Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Amator від 07 Листопад 2010, 07:02:58

Назва: Вопрос по СИП отпайке
Відправлено: Amator від 07 Листопад 2010, 07:02:58
                                     Здравствуйте !
 
Магистральная   линия 0.4 кВ  из  СИП-5  ( 4*35 )  смонтирована и закреплена на бетонных  опорах   только с помощью  поддерживающих элементов  ЗП-3.1  по всей длине   магистрали(250 м).         Анкерные   натяжители отсутствуют.
 
                                            Вопрос.
 
Допустимо ли такое  крепление,  если от каждой опоры  идут   3- 4  отпайки к потребителям,  или  необходима  установка еще и анкерных натяжителей   и  устройство монтажной петли  между анкерными натяжителями  на опорах ? ???
Назва: Re: Вопрос по СИП отпайке
Відправлено: EvgenMan від 08 Листопад 2010, 11:52:05
При анкерном креплении - мотажная петля обязательна.
По ответвлению, если сделано так http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1335 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1335)то можно.