Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Электричка13 від 24 Серпень 2010, 19:35:35
-
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, из чего соорудить конструкцию, устанавливаемую на опоре для закрепления на ней изоляторов, ОПН и др. в случае, когда воздушная линия переходит в кабельную (т.е. место соединения провода с кабелем)? заранее спасибо.
-
По поводу траверс можно глянуть серию 3.407.1-136
В качестве ОПН использовать LVA-450-3 (http://mzva.ru/catalog/729/)
-
Забыла сказать - напряжение -35кВ. Слышала, что это сооружение для перехода ВЛ в КЛ нужно специально разрабатывать - типовых нет. Если можно просто траверсы - их нужно две или достаточно одной?
-
напряжение -35кВ
Я к сожалению пас.
-
Был у нас один вариант - платформа (напоминающей люльку малярную), на которой на уголках крепились изоляторы и ОПН, но Облэнерго забраковало - захотело установку разъединителя - на том объект и здох.
-
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Raboe001/Sindelfingen (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Raboe001/Sindelfingen)
-
Ну что-то вроде этого, только тут фотки для 110 кВ, если я правильно посчитал изоляторы ;)
-
У нас через реку есть переход кабелем по ВЛ-35. Схожу сфоткаю, бо мне тоже подобное надо.
-
У нас через реку есть переход кабелем по ВЛ-35
ну как-то странно кабелем по воздушной линии
-
Бр-р-р-р. Это как? Воздушная вставка в КЛ-35 кВ???
-
У нас через реку есть переход кабелем по ВЛ-35
Судя по написаному картинка такая: висели 3 неизолированих провода, на опоре перешли в изолирований трёхжильний кабель, который натянули между двумя опорами, которые стоят на разных берегах реки-вот вам и переход кабелем по ВЛ. Интересно бы посмотреть.
-
Не могу прикрепить фото!
Размер явно меньше 1024кБ, но пишет ошибка!
-
offtop:
Brat_Svetlany, варианты решений
1. Проверь расширение (gif, jpg, png)
2. Попробуй заархивировать
3. Закинь в Media - http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=post;album=11 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=post;album=11) а потом добавь оттуда изображение в пост (http://eom.com.ua/index.php/topic,2093.msg61480.html#msg61480)
-
Вот, залил фото ВЛ-КЛ 35кВ в архив форума, смотрите:
(http://eom.com.ua/MGalleryItem.php?id=946)
Конструкция простая - на конце кабеля современная муфта 35кВ, далее это всё крепится обычными зажимами к проводам, на концах проводов разрядники. И всё.
-
Такое впечатление, что это "десятка" в габаритах 35...
"Сопли" ужасные
-
А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?
Я правильно понял что типового решения нету?
-
anderyНа ссылках ниже кусок кабельной вставки в ВЛ, которые уже давно работают в Киеве. Я мимо них периодически проезжаю.
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.489771%2C50.499079&spn=0.322723%2C0.174705&z=16&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.486361%2C50.499477&panorama%5Bdirection%5D=265.475833%2C3.480019&panorama%5Bspan%5D=129.999999%2C64.661458 (https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.489771%2C50.499079&spn=0.322723%2C0.174705&z=16&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.486361%2C50.499477&panorama%5Bdirection%5D=265.475833%2C3.480019&panorama%5Bspan%5D=129.999999%2C64.661458)
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.489771%2C50.499079&spn=0.322723%2C0.174705&z=16&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.487167%2C50.498762&panorama%5Bdirection%5D=208.059167%2C4.360227&panorama%5Bspan%5D=129.999999%2C64.661458 (https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.489771%2C50.499079&spn=0.322723%2C0.174705&z=16&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.487167%2C50.498762&panorama%5Bdirection%5D=208.059167%2C4.360227&panorama%5Bspan%5D=129.999999%2C64.661458)
Это ссылки на Яндекс панорамы.
-
А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?
Я правильно понял что типового решения нету?
Для перехода КЛ в ВЛ нужно предусмотреть организацию переходного пункта на существующей опоре с установкой соответствующих муфт и ОПН. Можно посмотреть также 407-4-45 "Разъединительные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах".
На фотографии во вложении 1, переход с кабельной «Торсады» в воздушную линию 35 кВ выполнен на специальной анкерной опоре с кронштейном. На кронштейне смонтированы
концевые муфты и ограничители перенапряжения 35 кВ. Воздушная линия крепится за
траверсу при помощи натяжных гирлянд из 4 изоляторов ПС70-Е.
По аналогии можно вместо "Торсады" подключить с использованием кабельной муфты кабель см. вложение 2.
Или как вариант использовать установку разъединительного пункта см. вложение 3, плюс вложение 2 с кабельной муфтой.
-
ВЛ-КЛ 35кВ
судячи по габаритах муфти, це 10кВ. Крім того, добре видно розрядники 10кВ.
-
Переход через Северский Донец в Святогорске
-
ilkush, прошу прощения, но где на ваших фото кабель?
-
andery, вот еще одна панорама, с ВЛ-110. Тут вроде бы получше видно
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.511851%2C50.488347&spn=0.322723%2C0.174705&z=17&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.512942%2C50.488499&panorama%5Bdirection%5D=1.927824%2C4.827971&panorama%5Bspan%5D=64.605777%2C32.134644 (https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?ll=30.511851%2C50.488347&spn=0.322723%2C0.174705&z=17&l=map%2Cstv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.512942%2C50.488499&panorama%5Bdirection%5D=1.927824%2C4.827971&panorama%5Bspan%5D=64.605777%2C32.134644)
-
ilkush, прошу прощения, но где на ваших фото кабель?
Уважаемый Андрей. Три верхние фазы - кабельные, которые с муфтами и подвесными ОПН. Лучше смотреть на увеличенном изображении.
-
ilkush, точно кабель? Сильно смахивает на ПЛИ. Как-то уж очень тонковато для кабеля.
-
Сильно смахивает на ПЛЗ
но сути не меняет.
-
Андрей, я точно не знаю. Если доеду на выходных - посмотрю
А разве так можно ПЛЗ крепить?
-
ilkush, Ну у нас может быть все что угодно. Просто меня смущает что столь тонкий кабель (если это кабель) переходит в воздушку, которая явно пропускает намного больше.