Відправлено: Bobertigra від 28 Липень 2010, 14:07:43
Уважаемые коллеги! Посоветуйте пожалуйста, как поступить в таком случае: для строящегося на территории университета жилого дома, требуется подвести кабели от существующих ТП на этой же территории. Из-за большого количества подпорных стенок принято решение кабель прокладывать под асфальтовым покрытием вдоль внутренних автодорог. Думаю кабели по всей длине защитить АЦТ трубой. Достаточно ли этого, или нужно еще заглубить эти кабели с 0,7м до 1м, как при пересечении?
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: *Андрей* від 28 Липень 2010, 14:27:45
Цитата: Bobertigra
кабель прокладывать под асфальтовым покрытием вдоль внутренних автодорог.

ПУЕ п. 2.3.60 "...Прокладати КЛ напругою до 20 кВ через орні землі та на перетинах вулиць і майданів треба на глибину не менше ніж 1 м...".
  бери кабель бронированный в а/ц трубе по всей длине под автодорогой, на глубине 1 м
http://eom.com.ua/index.php/topic,4491.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4491.0.html)

Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: розетка від 28 Липень 2010, 14:58:15
Да. Тяжёлый случай. Но ИМХО бронированный в трубе-это перебор. Заглубление-1м согласно ПУЭ. Но прокладка по всей длине в трубе равносильна прокладке в канализации. Наверное надо ставить колодцы для удобства протяжки и замены кабеля, Растояния м/у колодцами выбирать.учитывая допустимые растягивающие усилия на кабель. ну и соответственно коректировать токовую нагрузку.
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: PrepsuPatha від 28 Липень 2010, 15:12:03
Цитата: розетка
бронированный в трубе-это перебор
Как раз наоборот - для протяжки в трубах, особенно на протяженных участках следует брать бронированный кабель, иначе есть шанс повредить изоляцию.

Цитата: розетка
Наверное надо ставить колодцы для удобства протяжки и замены кабеля
А вот это как раз лишнее - колодцы потребуются только если прокладка будет в трубных блоках или трубы будут укладываться в несколько слоев (блочная канализация).
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: *Андрей* від 28 Липень 2010, 15:17:53
Цитата: розетка
Но ИМХО бронированный в трубе-это перебор.
Имхо нет. Динамические нагрузки.
Был  случай, перекладывали кабель вдоль асфальта, облэнерго потребовало перекладывать кабель даже не в а/ц трубе, а в ж/б лотке.
Доставал типовую серию по ж/б лоткам "3.006.1-2.85 Сборные ж/б каналы и тоннели из лотковых элементов", подбирал тип лотка
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: Bobertigra від 28 Липень 2010, 15:46:16
Спасибо за обсуждение! Вы развеяли мои сомнения. Будет броня в ацт на глубине 1м.
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: Евгэн від 28 Липень 2010, 18:50:43
я бы делал ж/б лоток. все же надежней а/ц трубы. стройка, транспорт будет ездить
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: Bobertigra від 30 Липень 2010, 08:52:50
Цитата: Евгэн
я бы делал ж/б лоток
Очень много пересечений, лоток по габаритам не проходит, ну или будет на поверхности лежать :-[
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: themaster від 10 Листопад 2010, 06:05:40
Уточните, пожалуйста, такой момент. Мне тоже надо проложить кабель (сигнальный, НЕ силовой) под грунтовой дорогой на объекте, и в типовых проектах худо-бедно я решение нашёл. Но: там везде кабель идёт в траншее, под землёй. И, соответственно, под дорогой тоже проходит в траншее. У меня кабель идёт до дороги в кабельном коробе, на опорах, вбитых в землю. Дальше, насколько я понял, кабель ныряет под землю в асбестоцементную трубу, на другой стороне - выныривает и идёт дальше опять в кабельном коробе. Не совсем понятно, какие проблемы могут возникнуть в местах "ныряния" и "выныривания". Если просто трубу сделать - туда будет попадать дождевая вода. Если изогнуть трубу хитрой кочергой, чтобы вода не попадала - то через неё кабель не протянешь. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть решение для такого вопроса?
Для полноты картины - объект на севере, там вечная мерзлота, почва зимой промерзает напрочь. Это тоже, наверное, следует учесть при проектировании.
В обчем, буду благодарен за любые подсказки.
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Листопад 2010, 09:43:57
Чтобы не попадала вода - ее концы  герметезируют. Есть типовый проект А5-92. В нем это разрисовано.
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html (http://tipovoy-proekt.ru/kl.html)
и еще можно вот тут посмотреть
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=998 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=998)
Назва: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: themaster від 11 Листопад 2010, 02:14:19
Спасибо за внимание!
Посмотрел оба проекта, они у меня есть. В проектах приведён чертёж выхода кабеля из траншеи на стену здания. А есть где-нибудь в природе типовой проект, в котором приведён чертёж выхода кабеля из траншеи не на стену здания, а на кабельную конструкцию? Причём - желательно, с указанием герметизации? Было бы очень неплохо, если бы вы смогли подсказать, где такой проект можно найти, чтобы потом сослаться на него при экспертизе.
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Листопад 2010, 09:28:05
Есть еще Комплекс называется "Вильнюс-73". Как-то вроде бы "Типовые детали уплотнения чего-то там..." :)
Назва: Re: Прокладка кабеля под дорогой
Відправлено: tugris від 21 Листопад 2011, 16:00:59