Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 12:49:25

Назва: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 12:49:25
Здравствуйте. Помогите разобраться. Какое минимальное расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи.
По ПУЭ 2009 п.2.4.70 - 3м, а по табл.2.4.5 - минимум 5м
Назва: Re: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2010, 13:03:25
п.2.4.70 - населена місцевість , табл.2.4.5 - ненаселена місцевість .
Назва: Re: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: O.S. від 12 Листопад 2010, 13:25:36
Какое минимальное расстояние от подземной части опоры

Дивлячись шо за опора. А так -- табл. 7 ВБН В.2.2-45-1-2004.
Назва: Re: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: Dmitrik від 12 Листопад 2010, 13:42:40
Опора СВ95-2 в городе, с изолированными проводами 0,4 кВ. Как для такой смотреть?
Назва: Re: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: Youdjeen від 16 Листопад 2010, 18:42:59
Может здесь...
Назва: Re: Расстояние от подземной части опоры до кабеля линии связи
Відправлено: Dmitrik від 16 Листопад 2010, 19:07:42
Спасибо, хорошая штука.
А вообще по ПУЭ нашол 3м без защиты и 1м с защитой, так что будем защищать уголком