Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Bobertigra від 11 Липень 2010, 12:17:17

Назва: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 11 Липень 2010, 12:17:17
Уважаемые коллеги! Сложилась следующая ситуация: сделан проект АПС на "Тирасе", связь с ПЦН была предусмотрена через модуль МЦА. Но пожарники заявили, что у них связь с ПЦН возможна только по радиоканалу (киевская область). Объясните пожалуйста что за радиоканал такой, какое нужно оборудование и можно ли "Тирас" вывести на ПЦН по такому радиоканалу?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 11 Липень 2010, 15:26:36
Bobertigra, мутную тему поднял.
Какие
Цитата: Bobertigra
пожарники заявили
?
Первое. Второе, а с какого применен Тирас с МЦА? Забей МЦА-GSM  ;)
Посмотрел профиль и подумалось: полез не в свой огород. На будущее проси ТУ у местных пожарцев на подключение к пульту.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 11 Липень 2010, 19:23:53
Bobertigra могу порекомендовать контроллер-передатчик Пегас ППС АМ с радиоканалом и GSM. Есть МЧС сертификат
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 11 Липень 2010, 22:02:03
Quote (selected)
а с какого применен Тирас с МЦА
Потому что в ТЗ изначально была указана связь через телефонную линию (документы выданные заказчиком).
Quote (selected)
. На будущее проси ТУ у местных пожарцев на подключение к пульту.
Документы были выданы, поэтому подвоха не ожидал :)
Quote (selected)
Забей МЦА-GSM
Так и сделал, а в спецификации указал еще для ПЦН устройство согласования пультовое ПАКТ-GSM.Т + ПО для ПК. Теперь буду ждать ответа пожарников.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 11 Липень 2010, 22:02:54
Цитата: руслан-электрик
могу порекомендовать контроллер-передатчик Пегас ППС АМ
Спасибо, изучу для себя на будущее :thumbsup:
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 11 Липень 2010, 22:03:53
Quote (selected)
полез не в свой огород
А кушать то хочется! Тем более это же не первый проект, многие до этого были успешно сданы (я прошел обучение, имею все необходимые документы, но не много опыта), кроме этого уже не первый год успешно сдаю слаботочку.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 09:30:59
Цитата: Bobertigra
Но пожарники заявили, что у них связь с ПЦН возможна только по радиоканалу
Заявили в беседе? Сколько раз можно повторять - претензии, пожелания и иже с ними от должностных лиц принимать только в письменном виде. Тем более:
Цитата: Bobertigra
Потому что в ТЗ изначально была указана связь через телефонную линию (документы выданные заказчиком).
Хотя "проводная" связь, из собственного опыта, не всегда есть хорошо, впрочем и "сотовая"... . Но это уже "техника".
Еще раз:
Цитата: Bobertigra
возможна только по радиоканалу (киевская область)
хотелось бы взглянуть на сие в письменном виде  :)
Ну а если
Цитата: Bobertigra
А кушать то хочется!
тогда топать на "поклон"
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 09:39:52
руслан-электрик, меня всегда веселило подобное:
Quote (selected)
с радиоканалом и GSM
GSM не "радио"?    ::)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 10:10:53
sbal GSM не радио ::)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 10:27:20
руслан-электрик, если "не радио", тогда чё? Отрицая предлагаем альтернативу...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Electrician від 12 Липень 2010, 12:21:13
Доктор, к Вам моно?  :-[ вставлю свои копеечки - ИМХО радиоканал и GSM не совсем одно и тоже. Да, GSM-сигнал конечно передается посредством радиоволн, но по сути это телефонный канал и требует наличия покрытия мобильного оператора и уязвим в случае проблем у оператора, тогда как "чистый" радиоканал этих недостатков лишен
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 14:14:12
Quote (selected)
Заявили в беседе?
Таки да, моему начальнику :) Вот пойду завтра ему атата сделаю за то что не в письменном виде :D
Если бы я там был сам, я бы об этом позаботился
Quote (selected)
хотелось бы взглянуть на сие в письменном виде
Нет в письменном, к сожалению, по той же причине
Quote (selected)
тогда топать на "поклон"
Да, это самый логичный подход. Но к сожалению замечания мне отдали в воскресенье утром, а сегодня утром проект поехал в Киев, поэтому моя беседа с пожарными не сложилась.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 14:52:30
Цитата: Bobertigra
моя беседа с пожарными не сложилась
искренне о сим сожалею  :D

