Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: iop від 19 Жовтень 2010, 16:19:18

Назва: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: iop від 19 Жовтень 2010, 16:19:18
Собственник обратился с просьбой заменить ИП-105 на СПД в паре шлейфов (4-6шт) ПС на базе РС-585.
Я понимаю это так - разработать проект дооборудования/переоборудования ПС, согласовать его, смонтировать и сдать в эксплуатацию.
Есть ли другие варианты?
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: bvv від 19 Жовтень 2010, 22:14:21
Уважаемый iop!
Только не забывайте, что РС-585 не имеет сертификата по пожарке, а 105-те включены в 2-х проводный ШС НЗ контактами, так что менять прийдется этому собственнику все: и ППК на ППКП, и ИП на ДИП, и лапшу на кабель, который не горит и не плавится...
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: rga від 20 Жовтень 2010, 13:52:59
Типичное "техническое переоснащение", так что - по полной программе с учетом всех современных НАПБ.
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: iop від 12 Листопад 2010, 14:17:00
Ок. Еще вопрос на эту тему.
Тирас 16П, подключить искробезопасный шлейф на пару извещателей? МБИ нет, т.е. надо поставить МБИ и заменить пару извещателей.
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: bvv від 12 Листопад 2010, 15:03:17
А этот вопрос уже скорее в техподдержку производителя данной техники.
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: iop від 13 Листопад 2010, 00:59:15
Зачем к производителям? Просто объект оборудован сигнализацией полностью, кроме котельной на крыше. Раньше там была зона, висит 2 непдоключеных ТПТ-3.
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: zema від 13 Листопад 2010, 19:58:43
iop,если искробезопасный шлейф - то обязательно МБИ и искробезопасные датчики.
Назва: Re: Процедура замены типа ПИ уже смонтированной УАПС
Відправлено: iop від 14 Листопад 2010, 17:53:21
iop,если искробезопасный шлейф - то обязательно МБИ и искробезопасные датчики.
:'(