Добрый день!
Каким кабелем или проводом и каким сечением выполнить подключение электросчетчика от т/т 200/5А.
Участок в одном ЗТП 8 м и 15 м в другом.
Назва: Re: подключение электросчетчика
Відправлено: boss від 26 Липень 2010, 19:02:47
Сечение должно быть таким, чтобы потери напряжения были по п.1.5.19 ПУЭ.
Можно взять два куска ПВ3 и сделать скрутку аля "витая пара".
Назва: Re: подключение электросчетчика
Відправлено: Sergey U. від 26 Липень 2010, 20:28:14
2,5мм2 - это допустимое минимальное сечение (по ПУЭ), которое должно хватить и в вашем случае по падению напряжения (расстояние небольшое)!
Назва: Re: подключение электросчетчика
Відправлено: ТОТО від 26 Липень 2010, 21:59:22
Спасибо!!!
Есть другие мнения?
Мне говорят, надо только ВВГнг-NTLS или что-то подобное.
Как быть с аппаратом защиты? Вроде бы категорически запрещено?
Назва: Re: подключение электросчетчика
Відправлено: Alexey_M від 27 Липень 2010, 08:46:54
Дело не только в падении напряжения, а ещё и в нагрузке вторичных цепей измерительных тт.
Вот посмотрите, правда, к сожалению, без ссылок на нормативные документы:
http://electricalschool.info/main/uchet/237-pogreshnosti-izmerenijj.html (http://electricalschool.info/main/uchet/237-pogreshnosti-izmerenijj.html)
А по поводу конкретного типа кабеля, по-моему, ерунда, но может у Вас особые условия, что нг требуют. В 90% случаев монтаж вторичных цепей выполняется пв-1(3) в зависимости от того закреплён счётчик на подвижной площадке или нет, а сечение - смотрите ссылку.