Здравствуйте! Глава 2.1 ПУЭ распространяется только на кабели сечением до 16 мм2? (В главе 2.1 до газопроводов 400мм, а в главе 2.3 - 1м. Как правильно для кабеля 95мм2 по стене общественного здания?)
Спасибо!
-
П.2.1.1 в конце первого абзаца - (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)
П.2.3.97(3) - см. п. 2.3.63 в зависимости от давления в газопроводе:
от газопроводов низкого давления - 1 м;
от газопроводов среднего давления - 1,5 м;
от газопроводов высокого давления - 2 м;
от газопроводов давления свыше 0,588 МПа до 1,177 МПа - 3 м.