Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: n_shtefanova від 23 Квітень 2008, 18:12:34

Назва: установка извещателей в вытяжных венткамерах
Відправлено: n_shtefanova від 23 Квітень 2008, 18:12:34
Добрый день! Сегодня была на приеме у пожарника и он сделал замечание о том, что в проекте не предусмотрена защита венткамер, ссылаясь на п.1.14 161 приказа. Кто-нибудь сталкивался с таким и как вы выходили из такой ситуации?
Назва: Re: установка извещателей в вытяжных венткамерах
Відправлено: Виктор від 23 Квітень 2008, 22:25:21
Цитата: n_shtefanova
как вы выходили из такой ситуации?
Делал пожарную сигнализацию в вытяжных камерах.
Назва: Re: установка извещателей в вытяжных венткамерах
Відправлено: n_shtefanova від 25 Квітень 2008, 12:10:08
Какими извещателями и на основании каких документов был выбран тип извещателя?
Назва: Re: установка извещателей в вытяжных венткамерах
Відправлено: Виктор від 25 Квітень 2008, 21:19:24
Цитата: n_shtefanova
Какими извещателями и на основании каких документов был выбран тип извещателя?
Сигнализацию - на основании п. 1.14 НАПБ Б.06.004-2005, тип извещателей, исполнение - в зависимости от того, какие помещения обслуживаются венткамерой (какие в них первичные признаки пожара, среда и т.п.). Конкретного указания по выбору типа извещателей в нормах для данного случая нет, а п. 1.7 НАПБ Б.06.004-2005 предоставляет мне возможность выбора.