Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: SKlim від 14 Вересень 2010, 09:45:39

Назва: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: SKlim від 14 Вересень 2010, 09:45:39
Заинтересовал такой момент в подключении счетчиков,а конкретно НИК-2303. В инструкции по эксплуатации при трансфоматорном включении нарисовано подключение к N-проводнику одним проводом (условно считаю от N-шины РУ). При прямом включении N-проводник идет через счетчик, т. е.  проводник (провод, жила кабеля) заходит в счетчик, и уходит с него (другим проводом) через перемычку в счетчике.
Т. к. у меня жила кабеля PEN, мне неохота пускать ее через клеммы и счетчик, хочу жилу кабеля пустить от шины PEN РУ, и от этой же шины бросить провод к счетчику. Нормально ли такое решение? Судя по схеме вроде ничего страшного, на нуле все равно ничего не меряется, но на схеме подключения, понятно, внутренности сильно упрощенно показаны, моло ли что.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: *Андрей* від 14 Вересень 2010, 09:57:49
SKlim, попробуйте вопрос также задать здесь
http://www.nik.net.ua/content/faq/ru/ (http://www.nik.net.ua/content/faq/ru/)
Хотя вроде подобный вопрос там уже задавался..
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: Gofra від 14 Вересень 2010, 10:02:50
ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземления TN-S.

Так что не парся, раздели в своем РУ PEN проводник на 2 проводника PE и N и подключай свой счетчик :thumbsup:
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: SKlim від 14 Вересень 2010, 10:14:13
Gofra, в моем случае так не получиться.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: IgorS від 14 Вересень 2010, 10:17:34
SKlim, Я думаю РЕМ так не дозволить, або заставить пломбувати точкі підключення на шині PEN РУ
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: erika24 від 14 Вересень 2010, 11:47:42
что-типа
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: SKlim від 14 Вересень 2010, 13:37:58
Нет, что-то вроде:
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: Gofra від 14 Вересень 2010, 15:39:35
Нет, что-то вроде:
А такая схема работает???
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: SKlim від 14 Вересень 2010, 15:53:54
Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: boss від 14 Вересень 2010, 16:12:39
Посмотрите рисунок А.6 (ГОСТ Р 51628-2000)....хотя ГОСТ и для Росии, но думаю для справки можно взять.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: yuoras від 14 Вересень 2010, 18:38:51
Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
Должна работать
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: Yurik від 15 Вересень 2010, 09:16:35
Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: vrolan від 15 Жовтень 2010, 00:19:41
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
[/quote]
Нулевая клемма изготавливается цельной, с двумя отверстиями-зажимами. Это хорошо видно.
Назва: Re: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения
Відправлено: Spacedreamer від 15 Жовтень 2010, 18:44:52
Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.

Я тоже делаю так. Сделал на многих объектах, пока ни у кого нареканий не возникло.