Electrician, был однажды такой умный мужик, К.Прутков который - "Зри в корень". Можно вопросик, старина Electrician, ?
А в чем собственно отличия "базовых" т.н.станций у оператора "мобильной" связи и "чистого" (с) радиоканала? Та же антенна, тот же усилок..., асъ? К тому же, если разложить в ряд Фурье сигнал "чистого" (с) радиоканала, то даю бошку на отсечение найдем там несущую GSM и наоборот  ;)
уязвимо усё
Цитата: Electrician
в случае проблем у оператора
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Виктор від 12 Липень 2010, 15:10:12
Цитата: Electrician
вставлю свои копеечки - ИМХО радиоканал и GSM не совсем одно и тоже
И я вставлю свои копеечки - любая эфирная передача информации с помощью радиоволн - это радиоканал.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Electrician від 12 Липень 2010, 15:45:10
Уважаемые, sbal и Виктор, вы всерьез полагаете, что я не знаю принципа работы GSM связи?  :'(
Я просто пояснил позицию руслан-электрик, о наличии двух радиотрактов в
Цитата: руслан-электрик
контроллер-передатчик Пегас ППС АМ с радиоканалом и GSM
. Да, возможно он не вполне четко сформулировал свою мысль, но не мне его судить.
А насчет
Цитата: sbal
в чем собственно отличия "базовых" т.н.станций у оператора "мобильной" связи и "чистого" (с) радиоканала?
отличия хотя бы в отсутствии "посредников" между передатчиком и приемником, в виде, в частности, наземных каналов связи, арендуемых у того же "Укртелекома", в отсутствии перегрузки канала во время массовых гуляний трудящихся в праздничные дни, когда СМС-ку невозможно отправить (зато потом абонент получает их в количестве штук 10-ти). В общем, будьте доброжелательнее и поменьше желчи  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 16:00:57
Только что поговорил по телефону с пожарными. Уважаемые коллеги, у кого есть какая-нибудь про устройство радиомониторинга  НЕМРОД? Хотябы полное название этого зверя, чтобы в спецификацию забить, а еще лучше паспорт, т.к. практически никакой технической информации я от эксперта не получил :-[
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 16:30:53
Нашел вот такую схему подключения "Немрода". Из чего следует вопрос: выходы ПЦНР это просто нормально замкнутый контакт или служит как интерфейсный разъем? Можно ли "Немрод" подключить к ППКП "Тирас-16.64П"?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 16:38:23
Хе-хе, отвечаю на свой вопрос:
В режиме «Тревога»  ППКОП обеспечивает размыкание линии ПЦН (клеммы «ПЦНР»)  при использовании релейного выхода ПЦН;
Судя по всему это нормально замкнутый контакт, а передатчик постоянно выдает в эфир определенный сигнал, отсутствие которого означает "ПОЖАР". Я не ошибаюсь?
Если так, то радиопередатчик можно подружить с Тирасом через модуль релейных линий.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 17:57:31
Цитата: Bobertigra
В режиме «Тревога»  ППКОП обеспечивает размыкание линии ПЦН (клеммы «ПЦНР»)  при использовании релейного выхода ПЦН
Bobertigra, суть: в режиме "норма" контакты ПЦН замкнуты (нормально разомкнутые), в режиме "тревога" размыкаются.
Таков принцип взаимоконтроля.
Программить выход ППКП
Цитата: Bobertigra
Если так, то радиопередатчик можно подружить с Тирасом через модуль релейных линий.
естественно.
И типа совета. В ПЗ пишете примерно  следующее: "проектирование и выполнение монтажных работ выполняет лицензиат после заключения договора на мониторинг", формулировку отшлифуйте сами.
И последнее, надо бы поинтересоваться, а сертификат у Немрода имеется? Вы же не имеете права всякое, без сертификатов, применять.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 18:15:51
Уважаемый Electrician!
Цитата: Electrician
Уважаемые, sbal и Виктор, вы всерьез полагаете, что я не знаю принципа работы GSM связи?
и в мыслях не было  :'(
Раз уж остальные молчали, а Вы высказались, решил в общении с Вами прояснить ситуацию с этим пресловутым термином  "радиоканал". Лично мне в экспертизе такое уже давно не то, что не пишут, не говорят. А в проекты забиваю оборудование того пульта, который  территориально "охватывает" объект (Киев тушить будет в таком-то районе??).
Цитата: Electrician
в отсутствии перегрузки канала во время массовых гуляний трудящихся в праздничные дни, когда СМС-ку невозможно отправить
для исключения этого не GSM, a GPRS. Проверено, "мобильный"  интернет работает стабильно. Остальные ньюансы на совести "пульта"
Ну а "посредники" и в "радоканале" имеются - ретрансляторы (те же базовые станции)
А это вообще я не понял:
Цитата: Electrician
будьте доброжелательнее и поменьше желчи  
но, если чем обидел - приношу свои искренние извинения.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 19:04:53
Quote (selected)
а сертификат у Немрода имеется?
Я даже производителя не нашел пока, не то что сертификат  :-[. Отдал с пачкой сертификатов, может отсутствие именно этого не заметят ;)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 19:41:08
По поводу радио и GSM скажу следующие. Пожарное наблюдение выполняется исходя из «Рекомендацій щодо виведення сигналів від систем автоматичного протипожежного захисту об’ктів на диспетчерські пульти централізованого спостереження Державної пожежної охорони МВС України»
Согласно второго абзаца пункта 6.9 этого документа
Радіо канали зв’язку поділяються на:
- спеціалізовані (диспетчерські) радіомережі;
- системи стільникового зв’язку;
- системи пейджингового зв’язку;
- системи транкінгового зв’язку;
- системи супутникового зв’язку.
Теперь осталось только уточнить, что подразумевалось под словом радио ::)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 19:44:33
Bobertigra ИМХО Немроды выпускались Трансэкспо. По поводу сертификата и паспорта можна связаться с фирмой, которая осуществляет пожарное наблюдение с помощью даного оборудования. Их координаты должны быть в МЧС
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 12 Липень 2010, 20:43:30
руслан-электрик, ну вот, имеем документик в виде «Рекомендацій», где четко (в отличии от инспекторов и экспертов) указано:
Цитата: руслан-электрик
Радіо канали зв’язку поділяються на:
.
Отсюда всё "радио". "Радиоканал" -среда передачи информации, все остальное, перечисленное в "Рекомендациях", способы и методы организации передачи в этой среде. Как то: проводная связь, радиосвязь, вот только "голубиную" связь затрудняюсь куда-то отнести (воздух-эфир?  :)).

Так что, имей шеф Bobertigra, "Рекомендации", можно было на смех поднять -
Цитата: Bobertigra
Но пожарники заявили, что у них связь с ПЦН возможна только по радиоканалу (киевская область).

руслан-электрик, выложите эти "рекомендации" в архив просвещения ради.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 12 Липень 2010, 21:11:45
Quote (selected)
Bobertigra ИМХО Немроды выпускались Трансэкспо. По поводу сертификата и паспорта можна связаться с фирмой, которая осуществляет пожарное наблюдение с помощью даного оборудования. Их координаты должны быть в МЧС
Буду выяснять
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 12 Липень 2010, 21:34:03
Electrician,sbal, виктор, а тема интересная ::)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Виктор від 13 Липень 2010, 01:24:41
Цитата: руслан-электрик
Пожарное наблюдение выполняется исходя из «Рекомендацій ....на диспетчерські пульти ....Державної пожежної охорони МВС України»
К сведению - этот документ не действует.
А насчет НЕМРОДА (я с ним не сталкивался) - схема его подключения (исходя из выложенной) выдает только сигнал о пожаре. А где же сигнал о неисправности?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 09:01:01
руслан-электрик, я бы сказал - МУТНАЯ.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 09:09:06
Quote (selected)
А где же сигнал о неисправности?
На сколько я понял принцип действия (из описания ППКП Орион) передатчик выдает сигнал в постоянном режиме, соответственно его отсутствие это и "Пожар" и "Авария". Т.к. прибор изначально для охранной сигнализации, то бригада должна выезжать в любом случае.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 09:56:58
Виктор, дай информацию про документ о отмене "Рекомендаций..."
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 09:57:41
Уважаемый Bobertigra!
Тема эта в разделе ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, так что наверное не надо здесь приплетать охранные системы со всеми ихними заморочками - у ППКП с мониторингом вполне хватает своих, которые оговорены и в 1 и в 21 частях еэна. Именно там и определено, что в системах пожарной сигнализации должны не только определяться состояния пожарной тревоги и неисправности, но и передаваться на соответствующие пульты приема сообщений о неисправности и о пожаре.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 11:43:33
Уважаемый bvv! А вы тему сначала читали? Там как раз про связь пожарного ППКП с ПЦН по радиоканалу.
Quote (selected)
так что наверное не надо здесь приплетать
Вы администратор? Вам есть что сказать по существу вопроса?
Quote (selected)
Именно там и определено, что в системах пожарной сигнализации должны не только определяться состояния пожарной тревоги и неисправности, но и передаваться на соответствующие пульты приема сообщений о неисправности и о пожаре.
Я это понимаю, но задание от пожарных было четким - ставить Немрод. Я могу только догадываться о принципе его работы к сожалению. Так вам есть что сказать по существу? Спасибо.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 12:36:12
Уважаемый Bobertigra!
По моему убеждению на то в Украине и вводились европейские стандарты, чтобы конкретные изделия соответствовали этим европейским требованиям. И если где -то на местах не знают, что устройсто передачи пожарной тревоги должно соответствовать требованиям п. 5.1 ДСТУ N 54-21:2009, то это временно. Все равно прийдется прийти именно к этим стандартам!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 12:45:52
Quote (selected)
это временно. Все равно прийдется прийти именно к этим стандартам!
Я абсолютно с вами согласен.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 12:52:47
Я действительно не администратор и не эксперт, но В Вашей фразе:
"На сколько я понял принцип действия (из описания ППКП Орион) передатчик выдает сигнал в постоянном режиме, соответственно его отсутствие это и "Пожар" и "Авария"." - можно найти несколько неточностей: ведь Орион никогда не был ППКП. А система передачи данных о пожаре на пульт МВД о тревоге приведет к тому, что по этому сигналу прибудет "Беркут" с автоматами, а не мчс-ники с пенными стволами. В этом вся разница.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 13:03:56
Цитата: bvv
Орион никогда не был ППКП
Забыл одну букву - ППКОП. Посмотрите, пожалуйста, вложение. Именно в этом документе я нашел хоть какую-то информацию о Немроде.
Цитата: bvv
А система передачи данных о пожаре на пульт МВД
Почему на пульт МВД? Где это было сказано? Немрод также используют пожарные в киевской области, судя по их заданию.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 13:15:56
Я это говорил к тому, уважаемый Bobertigra, что ссылка на документ 10 летней давности иного ведомства не может служить основанием для руководства к действию в нынешних условиях, когда в пожарке используются совсем другие стандарты! И если в Киевской области не слыхали про еэны, то наверное нужно кому-то им про эти стандарты сказать.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 13:22:02
Quote (selected)
И если в Киевской области не слыхали про еэны, то наверное нужно кому-то им про эти стандарты сказать.
Ну меня они вряд-ли услышат, тем более общение происходит с их экспертом, а в его компетенцию этот вопрос не входит, я думаю.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 13:31:36
Тогда в следующий раз этот эксперт заставит Вас создавать не радиоволны, а аккустические - типа звонить в колокол ближайшего собора.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 13:34:33
Quote (selected)
аккустические - типа звонить в колокол ближайшего собора
И питание по первой категории для того, кто звонить побежит. Вам не кажется, что мы скатились на флуд?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 13:57:48
Вот с похожего
Цитата: Bobertigra
Немрод также используют пожарные в киевской области, судя по их заданию.
и начинается флуд.
Bobertigra, пиши в ПМ

