Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: elwlad від 11 Серпень 2010, 10:39:54
-
Доброго здоров"я всім!!! Прошу вашої допомоги!!! проблема полягає в тому , що в дитячому садку необхідно зробити електроопалення!!! Замовник пропонує поставити електроконвектори в усіх приміщеннях... В мене виникають сумніви,чи можна їх (електроконвектори) монтувати в дитячих садках (теплотехніки кажуть що прямої заборони немає)... ;)
-
На сколько мне известно все электроприборы не ниже 1,5 метра от уровня пола.
Пусть делает электрокотельную и трубами по радиаторам.
-
Прямої заборони дійсно немає, правда насторожує п. 4.7 ДБН В.2.2-4-97, який в разі відсутності централізованого опалення віддає перевагу все-таки не електроконвекторам, а теплогенераторній.
Хоча я думаю, можна і електроконвекторами запроектувати (з дотриманням вимог гл. 8 ДБН В.2.5-23 та гл. 4 ДБН В.2.2-4-97) і погодити у відповідних службах.
-
Замовник пропонує поставити електроконвектори в усіх приміщеннях
elwlad, у нас в последнее время просматривалась тенденция (видимо поставщики хорошо подсуетились) на установку в д/с (особенно сельских) электродных котлов "Галан" - http://www.galan.ru/products/electrod/index.shtm (http://www.galan.ru/products/electrod/index.shtm) - может как альтернативный вариант для зака?
-
электродных котлов
Это как вариант электрокотельной. И от детей подальше, и КПД высокий.
-
Прямої заборони дійсно немає
Заборона є .
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України . http://uazakon.com/big/text1503/pg1.htm (http://uazakon.com/big/text1503/pg1.htm)
4.3.20. Не дозволяється користуватися для опалення приміщень
електронагрівальними приладами, електрокамінами тощо.
-
А, ну я не знав про цей документ. Значить не можна.
-
Значить
- тоб-то.
Колет слух. ;)
-
Дуже всім дякую!!!