В каком документе указано на необходимость иметь 10 % запас извещателей?
-
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."
-
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."
А якщо в проекті один ручний пожежний сповіщувач, то 10% це ще один СПР, чи запас не потрібен?
-
Valevis, если в проекте общее кол-во по каждому наименованию извещателей <или=10, запас = 1 шт.
точнее так - 10% с округлением в большую сторону
-
Завжди у специфікації закладав ці 10%.
А зараз думаю, чи правильно так робити? Адже у згаданому пункті НАПБ А.01.001-2004 не сказано, що запас сповіщувачів має бути передбачений у проекті.
-
чи правильно так робити?
Правильно. Это же требование есть в п. 6.2.22 ДБН-56 в котором в п. 1 "Сфера применения" указано, что требования этого ДБН распространяются на проектирование.
-
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?
-
Согласно нового ДБН В.2.5-56:2014, указано что они должны быть на объекте, а не только в проекте.
7.2.22Резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, теплових, ручних тощо) повинен становити не менше 10 % від загальної кількості їх в СПС. Зазначений запас повинен зберігатися на об’єкті, а в обґрунтованих випадках може зберігатися в організації, яка здійснює технічне обслуговування СПС.
-
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?
А чем они хуже дымовых, например? Разве что ценой. :)
Смысл резерва - объект не должен оставаться без контроля помещений на предмет пожара. Если извещатель вышел из строя, обслуживающая организация (которая должна быть обязательно) приедет в течение ближайшего времени и его заменит. Если резерва нет, то извещатель будут долго покупать, искать на покупку деньги, и если он вообще еще будет в продаже. Все это время объект будет оставаться без защиты, что не есть гуд.