Цитата: bvv
И если в Киевской области не слыхали про еэны, то наверное нужно кому-то им про эти стандарты сказать.
bvv, уж простите, ну не смешите мои тапочки :D делают вид....
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 14:03:31
Действительно, мы отвлеклись. Если телефонные коммуникаторы и GSM -коммуникаторы, имеющие сертификаты соответствия, как устройства передачи данных в системах пожарной сигнализации на соответствие ДСТУ N 54-21:2009 известны, и их действительно можно найти на сайте центра сертификации МЧС: http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/ARXIV/ (http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/ARXIV/)
То радиоканальные системы, имеющие аналогичные сертификаты, остаются под большущим вопросом.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 14:12:30
Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM  UA1.016.0085446-09  27-11-2009  15-06-2014  ТОВ ВКПФ "Тірас"  ТОВ ВКПФ "Тірас" 
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 15:03:08
Bobertigra,
в Киеве и Киевской области (по крайней мере в той части, где мы работаем)  приемная станция на ПЦПН - это действительно Nemrod. Контроллер-передатчик объектовый, т.е. передающая часть на объекте - это V41-TX/4z. Производитель - Трансат, Украина. Установка этого устройства производится компанией "Дозор" (у них лицензия на это дело).
V41-TX/4z имеет 4 входа, 2 из которых - специальные. А два можно использовать для передачи "Пожар" и "Неисправность".

А если немного о теории, для полного понимания, а то я тут флуд почитала...
У любого ПЦН, как пожарного, так и охранного есть приемное оборудование (то , которое стоит на пульте). Приемное оборудование может работать по телефонной линии (как автодозвон,  или по выделенной линии), а может и по радиоканалу (радиоканалы тоже могут быть разные). Приемное оборудование всегда имеет какой-то тип (их есть много разных станций) и работает с вполне конкретным объектовым оборудованием по своим протоколам.
Поэтому любой прибор с GSM на любой пульт с GSM просто так подключить нельзя. То же и с телефоном (из-за разных протоколов). Поэтому любое проектирование оборудования для подключения на пульт в незнакомом месте начинается с выяснения, какой пульт стоит на ПЦПН и какие приборы с ним совместимы и до какой степени.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 15:10:48
Цитата: rga
Bobertigra,
в Киеве и Киевской области (по крайней мере в той части, где мы работаем)  приемная станция на ПЦПН - это действительно Nemrod. Контроллер-передатчик объектовый, т.е. передающая часть на объекте - это V41-TX/4z. Производитель - Трансат, Украина. Установка этого устройства производится компанией "Дозор" (у них лицензия на это дело).
V41-TX/4z имеет 4 входа, 2 из которых - специальные. А два можно использовать для передачи "Пожар" и "Неисправность".
Не могли бы вы поделится какой-нибудь технической информацией по Немроду? Можно ли подружить Немрод и ППКП "Тирас 16.64П"?. Спасибо!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 15:22:18
Bobertigra  а, что у Тирас 16.64П нет релейных выходов? Мало "бортовых" ставь МРЛ-8  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 15:29:37
Есть конечно, в проекте я их подружил через МРЛ. Но как обеспечить разделение сигналов пожар и авария я пока не понял :-[
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 15:32:04
Наверное один вход передатчика на выход МРЛ - "пожар", а другой на выход ППКП ВК "неисправность"?
Зашел на www.virial.com.ua (http://www.virial.com.ua), но скачать ничего не смог :-[ Написал им письмо, может пришлют.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 15:34:05
В проекте рисуется как квадратик с антенной. Все равно подключает его только "Дозор".
Тирас, как и все остальные ППК с ним очень просто подружить. Берете его выходы "Пожар" и "Неисправность" (сухой контакт, NC) и тупо  подводите к V41-TX/4z. Расключение в V41-TX/4z рисовать не нужно, "Дозор" в Ваш проект все равно не заглянет даже.

К слову, не путайте Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod - это приемный пульт, то ли польского, то ли венгерского производства.  V41-TX/4z - это передатчик, его делают у нас, в Украине. Т.е. Nemrod - это, типа, АТС, а V41-TX/4z - типа телефонного аппарата. И если у Вас АТС - Панасоник, это не значит, что все телефонные аппараты можно обозвать этим словом.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 15:35:58
Спасибо, вы внесли необходимую ясность!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 15:40:02
Одно реле программируется на "Пожар", а второе на "Неисправность".

