С каким шагом необходимо крепить кабель к перекрытию при подводе к светильникам в производственных помещениях ? В каких нормах это оговорено ? Кабель прокладывается открыто без трубы.
Точно помню, что где то есть такие значения 0,8-1 м, но в каком именно документе не помню. :(
-
ПУЭ, последнее издание, табл. 2.3.3, строка 3
-
С каким шагом необходимо крепить кабель к перекрытию при подводе к светильникам в производственных помещениях ? В каких нормах это оговорено ?
ВСН 180-84. п.7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба
-
ПУЭ, последнее издание
А за какой год последнее издание?
-
В ПУЭ табл.2.3.3 не существует, может табл.2.3.1 ? Но там крепление каб. конструкций.
В любом случае ВСН прояснил ситуацию )
Спасибо за ответы !
-
В ПУЕ є табл. 2.3.3, і якраз в ній і сказано про 0,8--1 м. Але все-таки ця таблиця для прокладки в кабельних спорудах, думаю тут більше ВСН 180-84 підходить, розділ 7.
-
boss Star просто не тот вариант скачали, тут (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817) есть
-
Таки да ))
Посмотрел в бумажном варианте - есть табл.2.3.3 (она же табл.2.3.1 из старого).
Скачал и новый вариант - спасибо ещё раз ! )
-
Таблица 2.3.3 дана для расстояний между кабелями и кабельными конструкциями, а Star спрашивает от шаге крепления.
Посмотри СНиП 3.05.06-85 раздел "Электропроводки"
-
boss, в
СНиП 3.05.06-85 раздел "Электропроводки"
нет ответа на вопрос Star, он его нашел в ВСН - В любом случае ВСН прояснил ситуацию )
Строка 3 в табл. 2.3.3 дает расстояние "Между опорными конструкциями (кронштейнами) по длине сооружения" эти самые 0,8-1 м, про которые спрашивал Star Точно помню, что где то есть такие значения 0,8-1 м, но в каком именно документе не помню.
Я не достаточно четко сформулировал свой ответ (на какой собственно вопрос я отвечаю), ну тут же :-[