Кто работает с таблицами Кноринга, подскажите пожалуйста: правильно ли я считаю по этим таблицам?
разное количество светильников получается у меня по Кнорингу и по Dialux
Производственное помещение (13х12х6) м
Светильник ЛСП44 (2х40) установлены на высоте 6м. требуется освещение 200лк.
• по Dialux получается ~30 светильника
• по Кнорингу таб 5.42
Т.к. Руд дана для 100лк , а у нас 200лк, то 4,6х 2=9,2
n= (Pуд х S)/Рламп=9,2х156/80=17,9=18шт.
т.к современные светильники более эффективны умножаем на понижающий коэф=0,75
n=18х0,75=13,5=14шт.
Разница получается более чем в 2 раза!!!???
Или я не так считаю???
И еще вопросы: Что означает группа 3 светильника, как ее выбирать?
Правильно ли умножать на понижающий коэффициент?
Для светильников с лампами накаливания мы пользуемся этими же формулами без всяких коэффициентов (только таблицы на соответствующие светильники)?
-
Про группы светильников рассказывать долго. Проще посмотреть в ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" приложение Г или, если этого документа нет, то приложение 4 СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Какой-то из этих документов у вас должен быть. Так вот, просмотрев указанные источники и сопоставив с конструкцией светильника, вы определите, что светильник ЛСП44 Ардатовского светотехнического завода относится к эксплуатационной группе 7. И пересчет по таблице 5-44 Кнорринга даст Вам результат, который очень будет похож на расчет в Dialux'е. 29 шт с хвостиком.
-
Кстати, расчет по методу коэффициента использования с учетом таблицы коэффициента использования рассматриваемого светильника, приведенной в каталоге производителя, дает (при принятых Вами значениях коэффициентов отражения 50,30,10) значение 26,69шт.
-
спасибо, Roman
-
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
-
"Группы" в Кнорринге и "експлуатационные группы" по ДБН В.2.5-28--совсем разные вещи вобще-то. В Кнорринге (издание 76 года) есть описание в таблице 3.2, шо означает номер той чи иншой группы (их всего 26).
-
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
А откуда взята такая цифра ?
-
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
Я склад освещал. ставил на высоты 5-6 метров. Проблем в высоте нет, а это главное, чтобы при обслуживании проблем не было.
-
І взагалі, шо значить:
"Люминесцентные лампы пробивают на 4м"?
Я шось в кінці робочого дня не можу догнати, що ця фраза означає :D