Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Kosian від 26 Вересень 2010, 21:20:34
-
Автостоянки і гаражі для легко-вих автомобілів ДБН В.2.3-15:2007
п. 8.55 Наземные гаражи закрытого типа при двух этажах и более вмести¬мостью до 100 машино-мест должны быть оборудованы системами оповещения
людей о пожаре 1-го типа, более 100 машино-мест - 2-го типа по ДБН В.1.1-7.
Подземные гаражи с двумя этажами и более должны оборудоваться системами оповещения: при вместимости до 50 машино-мест - 2-го типа, от 50 до 200 - 3-го ти-па, более 200 - 4-го типа.
Вопрос: какой тип оповещения следует установить в одноэтажном подземном паркинге на 70 машино-мест, расположенном под торгово-офисным зданием?
Заранее спасибо.
-
Вопрос: какой тип оповещения следует установить в одноэтажном подземном паркинге на 70 машино-мест, расположенном под торгово-офисным зданием?
Оповещение не требуется.
-
Kosian ваяй 2-го типа. В ПЗ отпиши: принято решение....
Виктор даже при одном машиноместе оповещение надобно. Или в паркинге людишек не предполагается? В данном рассматриваемом случае максимальное кол-во 70 голов :).
п. 7.10 ДБН В.1.1-7-2002 "подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей".
А вообще-то соединение леснт. клеткой паркинга с 1-м этажом торгово-офисного есть? Тогда формально попадает паркинг под тип оповещения всего здания.
Ваяй,Kosian, 2-й тип, делов то.
-
Согласен со Sbal. Систему оповещения следует проектировать для всего здания в целом
-
sbal, п. 7.10 говорит о том, где надо выполнять оповещение, когда оно требуется.
ДБН на гаражи в одноэтажном подземном паркинге оповещение не требует.
А вообще-то соединение леснт. клеткой паркинга с 1-м этажом торгово-офисного есть? Тогда формально попадает паркинг под тип оповещения всего здания.
Об этом я не подумал. Наверняка сообщается и тогда - оповещение.
-
Виктор
:D "Платон мне друг, но ..."
п. 7.10 ДБН В.1.1-7-2002 "подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей".
Дополнительно акцентируемое подчеркнул, так что сей пунктик не допускает рассмотрения под разными углами зрения. В паркинге "временное" пребывание есть?
-
sbal, а как же, например, п.2, Таблица Е.1 ДБН В.1.1-7-2002 до 50 чел.?
-
"торгово-офисное", паркинг и 2. "Предприятия общественного питания"??
А вообще-то нормы наши для меня что числовая ось: - бесконечность 0 + бесконечность. Одни выискивают в "-", я стараюсь в "+" усиления что ли. Таков мой подход, в разумных, есно, пределах.
-
"торгово-офисное", паркинг и 2. "Предприятия общественного питания"??
Да я просто как пример в процессе полемики.
я стараюсь в "+" усиления что ли. Таков мой подход, в разумных, есно, пределах.
Поддерживаю.
Просто при проектировании бюджетного объекта (это я так, в общем) "+" не проходит, экспертиза денежки начинает считать.
-
"экспертиза денежки начинает считать." знакомо. Однажды не выдержал, ну много переделок от ихних хотелок!, да и предложил: "дайте мне расписку, что требуете то-то, а это ухудшает то-то и является нарушением того-то" и о мокрой печати, подписях упомянул. Вопрос был снят.
-
Так эксперты тоже люди и могут ошибаться.
Но требование бывает законным, если базируется на норме.
А норму ктож ее выполнит если она: - бесконечность 0 и до + бесконечности.
Ну а систему оповещения по типу выбирают для всего здания, а не для отдельных помещений(паркинга) в нем.