Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Dmitrik від 18 Жовтень 2010, 09:38:44
-
Здравствуйте. По сущ. опорам прокладывается СИП 4х35. Ток 32 А. Длина 800м. Точка подключения РУ-0,4кВ(т.е. на стене ТП устанавливаем РП от к-рого подкл.).
Какое напряжение брать при расчете падения напряжения?
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,5664.msg37588.html#msg37588
На вводе у потребителя (пример расчета) - ответ №9, 10
А у тр-ра по НН - 0.4 кВ.
-
Dmitrik, боюсь, что для передачи мощности эквивалентной 32 А на такую длину, сечение провода придется увеличить раза в 2... На данный момент потеря напряжения в сети порядка 9%, если учесть что во внутренних сетях тоже будут потери...
Я придерживаюсь следующих значений.
На выходе - 400 В. Потеря ТП - ВРУ - максимум 5 % + 2.5 % внутри здания. Тогда 400 В в ТП, 380 В на ВРУ, 203,5 В на осветительном приборе.
Однако учитывая реалии на выходе в ТП может быть и 380 В.
-
Напряжение от РУ-0,4 до наружной стеныТП может упасть до 380В?
-
Dmitrik, а ты как считаешь? Сколько потребляет сами РП-0.4 кВ само по себе и какое расстояние от транса. Если на НН тр-ра 0.4 кВ, то и на РП тоже можно принимать 0.4 кВ.
-
Напряжение от РУ-0,4 до наружной стеныТП может упасть до 380В?
При полной загрузке транса, напряжение может упясть до 5% в самом трансформаторе. Если на Uх.х.=400В., то при загрузке 400*0,95=380В
-
Трансформатор под полной нагрузкой должен выдавать 400 В (1,05*Uн)
-
Трансформатор под полной нагрузкой должен выдавать 400 В (1,05*Uн)
Норм. документ?