Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: zazikstealth від 12 Серпень 2010, 11:17:47

Назва: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: zazikstealth від 12 Серпень 2010, 11:17:47
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
И минимальное расстояние, на которое можно поставить первую отпаечную опору?
по типовику 3.407.1-143 якобы расстояние 10 м. можно ли ближе поставить?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Sergey U. від 12 Серпень 2010, 18:43:35
Цитата: zazikstealth
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
при одностоечной опоре до 150, при анкерной до 450 это из
Цитата: zazikstealth
3.407.1-143
А расстояние да 10м! ;)
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: zazikstealth від 02 Вересень 2010, 12:39:56
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: alex79 від 02 Вересень 2010, 12:58:21
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 
Позвольте вставить свои пять копеек.
1. Разъединителя в принципе может быть досточно, если у вас однотрансформаторная КТП тупикового типа и в ближайшем будущем не планируется развитие этой "отпаечной" линии.
2. Насчет РВО - согласно серии 3.407.1-143 разрядники предусмотрены на опорах, от которых выполняется ответвление кабелем ПМ-1, КРМ-1 и т.д. В вашем случае этого нет, поэтому разрядники следует установить на КТП, если нет отдельного требования "власника мереж"
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: alex79 від 02 Вересень 2010, 13:02:41
И насчет расстояния между опорами. В свое время я перерыл массу литературы, чтобы найти минимальное расстояние между опорами. ЕГО НЕТ. Есть расстояния между при пересечнии ВЛ или при параллельном прохождении, а вот конкретного расстояния, например при установке дополнительной опоры в пролете и т.д., то есть в магистрали ВЛ нет. Наш обл разрешает 5м и не может при этом аргументировать почему именно 5м?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Yurik від 02 Вересень 2010, 13:25:38
zazikstealth, я РЛНД ставлю на опоре (расстояние от ответвляемой опоры не более 5м). Разрядники ставлю на КТП.
Назва: Ответвление ВЛ 6 кВ под острым углом
Відправлено: Zebio від 18 Листопад 2010, 23:58:01
Возможно ли ответвление ВЛ от существующей линии под углом 30*? Опора анкерная.
Назва: Re: Ответвление ВЛ 6 кВ под острым углом
Відправлено: Sergey U. від 19 Листопад 2010, 06:22:11
Поиск не пробовали?  ;) http://eom.com.ua/index.php/topic,5923.msg39959.html#msg39959 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5923.msg39959.html#msg39959) - ответ №1
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Константин О. від 24 Травень 2013, 09:36:09
Ребят! Подскажите пожалуйста!
Я проектирую отпайку от линии ВЛ-10кВ воздушкой. Нужно ли ставить РЛНД на опоре, если в самой КТП уже есть выключатель нагрузки??
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Roman3R від 24 Травень 2013, 09:55:29
Нужно ли ставить РЛНД на опоре
Що написано в ТУ ?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Yurik від 24 Травень 2013, 10:15:40
Константин О., если отпаечная опора рядом с КТП (т.е. между КТП и отпайкой нет пролетов), то можно и не ставить. Если строится ВЛ, то лучше поставить, т.к. при ремонтах ВЛ к КТП необходимо будет гасить всю линию ВЛ-6кВ, а это проблематично. Но надо смотреть:
Що написано в ТУ ?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Константин О. від 24 Травень 2013, 10:29:24
ТУ корректировались в обле. Сначала было написано подключить КТП с секционирующего пункта с реклоузером. Но садовое товарищество аппелировало это решение и в доп. соглашении написали без СП. Насчет РЛНД ни слова. Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Roman3R від 24 Травень 2013, 10:33:23
Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).
Краще поставити
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Константин О. від 24 Травень 2013, 10:43:05
Ясно, спасибо!  beer
Вопрос вдогонку монтажникам:
В предыдущем проекте сделали замечание, чтоб поставить вместо РЛНД и РЛН(р). Какое вообще различие между ними??
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Yurik від 24 Травень 2013, 11:33:31
В предыдущем проекте сделали замечание
а кто сделал замечание? У нас облэнерго требует РЛНУ, которое ничем не отличается от РЛНД, но производится подразделением облэнерго.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Константин О. від 24 Травень 2013, 13:17:55
Замечание сделал в Крымэнерго начальник СРС И.А. Пушкарев.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: nocibur від 24 Травень 2013, 13:32:13
Константин О., Посмотри справочник по сетям Макаров, том 5, стр.36-50, там все описано
http://eom.com.ua/index.php?topic=1878.msg11362#msg11362 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1878.msg11362#msg11362)
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Константин О. від 24 Травень 2013, 15:06:18
Спасибо) Очень интересный справочник. Раньше как-то он мне не попадался на глаза.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2016, 11:09:07
Подскажите, а ввод в КТП можно делать под углом относительно ВЛ 10кВ?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Вересень 2016, 11:48:46
CC19, А почему нет? Ты привел линию, потом установил РЛНД под нужным углом. Главное правильно разрисовать как ты на концевой опоре развернешься. Не вижу ничего принципиально невозможного.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: grossel від 02 Вересень 2016, 12:12:59
Согласно нормам ответвление от концевой опоры до КТП не должно быть больше 5м, а поскольку монтаж с  РЛНД выполняется свободно без натяжения на изоляторы КТП, чтобы исключить перехлестывания проводов-этот угол должен быть близкий к 90о. К сожалению, при использывании граненных опор, РЛНД можно смонтировать только на боковой или фронтальной стороне.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2016, 12:44:27
а поскольку монтаж с  РЛНД выполняется свободно без натяжения на изоляторы КТП, чтобы исключить перехлестывания проводов-этот угол должен быть близкий к 90о
Да, этот момент меня и смущает. То есть, никакой норми не существует, только здравый смысл?
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: grossel від 02 Вересень 2016, 15:12:06
Нужно смотреть типовой проект, по памяти кажется допускается 90+-15о
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2016, 15:34:38
В 3.407.1-143 нашел, без установки разъединителя, угол - 45-900, с разъединителем - нарисовано по прямой, никаких примечаний нету.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Вересень 2016, 16:26:54
А что мешает взять круглую концевую опору (типа СК)? И разместить на ней РЛНД под любым углом, а для прохода проводов использовать траверсы с изоляторами?
Да, возможно придется повозиться чтоб грамотно разрисовать все конструкции, но я не вижу принципиальных возражений.
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: CC19 від 02 Вересень 2016, 16:54:44
Андрюха РЗА, да в принципе ВЛ 10кВ - не мое дело (отдельный проект). Мне нужно только посадить КТП + сети 0,4кВ, с учетом возможности подключения по ВЛ 10кВ. Вижу, варианты есть...

P.S. Как-то делал проект ВЛ-0,4кВ на центрифугированных опорах, (не было место где подкосы ставить на поворотах трассы, применив СВ105). Так заказчик не смог достать эти опоры, поставил СВ105 без подкосов :)
Назва: Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Вересень 2016, 17:02:13
CC19, Белоцерковский завод ЖБК их делает аж гай шумит
Ковальская тоже вовсю шкварит.