Помогите разобраться в следующем вопросе. Имеем насос 90 кВт, 165/95 А, подойдет ли для его запуска дизель-генератор 114 кВт/142 кВА, 204А - максимальный ток. Запустится ли насос от указанного дизеля? Как обосновать? Нужен ли в этом случаи устройство плавного пуска?
Спасибо за ответы.
-
ДБН В.2.5-23:2010 Приложение К .
-
Svet9, пардон если влез не по теме, но ежели насос Ваш для целей пожаротушения, а дизель планируется для обеспечения категорийности, то можно подобрать и дизельный насос, несколько дешевле будет.
-
то можно подобрать и дизельный насос
Мотопомпа .
-
Облегчённый пуск звезда-треугольник...
-
Звезда-треугольник не поможет или не так оно возможно поможет если насос запускать в холостую а потом открывать задвижку т.е. давать нагрузку. Лучше поставьте частотник или на худой конец УПП (устройство плавного пуска) оно по дешевле будет и тогда можно говорить о тяжёлом пуске насоса.
-
Подскажите, а где брать кривые, по которым выбирать мощность ДЭС? Нигде не могу найти. У меня будет генератор Вилсон
-
Подскажите, а где брать кривые, по которым выбирать мощность ДЭС? Нигде не могу найти. У меня будет генератор Вилсон
я просто беру "расчетная мощность + 5-10%" и выбираю ближайший из типоряда (пока было всегда, что единичная нагрузка намного меньше суммарной расчетной мощности, т.е. при Рр=200кВт были 10-20кВт воздуходувки). я думаю, что если будет нагрузка близка к расчетной (как в топик-старте), то нужно считать по падению напряжения у двигателя (и с производителями эти моменты лучше перетереть, а то может будет банально выключаться ДЭС)
-
Боюсь, что +5-10% не прокатит. В примере по ДБН для 6-ти киловатного двигателя была выбрана ДЭС мощностью 40 кВт. Мне нужно было выбрать ДЭС для двигателя 11кВт. Фирма, продающая ДЭС запросила характеристики двигателя и расчитала по программе подбора ДЭС необходимую её мощность. Оказалось, что нужна ДЭС мощностью 88кВт!!!!!!!!!!! Если честно, то я в шоке. Заказчик тоже, учитывая цену ДЭС.
-
Оказалось, что нужна ДЭС мощностью 88кВт
Передбачити плавний пуск двигуна 11 кВт і потужність ДЕС зменшиться у декілька разів , такий варіант буде набагато дешевший .
-
Коллеги, я так и не понял как выбирать ДЭС для насоса пожаротушения? Можно привести конкретную формулу, а то нарыл тут статейку Синапса по проверке ДЭС при пуске двигателя, запутался еще больше.
-
Сугор, устройство плавного пуска, которое включается после выхода дизеля на режим позволит вам смело плевать на такие формулы
-
Можно привести конкретную формулу
ДБН В.2.5-23:2010 Приложение К
-
Roman3R, объясните формулу (К.2), что обозначают скобочки? То что находится в скобках это умножается на числитель или на всю дробь?
-
исходя из опыта эксплуатации железнодорожных кранов (дизель-электрических), мощность дизеля должна быть процентов на 40-50 больше мощности электродвигателя (генератор 75 кВт, при пуске двух двигателей по 22 кВт напряжение проседало прилично, но двигателя пускались более-менее нормально). Если насос пускать на закрытую задвижку, то можно наверно мощность ДЭС и поменьше
-
Roman3R, объясните формулу (К.2), что обозначают скобочки? То что находится в скобках это умножается на числитель или на всю дробь?
А какая разница? Результат тот же.
-
*Андрей*, возможно я что-то забыл из математики, но мне кажется, что Sген присутствует в числителе и в знаменателе, т.е. по идее должно сокрощаться
-
*Андрей*, возможно я что-то забыл из математики, но мне кажется, что Sген присутствует в числителе и в знаменателе, т.е. по идее должно сокрощаться
ааа, ты об этом
Ты прав. Sген сокращается. Мне кажется, оно нужно чтобы наглядно было видно что откуда взялось (когда формула выводилась на основе законов электротехники)
-
Ты прав. Sген сокращается.
Но, тогда мощность двигателя ни как не привязана к мощности генератора
-
Ты прав. Sген сокращается.
Но, тогда мощность двигателя ни как не привязана к мощности генератора
Почему? Формула рассчитывает мощность двигателя при пуске. Мощность генератора должна быть не меньше этой мощности.
Вобщем, нужно посчитать, и тогда посмотрим, что получилось.