:) Не успеваю текст набирать...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 16:35:11
Bobertigra у Тираса-16П есть стандартные выходы для подключения к передатчику:
ПППН-неисправность;
ПЦПС-пожар.
Смотри дополнение А в паспорте
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 16:44:15
В тирасе 16.64П Я обнаружил только выход ВК "Неисправность", поэтому выход "Пожар" взял с МРЛ
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 17:03:46
А зачем такой мощный прибор на 64 шлейфа?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 17:10:56
Ув. rga!
А что скажите по поводу соответствия Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod нормативным требованиям по ДСТУ EN 54-21???
Разве передача данных через "сухие" контакты вообще возможна по государтственному стандарту, действующему с октября прошлого года?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 17:23:15
Quote (selected)
А зачем такой мощный прибор на 64 шлейфа?
Да нет, сам прибор на 16 шлейфов, но с возможностью расширения за счет подключения других ППКП от Тираса.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 17:29:17
Bobertigra так ты примени Тирас-16П и не морочь голову с модулями МРЛ
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 17:31:57
К сожалению, мне нужно 18 шлейфов +возможное расширение в будущем. Поэтому тирас 16.64П +тирас 8П
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 17:47:30
Смотри рис.А.5 в паспорте 16П. Подключение дополнительного 8П без проблем
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 13 Липень 2010, 17:51:20
Цитата: bvv
А что скажите по поводу соответствия Nemrod и V41-TX/4z. Nemrod нормативным требованиям по ДСТУ EN 54-21???
Насколько мне известно:
1) ДСТУ EN 54-21 - еще не принят.
2) Пульты Nemrod - уже раритет и не выпускаются производителем (но могу ошибаться). Но поскольку они уже стоят - то до первой модернизации.
3) V41-TX/4z имеет только сертификат Укрчастотнадзора. Пожарного нет, а поскольку ДСТУ EN 54-21 тоже нет...
4) Как оно дальше будет - не от нас зависит. Установят на киевских ПЦПН други пульты, будем работать с другим оборудованием.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 18:10:10
Цитата: руслан-электрик
Смотри рис.А.5 в паспорте 16П
У меня в паспорте 16П (редакция 13.07.2010) рис.А.5 Схема підключення модуля МБІ-2 в першу зону приладу. Про подключение 8П не нашел, не могли бы вы уточнить где это указано?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 13 Липень 2010, 18:16:43
Ув. rga!
Вы не правы по п. 1) и 3)
Так как приказом № 180 Госстандарта от 05.05.2009 г. ДСТУ EN 54-21:2009 введен в действие на всей территории Украины с 01.10.2009 г. !!!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 18:32:36
Цитата: bvv
Разве передача данных через "сухие" контакты вообще возможна по государтственному стандарту, действующему с октября прошлого года?
Что-то не помню там такого, к сожалению сей ДСТУ успешно исчез на просторах моих гигабайт. Но если это и так, о сухих контактах и Немроде, то законодательство обратной силы не имеет.
Поправьте, если что не так.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 18:44:06
У меня аналогичная редакция. Поэтому выкладываю рисунок А.5
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 19:18:08
Хм, очень странно :). Я скачал отсюдаhttp://tiras.sbi-tiras.com.ua/uk/product/ppkp-t-ras-16p (http://tiras.sbi-tiras.com.ua/uk/product/ppkp-t-ras-16p). Поделитесь своим паспортом пожалуйста :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 13 Липень 2010, 19:24:08
Bobertigra,
www.adt.com.ua (http://www.adt.com.ua)
заделали два сайта не понятно зачем
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 19:58:54
Bobertigra у меня паспорт 16Р-1 (т.е. 1 версия с датой 30.10.2007), тот, который сейчас висит на сайте СБИ - это 3 версия (2010 год). Поэтому они не совпадают. В 3-й версии 16П сконфигурирован на работу с 16.64.
В 16П(2010 год) тоже выполнены отдельные выходы - пожар и неисправность.
А в 16.64П выхода пожар нет. А выход неисправность - не релейный, а открытый коллектор. Для релейных выходов предлагается использовать выходы АЗПЗ3 и АЗПЗ4
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 21:33:12
Цитата: sbal
заделали два сайта не понятно зачем
::)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Bobertigra від 13 Липень 2010, 21:34:40
Цитата: руслан-электрик
меня паспорт 16Р-1
Теперь все стало на свои места! Скажите, а сейчас тирасы всех версий (1,2,3) выпускают?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 13 Липень 2010, 22:02:51
ИМХО выпускается последняя версия
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Виктор від 14 Липень 2010, 00:37:05
Цитата: руслан-электрик
дай информацию про документ о отмене "Рекомендаций..."
1.Этого документа нет в реестре НАПБ.
2.МВД никакого отношения к пожарным делам не имеет.
3.Когда пожарное ведомство передали из МВД в МЧС, то МВД издало приказы об отмене всех своих приказов по пожарным нормативам. Так как прошло с тех пор довольно много времени я эти приказы выбросил, поэтому более конкретно сказать ничего не могу. Можно по номеру приказа о введении "Руководства..." попробовать найти приказ, которым он отменен.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 08:07:21
Прав оказался bvv, касаемо ДСТУ EN 54-21 и релейных "методов". Пункт 5.1 f) передача подтверждений на ППКП. По большому счету проектант не имеет права с 1.10.09 применять Немрод....
Цитата: bvv
приказом № 180 Госстандарта от 05.05.2009 г. ДСТУ EN 54-21:2009 введен в действие на всей территории Украины с 01.10.2009 г.
Или извращаться и выдумывать всякие способы.
С моей точки зрения необходимо требовать ТУ. Да и вообще бред какой-то выходит, из ДСТУ следует, что должен быть универсальный девайс, совместимый со всеми ППКП, или наоборот. Поправьте, если что не так изложил.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 09:13:52
Цитата: bvv
Вы не правы по п. 1) и 3)
Тогда см. п.4)  :)
Какое объектовое оборудование использовать, зависит не от нас. Сменят пожарцы пульт на сертифицированный по EN - будем ставить по EN. Лично я пока и заморачиваться не собираюсь, что соответствует, что нет.  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 09:25:58
Интересно, а есть уже пульты, сертифицированные по ДСТУ EN 54-21?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 14 Липень 2010, 09:58:03
Ув. rga!
Время на внедрение стандарта было предоставлено с 05.05.2009 по 01.10.2009 - именно в течение этого срока должны были бы выполнены необходимые мероприятия по внедрению стандарта. Но так было в "застойные" советские времена. Теперь же что стандарты, что законы выпускаются чуть ли не каждый день, но выполнять их никто даже не собирается. Но если произойдут трагические события, то крайнего по этим противоречащим друг другу законам и стандартам найдут быстро - ведь юристов у нас теперь уже во много раз больше инженеров...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 14 Липень 2010, 10:02:41
Цитата: rga
1) ДСТУ EN 54-21 - еще не принят.

Так - для сведения :

з 01.07.2004 року в Україні прийняті та набрали чинності національні стандарти серії ДСТУ EN 54 «Системи пожежної сигналізації», а саме:
•   ДСТУ EN 54-1:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 1. Вступ»;
•   ДСТУ EN 54-2:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 2. Прилади приймально-контрольні пожежні»;
•   ДСТУ EN 54-3:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 3. Оповіщувачі звукові»;
•   ДСТУ EN 54-4:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 4. Устаткування електроживлення»;
•   ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові»

з 01.01.2005 року в Україні прийняті та набрали чинності національні стандарти серії ДСТУ EN 54 «Системи пожежної сигналізації», а саме:
•   ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні»;
•   ДСТУ EN 54-10:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 10. Сповіщувачі пожежні полум’я точкові»;
•   ДСТУ EN 54-11:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 11. Сповіщувачі пожежні ручні»;
•   ДСТУ EN 54-12:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла»;
•   ДСТУ prEN 54-13:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина: 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності».

