Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Mishkaelektro від 10 Листопад 2010, 15:29:45

Назва: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: Mishkaelektro від 10 Листопад 2010, 15:29:45
Вопрос - если правила которые запрещают в одном помещении (офис) подключать розетки от разных фаз? Заранее спасибо
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: O.S. від 10 Листопад 2010, 15:34:55
Да нет. В одной сборке нежелательно, а шоб прям запрещено в одном помещении -- точно нема такого.
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: Бригадир від 10 Листопад 2010, 15:58:03
Mishkaelektro, а если в офис заходят три фазы, нагрузки нужно распределить?
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: Mishkaelektro від 11 Листопад 2010, 07:11:09
Заходят 3 фазы, но группы делятся на компьютерные розетки, бытовые и для обогрева. Вопрос группу компьютерных розеток запитать от разных фаз (например 15 розеток от фазы "В", 15 от фазы С
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: tuilri від 11 Листопад 2010, 08:19:38
Заходят 3 фазы, но группы делятся на компьютерные розетки, бытовые и для обогрева. Вопрос группу компьютерных розеток запитать от разных фаз (например 15 розеток от фазы "В", 15 от фазы С
Можно и так. А что запрещает так делать? Добейся неравномерности распределения мощности по фазам не более 15%
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: plotpik від 13 Листопад 2010, 21:32:09
Вопрос - если правила которые запрещают в одном помещении (офис) подключать розетки от разных фаз? Заранее спасибо

Такого правила нет и быть не может.
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: *Svetlana* від 21 Листопад 2010, 16:14:53
Да, такого правила нет, но безопаснее все же в одном кабинете розетки подключать к одной фазе. Недавно выполняли проект офисного здания и куратор проекта от заказчика поставил условие, чтобы в одном кабинете розетки были от одной фазы, мотивируя тем, что был такой случай, когда какое-то оборудование подключили на разные фазы (кажется компьютер). Считаю, что лучше избегать таких возможных случаев, и давайте не забывать, что этими розетками будут пользоваться люди, не имеющие дипломов электриков и не обладающих информацией где какая фаза.
Назва: Re: Розетки от разных фаз в одном помещении?
Відправлено: tuilri від 21 Листопад 2010, 16:55:20
что был такой случай, когда какое-то оборудование подключили на разные фазы (кажется компьютер)
а какое это имеет отношение к проектированию? это ошибка монтажников