Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Наталья Викторовна від 05 Жовтень 2010, 10:58:24

Назва: Помогите с оповещением на складе 5000м.кв
Відправлено: Наталья Викторовна від 05 Жовтень 2010, 10:58:24
На одном из объектов площадью 5000м.кв склады у меня по расчетам получилось 38 =-0 сирен "Свирель" выдает 95дБ, потребляет 100мА, а прибор Сигнал20СМД, по одному реле может выдавать только 500мА, приборов у меня всего 2 получилось, как мне эту сирену запитать? Заранее Спасибо! :)
Назва: Re: Помогите с оповещением на складе 5000м.кв
Відправлено: Roman3R від 05 Жовтень 2010, 11:49:00
Предусмотреть промежуточное реле .
Назва: Re: Помогите с оповещением на складе 5000м.кв
Відправлено: руслан-электрик від 05 Жовтень 2010, 12:05:19
Наталья Викторовна ИМХО следует использовать дополнительный блок питания и промежуточные реле