з 01.10.2009 року в Україні прийняті та набрали чинності національні стандарти серії ДСТУ EN 54 «Системи пожежної сигналізації», а саме:
•   ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання»;
•   ДСТУ EN 54-18:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу»;
•   ДСТУ EN 54-20:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні»;
•   ДСТУ EN 54-21:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність»

з 01.01.2008 року в Україні прийнятий та набрав чинності національний стандарт

ДСТУ 4469-1:2006 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги.

з 01.01.2010 року в Україні прийнятий та набрав чинності національний стандарт

ДСТУ-Н СEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»

Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Илья від 14 Липень 2010, 11:01:36
Quote (selected)
Интересно, а есть уже пульты, сертифицированные по ДСТУ EN 54-21?
Да. ППС-А, ППС-М, ППС-АМ.
 http://ai-grifon.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=35 (http://ai-grifon.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=35)
Ошибочка  :-[ это не пульт.
Сейчас для радиомониторинга я применяю эти приборы.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 11:12:26
Цитата: bvv
Время на внедрение стандарта было предоставлено с 05.05.2009 по 01.10.2009 - именно в течение этого срока должны были бы выполнены необходимые мероприятия по внедрению стандарта. Но так было в "застойные" советские времена. Теперь же что стандарты, что законы выпускаются чуть ли не каждый день, но выполнять их никто даже не собирается. Но если произойдут трагические события, то крайнего по этим противоречащим друг другу законам и стандартам найдут быстро - ведь юристов у нас теперь уже во много раз больше инженеров...
Истинно так! 
Надеюсь, Вы не предлагаете мне заняться изготовлением, серификацией и внедрением в г.Киеве нового пульта? :)

Цитата: Илья
Да. ППС-А, ППС-М, ППС-АМ.
А с какими пультами они работают? И в каком это регионе, если не секрет?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 11:34:13
Подведем промежуточный итог. Проектант не имеет права применять, даже упоминать, оборудование не соответствующее ДСТУ EN 54-21:2009. И дабы не попадать:
Цитата: bvv
Но если произойдут трагические события, то крайнего по этим противоречащим друг другу законам и стандартам найдут быстро - ведь юристов у нас теперь уже во много раз больше инженеров...
я вижу следующие варианты:
- в проекте АУПС выдаются сигналы тревоги и аварии + в ПЗ примерно следующее "проектирование и монтаж мониторинга выполняет лицензиат";
- либо просить/требовать ТУ в региональном МЧС.
Кроме того, не помню точно, но работы по мониторингу - отдельный вид в лицензировании...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Илья від 14 Липень 2010, 11:35:16
http://ai-grifon.com.ua (http://ai-grifon.com.ua)
карта расположения пультов
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 11:44:36
Илья, сертификат АСПТИ то 1.018
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Илья від 14 Липень 2010, 11:56:37
sbal,
Quote (selected)
сертификат АСПТИ то 1.018
это на AI Грифон, а выше я дал ссылку на сертификат ППС  UA1.016
Или что-то я не понял.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 12:04:07
Илья, пульт и объектовый приемо-передатчик не одно и тоже. Здесь мы видим юридическую "заковыку": охранно-пожарные приборы в "пожарку" ни-ни, а вот пульты можно?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 12:24:24
Цитата: sbal
пульт и объектовый приемо-передатчик не одно и тоже.
Это точно! А 21-я часть как раз на передатчик, а не на принимающий пульт.
Но  если в городе стоит пульт, который не работает с сертифицированными передатчиками, то можно сказать, что мы "не имеем технической возможности"  :)
Цитата: Илья
карта расположения пультов
Думаю, не все пульты здесь пожарные, наверняка часть - охранные. Не слышала я, чтоб в Киеве появился пожарный Аргус. К слову, и в их родном Харькове сталкивались только с Лунями.

В качестве резюме предлагаю следующее.
1) Надо проверять существующие передатчики на предмет сертификации (а вдруг таки есть уже?)
2) Пока не появились передатчики, сертифицированные по 21-й части, и работающие с нужными нам пультами, не заморачиваться. Сколько лет все работало без 21-й части, еще немного поработает. Тем более, что уже установленные передатчики все равно будут работать, менять их никто не будет.
3) Если получаем замечание на проект, в ответ убираем передатчик вообще и ссылаемся на "отсутствие технической возможности".  :)
Оповещение пожарной части - бабушкой по телефону.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Илья від 14 Липень 2010, 12:38:29
То sbal,
Quote (selected)
Илья, пульт и объектовый приемо-передатчик не одно и тоже
Да. ППС-АМ -устройство передачи извещений по каналу GSM и телефонной паре. Сертификат UA1.016.... ППС работает с пультами карта которых приведена на сайте "аргус информ" ППС это не пульт выше я поправился
Quote (selected)
Ошибочка  Embarrassed это не пульт
. Извините sbal, или я опять не догоняю. :D
To rga, если наведете мышку на карте на Киев вам покажет, что там 2-охр.ГСО; 10-охр коммерческих;1-пож; 1-техногенный.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 14 Липень 2010, 12:39:18
По поводу внедрения стандарта EN54-21 могу сказать следующее. С мая в проектной документации закладываем передатчики отвечающию требованиям этого стандарта. С передатчиками типа Немрод или Вириал экспертизу не пройдешь :thumbsdown:
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 13:04:16
Цитата: руслан-электрик
С передатчиками типа Немрод или Вириал экспертизу не пройдешь
Ну это Вы перегнули... Проходили, проходим и будем проходить.
А у Вас что за пульт и передатчики?
Так глядишь и окажется, что у нас сертифицированных передатчиков немеряно в Украине.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 13:07:39
Цитата: руслан-электрик
если наведете мышку на карте на Киев вам покажет, что там 2-охр.ГСО; 10-охр коммерческих;1-пож; 1-техногенный.
Пожарный вполне может оказаться каким-либо частным пультом, типа, пульта завода.
Но спасибо, надо будет поспрашивать.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 13:19:24
rga, пожарные пульты возможно, а скорее так и есть, введены до 1.10.09  :), затем сертифицировали объектовые приемопередатчики и все в шоколаде. Как вариант.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 13:51:52
sbal, все понятно, но мне интересно, что это за пульты и что это за сертифицированные передатчики? Вот об Аргусе уже знаем. Ситуацию с Вириалом постараюсь выяснить. Что еще работает в Украине?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 14 Липень 2010, 14:31:02
Цитата: rga
Что еще работает в Украине?


http://eom.com.ua/index.php/topic,5436.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5436.0.html)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 14 Липень 2010, 14:38:39
Цитата: rga
Ну это Вы перегнули... Проходили, проходим и будем проходить
А когда последний раз вы проходили экспертизу в МЧС?
Цитата: rga
А у Вас что за пульт и передатчики?
Так глядишь и окажется, что у нас сертифицированных передатчиков немеряно в Украине.
Когда последний раз встречались с коллегами из фирм, осуществляющих пожарное наблюдение?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 14:39:36
alex_1503, ЭТО еще не работает.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 14:46:07
Цитата: руслан-электрик
А когда последний раз вы проходили экспертизу в МЧС?
на днях, и сейчас проходим, и вся положительная.
Цитата: руслан-электрик
Когда последний раз встречались с коллегами из фирм, осуществляющих пожарное наблюдение?
Лично я - никогда. Но наши ребята при сдаче объектов, опять же, регулярно.

