Ситуация следующая. Есть жилой дом, первый этаж которого занимают офисы и магазины, учет на которые нужно поставить в щитовую. Кто-нибудь видел комплектный щит с распред. автоматами и счетчиками (до 6 шт) для моего случая?
-
А щит этажный (ЩЭ) не подойдет ???
-
Та как-то не то :'(. Нужно что-то покомпактней (правда это врядли) и навесного исполнения.
-
СС19, а так попробовать? в раздел особенности конструкции, можно и навесного при установке дополнительного кожуха :)
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/SHE/
-
Ну это как запасной вариант. Все таки, хотелось бы что-то другое.
-
Привет всем! Может, попробуй счетчики модульного типа, с установкой на дин рейку (ну если по деньгам не напряг) Они и компактные и устанавливаются в любой расперд. щиток. Я когда-то использовал к коммуникационном шкафу (когда в шкафу много потребителей, и каждый хочет знать мощность, которую он потребляет, соответственно за нее и платить)
-
А такой щит поцдет - http://www.energomera.ru/products/dashboards/sher1ch-1
там на странице есть паспорт и схемы подключения ;)
-
Вы сначала в район к инспекторам зайдите ,которые будут визировать договор на поставку электроэнергии, и посоветуйтесь.
А то у них на этот счет свои ,местные,не всегда в соответствии с ПКЕЕУ,соображения.
из личного опыта (Киев)
-
попробуй счетчики модульного типа, с установкой на дин рейку
В реєстрі такі є ?
-
Если взять 1 модульные счетчики, подойдет щиток на 12 модулей (например Spelsberg, выглядит так: http://www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=10&gid=43&pid=1317), если еще по 1 УЗО - 24 модуля. Его можно опломбировать, а через окошко видеть все показания.
Но вот стоимость счетчиков, таки да... может сможете найти что-то дешевле... У нас немецкие, с импульсным выходом, поэтому дорогие... ссылка на каталог, смотрите 23 стр.: http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=9597&name=PASS.pdf
Счетчики не сертифицированы, если арендаторы будут производить расчет с арендодателем, может и можно их использовать, а если с энергокомпанией - нельзя. В любом случае, лучше этот вопрос выяснить.
-
kaplina, я что-то не совсем соображаю...Это однофазный счетчик может занимать один стандартный модуль (размер обычного однополюсного выключателя? Как там в каталоге на стр. 23:
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=9597&name=PASS.pdf
-
kaplina, интересные малыши :)
-
если арендаторы будут производить расчет с арендодателем
вообще то это "пахнет" нарушением Правил пользования электрической энергией. ;)
Счетчики не сертифицированы
мой совет: - не связывайся с этим. Потом, со временем, могут возникнуть вопросы между арендатором и арендодателем.
-
inspektorpo, а в чем нарушение?
-
kaplina, я что-то не совсем соображаю...Это однофазный счетчик может занимать один стандартный модуль (размер обычного однополюсного выключателя? Как там в каталоге на стр. 23:
[url]http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=9597&name=PASS.pdf[/url]
Да, такой, есть у нас на стенде, можно посмотреть и пощупать. По вопросам нарушений - ничего не знаю, лучше выяснять. Я - рекламист, в техвопросах не очень, но счетчики электроэнергии и связанные с ними вопросы не наша специфика, так что мы тут вряд ли поможем, вот щиток, щитки - это наше. Но если по этому счетчику будут тех.вопросы - подключу инженера, выясним всё у производителя :).
-
Electrician, расчеты за потребленную электрическую энергию могут выполнятся только между потребителем и лицензиатом на поставку/передачу электрической энергии
арендаторы будут производить расчет с арендодателем
это не есть хорошо, тобиш будет так до поры до времени, пока кто то, из сторон, не начнет нервничать..., или не придёт "дядя" и все это прекратит.
Ну я уже отошел от основной темы. :)
-
inspektorpo, может я не очень точно понял "Правила ...", но там есть такая категория, как "субспоживач", вот например цитата:
"договір про спільне використання технологічних електричних
мереж основного споживача - угода двох сторін (основний споживач і
субспоживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст
та регулює правовідносини між сторонами під час передачі
електричної енергії технологічними мережами основного споживача
для потреб субспоживача;"
-
Electrician, договір про спільне використання технологічних електричних
мереж - домовленість двох сторін, що є документом певної форми,
який встановлює зміст та регулює правовідносини між
електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним
споживачем під час передачі (транзиту) електричної енергії
технологічними електричними мережами. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0417-96 (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0417-96)
Есть понятие "договір про технічне забезпечення електропостачання
споживача" но это уже не то.
-
Ситуация следующая. Есть жилой дом, первый этаж которого занимают офисы и магазины, учет на которые нужно поставить в щитовую. Кто-нибудь видел комплектный щит с распред. автоматами и счетчиками (до 6 шт) для моего случая?
