Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: aleks від 12 Жовтень 2010, 12:19:29
-
можно ли устанавливать щит насосной в самой насосной?
если кто знает, ткните конкретную норму... :-[ спасибо
-
Интересно, почему нельзя. Всегда там устанавливали. Щит насосной и щит ящика с трансформатором. Насколько я знаю, никаких особых требований.
-
то что насосная - помещение с мокрым процесом ) смущает.
раньше была возможность организовать небольшую щитовую под насосные щитки, а вот сейчас нету помещения...
-
Установи щит IP 54 и что-бы труб над щитом
-
Ставили щиты в насосных, в тепловых пунктах. Просто выбираешь место, где меньше труб, а если есть трубы просишь сантехников сделать трубу в трубе.
-
добрый день!ВК выдали задание на хозпитьевую насосную в отдельно стоящем здании.
по исходным данным от ТП к ней подводится 1 кабель. В здании устанавливается 3 насоса тип S 1.100.125.400.4.62M.S.329 фирмы "Grundfos". и 7 задвижок магистральных фланцевых Ø150 мм c с эл.приводом AUMA 3x400 V "AVK".
Так вот возникли такие вопросы:
1. допустимо ли питание хозпитьевой насосной одним кабелем? на сколько я знаю питание должно выполняться по 1-й категории.
2. Кто должен выбирать шкафы управления? ВКшница их выбирать не хочет.
3.ВКшница выдала нагрузки. окозалось, что данные задвижки с 3х фазным эл.приводом. По ее заданию Pу каждого привода 1,5кВ. Может ли такое быть?
-
2. Кто должен выбирать шкафы управления? ВКшница их выбирать не хочет.
Автоматика обычно идет в комплекте с насосом
-
Кто должен выбирать шкафы управления
По нормальному вообще то должен быть проект автоматики.
-
допустимо ли питание хозпитьевой насосной одним кабелем?
Господарськопитні насосні в основному відносяться до II категорії надійності електропостачання , але можуть бути і III , СНиП 2.04.01-85*
Автоматика обычно идет в комплекте с насосом
Це насосна станція з насосами і електрозасувками , необхідно розробляти розділ автоматизації , навіть якщо насоси можуть заказуватися з своєю системою автоматики але необхідно обов’язково увязати роботу насосів і засувок у відповідності з технологічною схемою .