Не понимаю, что у Вас вызывает такое недоверие? Ну нет в городе Киеве другого пульта! Пока ОНИ САМИ его не купят, требовать что-то с нас - гиблое дело, будет "отсутствие технической возможности".

К слову, а прямо ответить, о чем вы писали: "закладываем передатчики отвечающию требованиям этого стандарта", слабо?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Илья від 14 Липень 2010, 16:04:06
То rga, получали по 3-м  объектам замечания. Заменить немрод - отсутсвие сертификата. За ВИРИАЛ не знаю никогда не применяли.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 14 Липень 2010, 16:50:34
Цитата: Илья
То rga, получали по 3-м  объектам замечания. Заменить немрод - отсутсвие сертификата. За ВИРИАЛ не знаю никогда не применяли.
Немрод и Вириал выпускает одна фирма и сертификат у них общий - 025
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 14 Липень 2010, 16:52:29
rga,
Цитата: rga
alex_1503, ЭТО еще не работает.
Поэтому я и дал эту ссылку - НЕТ ЕЩЕ В УКРАИНЕ ОТЧЕСТВЕННЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ ПУЛЬТОВ!!! Все еще только в стадии разработки. Это была идея Шуфрича еще в первое его пришествие в МЧС. Потом она заглохла. Во второе пришествие - начались опять двжения. Но... Будем ждать третьего пришествия... :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 14 Липень 2010, 17:20:52
alex_1503  надо разделять два понятия: контролер-передатчик, который закладывается в проектной документации и пульт пожарного наблюдения. Контроллер-передатчик имеет сертификат 016 (ППС АМ например) и я закладываю его в проект. А вопрос сертификата 016 на пульт должен волновать фирму, которая осуществляет пожарное наблюдение
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 14 Липень 2010, 17:38:40
Цитата: alex_1503
Поэтому я и дал эту ссылку - НЕТ ЕЩЕ В УКРАИНЕ ОТЧЕСТВЕННЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ ПУЛЬТОВ!!! Все еще только в стадии разработки. Это была идея Шуфрича еще в первое его пришествие в МЧС.

Запутались слегка, похоже. Сертификация и пульт имени Шуфрича - разные вещи.

По 21-й части сертифицируют передающую аппаратуру, т.е. объектовую.  На пульты EN-а нет (пусть меня поправят, если я ошибаюсь).
А идея Шуфрича может отменить вообще все пульты, кроме одного. Если и когда будет реализована.
А вот передатчиков она не отменит. Разве что придется кое-где их менять. Не думаю, что будущий славный всеукраинский пульт будет поддерживать все нынешнее разнообразие.
Но все это - когда оно будет? С нашими темпами...

А мы о сегодняшнем дне.

Цитата: Илья
получали по 3-м  объектам замечания. Заменить немрод - отсутсвие сертификата. За ВИРИАЛ не знаю никогда не применяли.

Илья, вот это сайт Вириала http://www.virial.com.ua/body/products.php, (http://www.virial.com.ua/body/products.php,) полюбопытствуйте. Возможно, что в спецификацию Вы вписали NR2-CAT, как это до сих пор любят делать наши славные проектные институты.  Так у него, насколько мне известно, давно уже нет сертификата. Вместо него ставят V41-TX/4z, который сертификат имеет. У нас на руках сертификат, закончившийся в феврале.
По свежим данным: они его как-то продлили (без EN54-21). Вот покупаем установку очередного передатчика, надеюсь и глазами сертификат увидеть. Но к концу года уже собираются выпустить новые модели, соответствующие EN.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 14 Липень 2010, 19:03:34
Цитата: руслан-электрик
Контроллер-передатчик имеет сертификат 016 (ППС АМ например) и я закладываю его в проект. А вопрос сертификата 016 на пульт должен волновать фирму, которая осуществляет пожарное наблюдение
а если в регионе проектируемого объекта нет пульта, способного "работать" с заложенным в проект приемо-передатчиком? Тогда как?

Цитата: rga
к концу года уже собираются выпустить новые модели, соответствующие EN
не могу представить и как этот "новый" Virial будет способен выполнить пункт 5.1 f) "передача подтверждений на ППКП" ДСТУ EN 54-21:2009,скажем, с Артон-ом или тем же Аритек-ом, Бош-ем наконец.....
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 14 Липень 2010, 20:41:03
Уважаемый sbal!
Надеюсь, что уже на отраслевой выставке "Безпека-2010" Вы сможете увидеть сертифицированные коммуникаторы для ППКП ЧП "Артон", как проводные, так и GSM. Проблема внедрения стандарта ДСТУ EN 54-21:2009 ведь существенно затронула не только ПЦН-ы, но и ППКП, которые должны содержать дополнительные индикаторы отображающие состояния встроенного в ППКП коммуникатора. Причем никто в Евросоюзе и не думал изменять в этом случае технические требования к ППКП, изложенные во второй части еэна на основании техтребований 21-вой части.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 14 Липень 2010, 21:21:36
Цитата: sbal
а если в регионе проектируемого объекта нет пульта, способного "работать" с заложенным в проект приемо-передатчиком? Тогда как?
Sbal вопрос решаем легко. В проекте закладываем 3 разных контроллера имеющих сертификат ЕN54-21:
1.Уже упомянутый Пегас.
2.Дунай.
3.Тирас.
А после "Безпеки" еще и Артон, предлагаемый коллегой bvv. Заказчик сам выберет монтажную организацию
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 15 Липень 2010, 08:44:02
Цитата: руслан-электрик
вопрос решаем легко. В проекте закладываем 3 разных контроллера имеющих сертификат ЕN54-21:
1.Уже упомянутый Пегас.
2.Дунай.
3.Тирас.
А после "Безпеки" еще и Артон. Заказчик сам выберет монтажную организацию

Есть небольшое но....
Когда нас проверяли представители из Киева, то сделали замечание по разработке проектной документации. Смысл в следующем - при разработке раздела "Связь с пультом ПЦН" делать КОНКРЕТНУЮ привязку к существующему в регионе пульту, на который будет выводиться сигнал. Т.е  надо проектировать ТОЛЬКО те контроллеры, которые могут работать именно с данным пультом, а не "в загалі"
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 15 Липень 2010, 09:02:16
Цитата: руслан-электрик
Sbal вопрос решаем легко. В проекте закладываем 3 разных контроллера имеющих сертификат ЕN54-21
Какой ужас! =-0

Цитата: sbal
а если в регионе проектируемого объекта нет пульта, способного "работать" с заложенным в проект приемо-передатчиком? Тогда как?
Я уже писала. Прежде чем заложить передатчик, узнаем, какой ПЦН и с чем он работает, и закладываем не то, что нам нравится, а то, что будет работать с данным ПЦН.
Вы с охранными пультами разве не работали?

