Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: micha від 16 Квітень 2008, 11:30:03

Назва: как считать по Кнорингу
Відправлено: micha від 16 Квітень 2008, 11:30:03
Кто работает с таблицами Кноринга, подскажите пожалуйста: правильно ли я считаю по этим таблицам?
разное количество светильников получается у меня по Кнорингу и по Dialux

 Производственное помещение (13х12х6) м
 Светильник ЛСП44 (2х40) установлены на высоте 6м. требуется освещение 200лк.

•   по Dialux получается ~30 светильника


•   по Кнорингу  таб 5.42
Т.к. Руд дана для 100лк , а у нас 200лк, то  4,6х 2=9,2

n= (Pуд х S)/Рламп=9,2х156/80=17,9=18шт.
т.к современные светильники более эффективны умножаем на понижающий коэф=0,75
n=18х0,75=13,5=14шт.

Разница получается более чем в 2 раза!!!???
Или я не так считаю???
И еще вопросы: Что означает группа 3 светильника, как ее выбирать?
            Правильно ли умножать на понижающий коэффициент?
                              Для светильников с лампами накаливания мы пользуемся этими же формулами без всяких коэффициентов (только таблицы на соответствующие светильники)?
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: Roman від 16 Квітень 2008, 12:15:54
Про группы светильников рассказывать долго. Проще посмотреть в ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" приложение Г или, если этого документа нет, то приложение 4 СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Какой-то из этих документов у вас должен быть. Так вот, просмотрев указанные источники и сопоставив с конструкцией светильника, вы определите, что светильник ЛСП44 Ардатовского светотехнического завода относится к эксплуатационной группе 7. И пересчет по таблице 5-44 Кнорринга даст Вам результат, который очень будет похож на расчет в Dialux'е. 29 шт с хвостиком.
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: Roman від 16 Квітень 2008, 12:23:01
Кстати, расчет по методу коэффициента использования с учетом таблицы коэффициента использования рассматриваемого светильника, приведенной в каталоге производителя, дает (при принятых Вами значениях коэффициентов отражения 50,30,10) значение 26,69шт.
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: micha від 17 Квітень 2008, 04:46:55
спасибо, Roman
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: Начинающий электрик від 22 Жовтень 2009, 08:43:53
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: O.S. від 22 Жовтень 2009, 10:19:39
"Группы" в Кнорринге и "експлуатационные группы" по ДБН В.2.5-28--совсем разные вещи вобще-то. В Кнорринге (издание 76 года) есть описание в таблице 3.2, шо означает номер той чи иншой группы (их всего 26).   
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: Roman3R від 22 Жовтень 2009, 15:18:59
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
А откуда взята такая цифра ?
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: NeON2K від 22 Жовтень 2009, 17:05:24
Quote (selected)
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
Я склад освещал. ставил на высоты 5-6 метров. Проблем в высоте нет, а это главное, чтобы при обслуживании проблем не было.
Назва: Re: как считать по Кнорингу
Відправлено: O.S. від 22 Жовтень 2009, 17:37:16
І взагалі, шо значить:
Quote (selected)
"Люминесцентные лампы пробивают на 4м"?

Я шось в кінці робочого дня не можу догнати, що ця фраза означає :D