:
а над ТП можно что-то ещё строить (верхним этажом)? Типа бутика или ещё какое помещение? В ПУЭ никто не наковыривал чего подобного? Запретов или согласий... ???
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: vadrus від 06 Травень 2008, 20:25:24
Это уже будет встроеная ТП со всеми требованиями к ней. А вопрос собственности как решить? ТП ведь собственность обл. или кагого-то ещё энерго! У них и землеотвод есть.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Pit від 06 Травень 2008, 20:45:21
       ДНАОП 0.00-1.32-01 (єлектрообладнання спеціаль- них установок)  п.2.3.3 кое-что есть.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 07 Травень 2008, 08:58:29
vadrus, ТП будет собственность заказчика и построенная на частном куске земли:)
конечно если передадут на баланс облэнерго то нах. нада её строить...
как по мне, то проще держать в штате электрика, который её будет обслуживать... а потом захочет кто-то подключиться - давай, плати деньгу, а не хочешь строй себе ТП... ведь дешевле заплатить чем самому строить всё с нуля :D
но решать это только хозяину ТП, что с ней делать... наше дело нарисовать и досвидание...
Pit, вот спасиба ещё раз - это то, что нада ;)
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: vadrus від 07 Травень 2008, 20:04:11
Нож в спину революции!!
ДБН 360-92** www.budinfo.com.ua/dbn/15.htm
8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Сугор від 07 Травень 2008, 20:51:33
groda, Электриков должнобыть хотябы 2 и с группой свыше 1000В и энергетик с 5 группой до и выше 1000В
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: andery від 08 Травень 2008, 08:42:09
Цитата: vadrus
8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м
опа... а что если мощность и напряжение больше - то можна, а если сухие трансформаторы?
Что значит данный пункт со звездочкой?
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: vadrus від 08 Травень 2008, 21:03:07
На звездочке - примечание и таблица для охранных зон различных обьектов.
Насчёт 2х1000 - не знаю, а кто в городе ставит 1600кВА? В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом.
Насчет сухих тр-ров - так они ещё больше шумят, чем масляные.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 12 Травень 2008, 10:39:45
да, кстати, а для сухих трансформаторов случайно дополнительной вентиляции не надо?
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Electrician від 12 Травень 2008, 11:35:39
Цитата: vadrus
Насчёт 2х1000 - не знаю, а кто в городе ставит 1600кВА? В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом
ну да, так и пишут в ТУ - трансформаторы единичной мощностью больше 1000 кВА не применять, объясняют ограничением токов КЗ
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2008, 20:57:07
Electrician, А где разрешили 1600, если не секрет?
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Electrician від 13 Травень 2008, 09:32:25
 :) это не я писал про то, что "В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом", это vadrus
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2008, 20:59:32
vadrus, А где разрешили 1600, если не секрет? Есть несколько объектов, где есть такая необходимость
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: vadrus від 13 Травень 2008, 21:15:36
Киевстар по Дегтяревской, 53, но там учет по высокой стороне (это то, что моё).
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2008, 22:10:28
vadrus, У меня тож учет по высокой, но не разрешили.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Fogoso від 14 Травень 2008, 15:36:30
vadrus,
видать Ирина Щербина ТУ выбивала?
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: groda від 15 Травень 2008, 10:25:26
а кто-то стыкался с встроенными подстанциями... где можно по точнее найти эти описания?
просто мою ТП теперь планируют поставить в подвале, и над ней будет операционный зал банка...
я там в пуэ и дбн понаходил все эти дела, но меня беспокоит согласование, чтоб не потребовали санэпидемстанция захочет расчёты шумов... пожарники бегать будут... что-то я нахожусь в сомнении ???
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: vadrus від 15 Травень 2008, 20:48:57
Проблемы с размещением ТП в подвале:
 - выкатка и замена трансформаторов;
 - доступ энергоснабжающей организации к РУ-10кВ для обслуживания;
 - камеры 10кВ отечественного и импортного производства имеют нижний ввод;
 - вентиляция камер трансформаторов;
Если всё решается - ура!
Расчёт шумов и мероприятия по шумоизоляции потребуют 100%. Для этого надо привлекать акустиков.
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: anya від 15 Липень 2008, 10:50:56
Всем привет.
У меня, тоже планируется встроенная на территории подземного автопаркинга жилого дома ТП с сухими 2х630кВА. Над перекрытием ТП будет внутридомовая территория, поэтому предусматриваю монтажный люк для подачи оборудования в помещение ТП. Подъезд к ТП обеспечен только через паркинг. РУ-6кВ: КСО с ВН; РУ0,4кВ: ЩО-90, соединение тр-ра с РУ-6кВ-кабелем, с РУ-0,4кВ - шинами; Высота ячеек КСО с ВН- 1,9м.  Смущает высота потолка- 2.5м. по-моему не вписываюсь в ПУЭ «4.2.123. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ (КТП), считая от выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка и 0,3 м до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ (КТП).»

Кто, что посоветует, возможно ли производить монтаж при такой высоте потолка?
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: Сугор від 15 Липень 2008, 11:46:15
anya, Попробуй ячейки "Тавриды" или "Schneider", получится компактнее но дороже, или попробуй заставить архитекторов поднять потолки
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: florien від 09 Вересень 2008, 17:01:55
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Встроенная ТП имеет внешнюю только одну стену (выходы РУ-10 кВ и камер тр-в на улицу (схожа с типовиком 2-90-630). РУ-0,4 будет иметь выходы в коридоры помещения. Вопрос: можно ли сделать вводы на улицу для сетей 0,4 кВ а/ц трубами в полу камер трансформаторов и до приямков в РУ-0,4 или необходимо строить тенический этаж 1,8 м???

З.Ы. ТП, в том числе встроенные только начинаю проектировать... Обьект в Киевской области :(
Назва: Re: Двухэтажная ТП 2х400кВа с кабельными вводами
Відправлено: anya від 16 Вересень 2008, 10:55:34
Я уже так делала и все согласовали без проблем (вводы на улицу для сетей 0,4 кВ а/ц трубами в полу камер трансформаторов и до приямков в РУ-0,4)  :)