Цитата: sbal
не могу представить и как этот "новый" Virial будет способен выполнить пункт 5.1 f) "передача подтверждений на ППКП"
Передать-то он, скорее всего сможет, а вот ППКП принять... Боши и Аритеки, скорее всего, справятся. А вот Тирасы...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 15 Липень 2010, 10:16:17
Цитата: alex_1503
Есть небольшое но....
Когда нас проверяли представители из Киева, то сделали замечание по разработке проектной документации. Смысл в следующем - при разработке раздела "Связь с пультом ПЦН" делать КОНКРЕТНУЮ привязку к существующему в регионе пульту, на который будет выводиться сигнал. Т.е  надо проектировать ТОЛЬКО те контроллеры, которые могут работать именно с данным пультом, а не "в загалі"
alex_1503 проверяющие из Киева наврное имели ввиду наличие технической возможности пульта. Так как навязывание только одной фирмы обеспечивающей пожарное наблюдение - это монополизация. Поэтому у себя в проектной документации всегда закладываю два контроллера-передатчика, у которых есть техническая возможность передачи тревожных сообщений на пульт пожарного наблюдения
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 15 Липень 2010, 10:24:32
Цитата: rga
Какой ужас!
rga а в чем ужас?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 15 Липень 2010, 10:38:12
Цитата: руслан-электрик
Так как навязывание только одной фирмы обеспечивающей пожарное наблюдение - это монополизация.
А если имеется ТОЛЬКО одна фирма?? Тогда как быть?? Лично в нашем регионе - так и есть.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 15 Липень 2010, 11:08:52
Цитата: руслан-электрик
- это монополизация. Поэтому у себя в проектной документации всегда закладываю два контроллера-передатчика
А если оба не подойдут?
Почему бы все-таки не пойти нормальным путем и не узнать что-то о пульте, и не поставить то, что точно будет работать?
Как проектант монтажной организации могу заверить, монтажникам эти абстрактные проекты - как...  Вы им на ровном месте добавляете работы, вместо Вас напрягаться, выяснять про пульт и подбирать оборудование.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 15 Липень 2010, 11:20:34
rga,
Цитата: rga
Как проектант монтажной организации
вот в этом то и вся соль!

Уважаемые коллеги!
Для вроде как систематизации и обобщения позволю себе высказать следующее.
Итак, имеем «троицу»: пульт-приемопередатчик-ППКП.
Всем понятно, что все три составляющие должны быть совместимы между собой как по «электрическому» подключению, так и по программному обеспечению, т.е.протокол обмена. Кто сталкивался/работал с «автодозвоном» знают, что большинство централей (импортных естественно) имеют т.н. «дозвонщики» в составе, а также в своей «прошивке» набор протоколов, как то: ademco; соontact ID и прочая.  Соответственно и программное обеспечение пультов имеет данный набор протоколов.
У нас же о корректной совместимости можно только мечтать, единственный пульт (насколько я владею инфой), который не только свои централи поддерживает, но и пытается других наших производителей – харьковский «Феникс» (так вроде).
Поэтому, учитывая реалии, я и советовал всем – в региональном «МЧС» получать ТУ на подключение на пульт, только таким образом можно все таки спроектировать хоть в каких-то правильных пределах и заодно иметь «бумажку» на «всякий» случай.
Все остальное – вне нас.

Так я вижу ситуацию на данную тему… .
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 15 Липень 2010, 11:28:09
Цитата: rga
А если оба не подойдут?
Почему бы все-таки не пойти нормальным путем и не узнать что-то о пульте, и не поставить то, что точно будет работать?
Как проектант монтажной организации могу заверить, монтажникам эти абстрактные проекты - как...  Вы им на ровном месте добавляете работы, вместо Вас напрягаться, выяснять про пульт и подбирать оборудование.
rga я же написал "два контроллера-передатчика, у которых есть техническая возможность передачи тревожных сообщений на пульт пожарного наблюдения"
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 15 Липень 2010, 11:35:27
sbal обычно МЧС в ТУ просто предлагают вывести сигнал на пульт пожарного наблюдения
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 15 Липень 2010, 11:43:24
руслан-электрик, В проекте все однозначно должно быть, монтаж и наладка - согласно проекту.
Цитата: руслан-электрик
в ТУ просто предлагают вывести сигнал
правильно, Ваша проблема попросить указать на какой пульт.
Вообще в письме с просьбой о ТУ упоминаете примерно следующее: "просим выдать техн.характеристики на подключение".  А "просто предлагают вывести сигнал" - кому? Господу Богу?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 15 Липень 2010, 13:27:02
Могу достоверно сказать, что "Феникс" работает по GSM с "Лунями" и "Грифонами" (это охранные приборы).
На АСПТИ "АІ-Грифон" посредством ППС АМ(М) можно подключить любой сертифицированный ППКП.
Пробовали ППС М подключить на Пиму в Contact Id. Должен заметить, что CId4*2 несколько кривоват - не умеет обрабатывать группы, а в остальном нормально. Сейчас через GSM-шлюз ППС АМ(М) можно подключать на любой "автодозвонный" пульт.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 15 Липень 2010, 14:02:01
Кому интересна тема "что такое ПЦН" на начальном уровне, можно посмотреть сюда
http://www.tinko.ru/index.php?id_page=106 (http://www.tinko.ru/index.php?id_page=106) Бочаров Р.В. Пультовая охрана. Классификация систем передачи извещений.
Нюансы российские, но в целом картину дает.

Самое интересное, сколько мы ни работали по регионам, никогда не было большой проблемой - узнать, какой пульт стоит в городе. О своем городе - вообще узнать не проблема. По охранке вообще каждый раз звоним в соответствующее районное отделение ГСО, уточняем, не появилось ли у них что-то новое, есть ли свободные приемные ячейки и какие ППК они предпочитают на данном этапе.
Не вижу проблемы вообще, а тем более на 8 страниц обсуждения.

Вот поделиться информацией - в таком-то городе такая-то ПЦПН, это было бы полезно всем. Мало ли кому где придется работать?

