Здравствуйте. Подскажите как правильно выполнить ввод в жилой дом СИПом если учет на фасаде. На какой высоте должен быть ввод в дом после счетчика? До счетчика СИП должен быть в металлорукаве или как? В типовом "Укрсельэнергопроекта" ввод без счетчика. Может у кого есть похожая картинка со счетчиком на фасаде.
-
Як варіант креслення ШОЕ, ГРЩ 0,4 кВ, та ін..
-
Є такий типовик 14.608-ЕМ інституту "Західсільенергопроект". Там є аркуш 19 "Вузли кріплення шафи обліку з вводом на споруді"--походу ваш випадок. Є на "типовой проект.ру".
-
А я имею право прилагать эти чертежи в проект?
-
Чого не знаю, того не знаю. Накрайняк скопіпастьте і приберіть штамп розробника, воно ж в автокаді.
-
А я имею право прилагать эти чертежи в проект?
Наверно можно сослаться на него (на узел, с указанием проекта) и привести соответственно название типового проекта в "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов". Вот например как в ДСТУ Б А.2.4-24:2008 (рабочие чертежа по внутреннему электрическому освещению) приводится ведомость узлов установки электрического оборудования, в приложении Б. Но это вариант подходит пожалуй если типовый узел не требует сколь нибудь серьезной корректировки. В противном случае скопіпастьте і приберіть штамп розробника, воно ж в автокаді.
и скажите: сам разработал :D
-
Є такий типовик 14.608-ЕМ інституту "Західсільенергопроект". Там є аркуш 19 "Вузли кріплення шафи обліку з вводом на споруді"--походу ваш випадок. Є на "типовой проект.ру".
Шот не нахожу такой
-
http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html (http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html)
третє знизу.
-
После счетчика кабель должен быть в гофре или металлорукаве? Он ведь получается на высоте меньше 2 м от земли.
-
Dmitrik, и спуск к ящику учета и подъем с него проводка в ПВХ трубе.
-
Т.е. если отсутствует возможность механического повреждения кабелей, то можно и не защищать на 2 м от земли?
-
Dmitrik, согласно п.2.1.75 ПУЭ "Наружные электропроводки" незащищенные изолированные провода должны прокладываться на высоте не менее 2.75 м от земли. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
-
Про ПВХ трубу беру свои слова обратно...
По наружной стене здания - индустриальная гофрированная полиамидная труба стойкая к УФ-излучению.
Вот например такие http://www.alma.kiev.ua/Catalog/DKC/Truba_PA.pdf (http://www.alma.kiev.ua/Catalog/DKC/Truba_PA.pdf)
-
Нашол, что 29 труба стоит 74 гр/м =-0. Это так? Есть ли дешевые аналоги стойкие к УФ?
-
Dmitrik, мда, цены - космос... Прайс то я и не скачал. Будем искать аналоги, либо по старинке брать Октопус 7, 9...
-
Видел сегодня гофру на объекте простоявшую под солнцем какоето время. Что есть, что нет-россыпалась вся
hi_tech, вы раньше использовали обычную для улицы?
-
Dmitrik, закладывал согласно типовому проекту 14618.06 - ЕМ, труба гофрированная электроустановочная из твердого PVC типа FXP - ГОСТ 19034 или ОКТОПУС