Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Aksikus від 10 Листопад 2010, 15:47:09

Назва: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 10 Листопад 2010, 15:47:09
Здравствуйте форумчане! Цех размером 54х22 высотой 15 метров. Необходимо спроектировать АПС. Проблема с высотой помещения. Дымовые датчики - высота (ДБН ...13-98) линейные, стоимость плюс - перекрытие имеет поперечные фермы которые опускаются до 1 метра , что тоже перечит ДБН, между фермами 6 метров. Кто сможет подскажите что-нибудь.
Вот вид крыши.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: руслан-электрик від 10 Листопад 2010, 16:49:56
Aksikus для подказки слишком мало информации. Вывеси в jpg продольных и поперечный разрезы
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: rga від 10 Листопад 2010, 17:38:42
Варианта 2: либо как-то пристроить лучевые, либо ставить аспирационные. Аспирационные будут дороже, но и в монтаже, и в обслуживании, и в работе - лучше.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 08:25:50
А какая высота установки заборных труб и расстояние между ними. Дайте ссылку где есть такая инфа, и есть ли сертификаты?
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 08:47:35
Aksikus, а в Инете копнуть - религия не позволяет? Инфы вагон и кучка.
Между трубами - 8 м. Высота - данный объект покроет.
А высоты на разрезе?
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 09:00:20
Да я православный мне все можно, но хотелось бы знать от опытных специалистов, тех кто их использовал.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 09:05:49
А высоты на разрезе?
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 09:10:06
Я указал 11400 до основной кріши и 14000 в наивысшей точке.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: rga від 11 Листопад 2010, 09:13:28
А какая высота установки заборных труб и расстояние между ними. Дайте ссылку где есть такая инфа, и есть ли сертификаты?
Нормативов на аспирационные нет. Поэтому - по документации производителя. Размещение отверстий в трубах - как точечные извещатели. 14 м высоты - вполне проходит.
Информацию по извещателям IFT (серия Xtralis) можете получить: ivan.trofimchuk@istagroup.com (Трофимчук Иван, "Центр противопожарных технологий", 494-31-15)
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 09:15:25
Aksikus, Дымоудаление есть?
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 09:19:47
Нет, толльько АПС.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 09:24:26
Нет, толльько АПС.
тогда звони Ивану и тему можно закрывать.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 09:26:59
Спасибо всем.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: руслан-электрик від 11 Листопад 2010, 10:12:57
Aksikus ты уточни у отдела ОВ насчет дымоудаления, ИМХО оно должно быть. Коллега  sbal правильно поднял вопрос
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: Aksikus від 11 Листопад 2010, 11:23:09
Какие аргументы в необходимость дымоудаления?
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 11:29:37
Aksikus, а что, на Вас возложено определять эти "аргументы", или сами пожелали взять "на грудь" еще и этот кусок ответственности?
руслан-электрик, правильный совет дал, а лучше истребовать ТЗ от раздела ОВ
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: руслан-электрик від 11 Листопад 2010, 12:08:31
Aksikus, послушайте совета коллег и лучше уточните, чтобы не делать работу дважды
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: rga від 11 Листопад 2010, 12:36:05
Aksikus, к слову. У Вас площадь - 1166 м2. А по НАПБ Б.06.04 (п.13.2) в одноэтажных производственных зданиях при общей площади более 1000 м2 - тушение без сигнализации.
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 12:56:20
rga, Реконструкция цеха под магазин стройматериалов
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: rga від 11 Листопад 2010, 13:16:20
Пардон, увлеклась  :)
Назва: Re: Реконструкция цеха под магазин стройматериалов.
Відправлено: sbal від 11 Листопад 2010, 13:19:30
Знаю, знаю Вашу любовь к тушению водичкой  :D