Столкнулся с той же проблемой что и CC19. Нужен готовый щит в электрощитовой на 4 счетчика! Кто-нибудь знает :o :o
-
*Андрей*, а в чем проблема самому сделать такой щит? Рисуешь нужную схему и прикидываешь размеры, выбираешь нужный размер у производителя (например Sabaj). А если не хочешь возиться, тогда хотя бы уточни, какие счетчики (однофазные, трехфазные), тип подключения (прямого или трансформаторного), какую хотел бы получить схему. Многие заводы изготовители щитового оборудования делают нестандартные щиты по схемам.
-
Счетчики одно- или 3-х фазные? Если одно, то может этот взять:
http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html (http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html)
Или тот что ты мне с ИЕКа прдлагал. Я б его тоже взял, но мне нужно на 5 трехфазных.
-
Счетчики одно- или 3-х фазные? Если одно, то может этот взять:
[url]http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html[/url] ([url]http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html[/url])
Счетчики однофазные. Одесская область далеко.
-
Закажи щиты белоцерковскому Гипрону (они могут допилить свой ШЭ для навесного исполнения), или возьми подходящий по размеру щит с монтажной панелью от ИЕК, но начинку (дин-рейку, шины и тд) надо самому подбирать.
-
К стати, в моем случае, на каждого потребителя (офисы, магазин) ставился отдельный ЩУ в щитовой, правда и запитаны они были отдельными линиями от ВРУ.
-
Есть жилой дом, первый этаж которого занимают офисы и магазины, учет на которые нужно поставить в щитовую. Кто-нибудь видел комплектный щит с распред. автоматами и счетчиками (до 6 шт) для моего случая?
Тоже похожая ситуация возникла, только мне еще и встроенный надо.
Вот нашел, может кому пригодится.
По моему отличное решение.
http://signalrp.ru/catalog/sche/#3 (http://signalrp.ru/catalog/sche/#3)
(http://signalrp.ru/catalog/sche/images/ShENG.gif)
или
(http://signalrp.ru/catalog/sche/images/ShEUG910.gif)
Может кто знает, кто похожие щиты в Украине производит?
Только вот там счетчики на дин рейку устанавливаются.
Подскажите встроенный щит для установки 6 счетчиков NP-06 TD.MME.1F.1SM-U http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/meter/single-phase/ (http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/meter/single-phase/) без отсека для слаботочки.
Заранее благодарен.
-
Посмотрите тут например:
http://www.gipron.com.ua/ru/electro.php?a=sh_e (http://www.gipron.com.ua/ru/electro.php?a=sh_e)
Они могут внести изменения по чертежам заказчика, взять за базу существующий щит и укоротить на длину слаботочного отсека :)
-
Bobertigra, спасибо, я этот и решил использовать.
Кстати весь инет перерыл - только этот с размерами и встретил.
Встречный вопрос:
А счетчики на динрейку, в реестре присутствуют?
Честно говоря не встречал.
Для коммерческого учета я использую счетчики на дин рейку,т.к. это хорошее решение, но в данном случае было принято решение использовать счетчики NP так как заказчик еще не знает, будет ли сдавать в аренду или продавать помещения.
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=62.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=62.15)
-
Не знаю, что за контора, но вот у них тоже есть до 6 счетчиков этажный щит
Скачать Каталог распределительных сборных шкафов и щитов этажных (http://www.eastel.ua/files/pdf/shield.pdf)
-
Не знаю, что за контора, но вот у них тоже есть до 6 счетчиков этажный щит
Скачать Каталог распределительных сборных шкафов и щитов этажных ([url]http://www.eastel.ua/files/pdf/shield.pdf[/url])
В этом сообщении ссылка не работает.
А плодить новую тему нет надобности.
Имею проблему - щит на 6 счетчиков NP-06 вот по такой схеме.
https://www.dropbox.com/s/cijideyk9ego3c4/%D0%95%D0%9C_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_16-%28%D0%93%D0%A0%D0%A92%29.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/cijideyk9ego3c4/%D0%95%D0%9C_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_16-%28%D0%93%D0%A0%D0%A92%29.pdf?dl=0)
Прошу помощи.
Стандартно производители щитового оборудования предлагают щиты на 2, 3 или 4 квартиры.
На 6 квартир изготавливают индивидуально.
В моем варианте проектирования получилось 6 квартир. И делать два щита на 2 квартиры и на 4 квартиры и по три квартиры на щит очень не хочется.
При проверке проекта ПАТ "Закарпаттяобленерго" потребовало чертеж щита для установки счетчиков с указанием на чертеже мест пломбировки приборов и цепей подводящих (дооблікових струмоведучих частин та кіл обліку).
При єтом ранее требовали устанавливать счетчики типа NP-06 (для залучення їх до системи ЛУДОЗ (на базі Smart IMS)).
Может Вы имеете чертеж такого щита на 6 (3-х фазных) приборов учета?
Для наглядности даю схему ГРЩ.
-
В Украине щиты этажные на 2-6 квартир выпускает "Южная электротехническая компания" г.Одесса (тел./факс (48)738-58-78) типа: ЩЭ-3-5-02У3 с слаботочным отсеком на 5 квартир; ЩЭ-3-6-02У3 с слаботочным отсеком на 6 квартир.
Выпускают также заводы ИЭК (информацию см.вложение)