Нужно подвести силовые кабельные линии от ТП к производственному корпусу к расперед устройствам. По проекту выходит 24 кабеля и соотв шесть каналов 12 резерва по проекту. Не хватает места что делать??
-
ну можно сделать кабельный канал. в пуе-2009 написано что при количестве кабелей более 20 рекомендуется сооружать подземные сооружения. Вы наверно хотели сказать что 6 траншей получается а не 6 каналов.
-
да именно шесть траншей
-
про кабельные каналы можно почитать в типовом А3-92
-
трубная канализация?
-
Не хватает места что делать
Построить кабельную эстакаду .
-
у меня 36 кабелей. подземлей сделали лоток, вложили 42 трубы и накрыли плитами. Мне решение не нравиться но другого нет. места нет.
-
если интересует норматив, то есть норматив по которому в стесненных условиях можно 12 кабелей в одной траншее пощитать (прокладка в двухслойных трубах ДКС). но я так понимаю вопрос рационализма стоит... :)
-
На Украине а именно в г. Киев при проектировании такой трассы и согласовании может быть много нюансов. Как всегда чтоб что-то ответит мало информации.
Какая длина трассы?
До 30-40 метров просто можно попытаться положить трубы ПХВ 24 в один ряд... мне 20 труб в ряд на длине 20 метров локально в стесненных условиях согласовывали.
Длиннее трасса значит делать кабельно-трубную канализацию с колодцами ч/з 20-30 метров, причем для киева есть мнение Киевэнерго о том что трубы могут лежать только в два ряда по условиям охлаждения, и прокладка кабелей в блоках по ПУЭ не очень их интересует. То есть у нас 2х12 горизонтально или вертикально, для 24-х кабелей колодцы примерно 3х4 метра (для киева), опять же нужно иметь место для посадки колодцев этих 3х4... ну или меньше но не на много так как 24 кабеля перетянуть все-таки нужно не мало места.
Подземный коллектор... опять же по ПУЭ ширина полки 500 мм, ширина прохода 900 мм уже 1400 плюс стенки... не знаю какой толщины но по факту будет думаю 1900-2000 мм, то же не так мало, кроме того кол-во выходов по длине нормативное, освещение, вентиляция, дренаж и т.д.... Нужно изучать конкретную ситуацию с местом и наличием других сетей и их в том числе охранных зон...
Может прокладка кабеля в земле по этой трассе вообще мертвый вариант
-
у меня 36 кабелей. подземлей сделали лоток, вложили 42 трубы и накрыли плитами. Мне решение не нравиться но другого нет. места нет.
Здрасьте. Сейчас стоит такая же проблема.
Читал ваши посты, датированные апрелем 2010 года - там Вы спрашивали про допустимый ток: "как расчитать допустимый ток для 30 кабелей АВВГ, уложенных в трубах?
я считаю по серии А6-92 (те же табл., что и в п.1.3.20 ПУЕ). как надо?"
Я так понял, ответа Вы не получили.
И потом Ваш пост в сентябре - я так понял трассу выполнили.
Но всё-таки, откройте тайну - КАК вы посчитали допустимый ток?
Потому что если разбираться с типовыми и с ПУЭ, то там нет такого количесвта кабелей и такой конфигуации блока.
Оч. надо.
Спасибо.