Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 27 Липень 2010, 14:22:47
-
нужен совет.
здание достраивается. проекта небыло.
для того чтобы завести 10 кВ в кабельный этаж встроенной ТП необходимо пройти через паркинг.
сооружать тунели, тех. коридоры никто не собирается.
единственный приемлемый вариант, который скорее всего и будет реализован - проложить под потолком через паркинг (метров 10 паркинга), а потом этот лоток зашить пожаростойким материаллом.
предполагается использовать магнезитовую плиту.
может кто сталкивался с такой ситуацией? если да, то сколько слоев такой плиты (аналог негорючего гипсокартона) необходимо для достижения необходимого уровня пожаростойкости? может все это обшить еще металлом? где об этом можно узнать?
спасибо всем откликнувшимся...
-
aleks, это для затравки http://eom.com.ua/index.php/topic,5811.0/topicseen.html. (http://eom.com.ua/index.php/topic,5811.0/topicseen.html.) А вообще - 10 кВ через паркинг, это очень сурово, нужна обязательная консультация в ...энерго
-
суровая реальность :) таковы дела...
-
Electrician, по ссылке перебрасываюсь сюда же =-0
-
действительно :-[ уточняю ссылку http://eom.com.ua/index.php/topic,5719.msg38380.html#msg38380 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5719.msg38380.html#msg38380)
-
не на борисполе часом?
-
Евгэн, нет не в борисполе
-
трубы в монолит уже поздно закладывать?
-
А существуют ли лотки с двойными стенками и заполнением между ними, как сейф?
-
поднять уровень пола нет возможности. кабель лежит петлей снаружи (длина тоже ограничена, опускать или петлять им тоже нет возможности)...