На одном из объектов площадью 5000м.кв склады у меня по расчетам получилось 38 =-0 сирен "Свирель" выдает 95дБ, потребляет 100мА, а прибор Сигнал20СМД, по одному реле может выдавать только 500мА, приборов у меня всего 2 получилось, как мне эту сирену запитать? Заранее Спасибо! :)
-
Предусмотреть промежуточное реле .
-
Наталья Викторовна ИМХО следует использовать дополнительный блок питания и промежуточные реле