Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Amator від 07 Листопад 2010, 07:02:58
-
Здравствуйте !
Магистральная линия 0.4 кВ из СИП-5 ( 4*35 ) смонтирована и закреплена на бетонных опорах только с помощью поддерживающих элементов ЗП-3.1 по всей длине магистрали(250 м). Анкерные натяжители отсутствуют.
Вопрос.
Допустимо ли такое крепление, если от каждой опоры идут 3- 4 отпайки к потребителям, или необходима установка еще и анкерных натяжителей и устройство монтажной петли между анкерными натяжителями на опорах ? ???
-
При анкерном креплении - мотажная петля обязательна.
По ответвлению, если сделано так http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1335 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1335)то можно.