Вопрос - если правила которые запрещают в одном помещении (офис) подключать розетки от разных фаз? Заранее спасибо
-
Да нет. В одной сборке нежелательно, а шоб прям запрещено в одном помещении -- точно нема такого.
-
Mishkaelektro, а если в офис заходят три фазы, нагрузки нужно распределить?
-
Заходят 3 фазы, но группы делятся на компьютерные розетки, бытовые и для обогрева. Вопрос группу компьютерных розеток запитать от разных фаз (например 15 розеток от фазы "В", 15 от фазы С
-
Заходят 3 фазы, но группы делятся на компьютерные розетки, бытовые и для обогрева. Вопрос группу компьютерных розеток запитать от разных фаз (например 15 розеток от фазы "В", 15 от фазы С
Можно и так. А что запрещает так делать? Добейся неравномерности распределения мощности по фазам не более 15%
-
Вопрос - если правила которые запрещают в одном помещении (офис) подключать розетки от разных фаз? Заранее спасибо
Такого правила нет и быть не может.
-
Да, такого правила нет, но безопаснее все же в одном кабинете розетки подключать к одной фазе. Недавно выполняли проект офисного здания и куратор проекта от заказчика поставил условие, чтобы в одном кабинете розетки были от одной фазы, мотивируя тем, что был такой случай, когда какое-то оборудование подключили на разные фазы (кажется компьютер). Считаю, что лучше избегать таких возможных случаев, и давайте не забывать, что этими розетками будут пользоваться люди, не имеющие дипломов электриков и не обладающих информацией где какая фаза.
-
что был такой случай, когда какое-то оборудование подключили на разные фазы (кажется компьютер)
а какое это имеет отношение к проектированию? это ошибка монтажников