руслан-электрик, Вы почему-то постоянно уходите от прямого вопроса: какие передатчики, отвечающие EN, Вы закладываете и на какой пульт? Да еще, как выяснилось в 2-3х экземплярах.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 15 Липень 2010, 16:41:26
Уважаемая rga!
На этом форуме странички просто уж очень коротенькие - поэтому их много получилось - Вы же знаете, что на 0-1 ру не только станички больше, но и флуда значительно больше. Но в целом обсуждение вызвало внимание - за последние дни многие активные "любители диспутов" по пожарке в Украине собрались здесь. Нужно отметить, что наши обсуждения вызвали также интерес и у  новичков на этом форуме (но нельзя их назвать новичками в ОПС).
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 15 Липень 2010, 16:53:25
Цитата: rga
Вот поделиться информацией - в таком-то городе такая-то ПЦПН, это было бы полезно всем. Мало ли кому где придется работать?
:thumbsup:
Цитата: bvv
на 0-1 ру не только станички больше
шрифт "маленький",
Цитата: bvv
но и флуда значительно больше
зато юмора-а-а-а  :D причем разного цвета
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 15 Липень 2010, 17:27:44
Все это хорошо, но делиться информацией что-то никто не торопится  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 15 Липень 2010, 17:38:04
Ну почему же, уважаемая rga? Вот мой двойной тезка - b2v разве не добавил новой инфы? А знает он значительно больше по данному вопросу, чем сказал в своем посте. Может стоит открыть новую ветку по ПЦН-ам в Украине? Наверное интерес к такой информации будет не только у специалистов - здесь важно понять насколько открытой действительно может быть эта информация.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 15 Липень 2010, 17:46:19
Цитата: bvv
здесь важно понять насколько открытой действительно может быть эта информация.
как всегда bvv, наталкивает лично меня на новые стороны видения ситуации :D а именно, а имеет ли "смысл" в открытости информации по пультам, скажем, в свете терроризма, не к вечеру будет помянут?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 15 Липень 2010, 18:11:49
Н-да... Договорились...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 15 Липень 2010, 18:38:08
это не я - bvv,  :)

Прем в Европу? Ен-ы всякие..., а криптозащищенность программного обеспечения пультов кто-нить проверял/сертифицировал согласно ДСТУ? А ведь пульты "наблюдают" не только за магазинчиками... .
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 15 Липень 2010, 19:50:47
Цитата: rga
руслан-электрик, Вы почему-то постоянно уходите от прямого вопроса: какие передатчики, отвечающие EN, Вы закладываете и на какой пульт? Да еще, как выяснилось в 2-3х экземплярах.
rga я уже писал в посте №101:
1.Пегас
2.Дунай


Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 09:19:23
Цитата: руслан-электрик
я уже писал в посте №101
Извините, не досмотрела.
А на какой пульт? Не знаю пульта, на который все это налезет одновременно. Подскажите.
Или все-таки на пульт "вообще"? Тогда см. мой пост 107
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 16 Липень 2010, 09:43:40
Вот что-то новенькое (вместе с сертификатом)
http://stc.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&lang=ru (http://stc.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&lang=ru)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 16 Липень 2010, 10:17:33
руслан-электрик, я дико извиняюсь, но ситуация с тремя приемопередатчиками в проекте все равно, что архитектурный проект здания в конце которого "можно сваять из дерева, кирпича и бетона". Может это пытается довести rga, ?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 10:33:32
Я пытаюсь довести, что в проекте должны выдаваться однозначные решения, а не "что хотите, то и делайте". В крайнем случае может быть указана возможность выбора при вполне определенных условиях.
Но для пультов это даже странно. В определенной местности пульт, как правило, один. И передатчик может быть выбран однозначно, причем, с учетом наилучшей передачи (что тоже выясняется у пультовиков). Нечего валить на монтажников свою работу.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 10:40:25
Цитата: alex_1503
Вот что-то новенькое (вместе с сертификатом)
Любопытненько...
Особенно, "работа с адресными и безадресными ПКП" и "полная детализация состояния охраняемого объекта".
Протоколы-то у всех разные.
Или если протокол подходит, тогда полная детализация, а если нет, то "совместимость с любыми ПКП, которые оснащены ... релейными выходами «Тревога (Пожар)» и «Неисправность»
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 16 Липень 2010, 11:35:32
rga и sbal в данном случае все просто - каждый передатчик выводится на свой пульт, где стоит соответсвующее оборудование. Ну а заказчик в свою очередь заключает договор на подключение и пожарное наблюдение с той фирмой, которая предлагает лучшие условия. Только в том случае, если заказчик просит заложить определенное оборудование на конкретный пульт-закладываем один вариант.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 12:06:38
руслан-электрик, т.е. все три пульта существуют, все три пожарного наблюдения и на каждый из них объект может быть сдан без проблем?
Вообще-то, мы заставляем заказчика выбрать пульт еще на этапе проектирования.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 16 Липень 2010, 12:13:26
Уважаемая rga!
Действительно в таком случае между ППКП и выносным коммуникатором возникает своя система связи на основе RS485. Именно такие решения предлагаются и от НПЦ "Системы пожарного наблюдения", и от Аргус Информ. Тогда нужен еще один модуль, который бы переводил  язык ППКП на язык коммуникатора. Такой модуль будет содержать достаточно дорогую комплектацию, что приведет к увеличению цены комплекта необходимых технических средств для передачи информации от ППКП на ПЦН с "полной детализацией".
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 12:24:12
bvv,
в том-то и дело. Система связи на основе RS485 - это, извините, пустой звук. Чего только не связывается "на основе RS485". Это просто способ передачи информации, как GSM канал, телефонная линия и т.п.
Главный вопрос, принять и расшифровать передаваемую информацию. Как же я сильно сомневаюсь, что производители захотят делать подобные переходные устройства.
Разве что, все-таки установят эту СОС112 в качестве общеукраинского пульта...

руслан-электрик,
еще вопрос. Вы упомянули Тирас. А на какие пульты Вы предлагаете Тирас? Какие пульты у вас принимают Ademco и ContactID по GSM?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 16 Липень 2010, 12:44:24
rga заказчик не всегда (особенно, если строится в первый раз) на этапе проектирования решает с пультом.
У Тираса есть система Мост-П
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 13:52:00
Цитата: bvv
Может стоит открыть новую ветку по ПЦН-ам в Украине? Наверное интерес к такой информации будет не только у специалистов - здесь важно понять насколько открытой действительно может быть эта информация.
Я тут подумала... Ничего супер-закрытого в этой информации нет. Любой человек может позвонить в ГСО и поинтересоваться, какой у них пульт и какие ППК с ним работают. Не раз так делали. И то, что мы звонили от имени конкретной организации... Сами понимаете, документы по телефону никто не проверяет.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 16 Липень 2010, 14:25:11
Уважаемая rga!
Один и тот же ПЦН может принимать как открытые так и закрытые протоколы. Все зависит от объекта. Особенно если речь идет о пожарке, а не охранке.
Научить ППКП передавать информацию по закрытому протоколу ПЦН-а тоже нет особых проблем. Причем производитель коммуникаторов может и не знать этих самых протоколов, главное чтобы он смог представить полную информацию о состоянии ППКП в памяти коммуникатора. Опыт таких совместных решений от производителей ППКП и производителей ПЦН-ов  уже имеется. И как я уже говорил на выставке "Безпека-2010" мы эту проблему подробней раскроем на семинаре ЧП "АРТОН". Время и место проведения семинара будет представлено на сайте предприятия.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 15:18:46
Цитата: bvv
Опыт таких совместных решений от производителей ППКП и производителей ПЦН-ов  уже имеется
Конечно.  :)
МАКСы можно прицепить к Дунаю (к огромному неудовольствию Венбеста), а Дунай к Интегралу (правда, кое-как) и т.п.
Вопрос в другом. А захотят ли это делать производители? И сколько производителей захотят это делать? Разве что пульт станет единым общеукраинским.
А уж об импортных системах точно можно сказать - не захотят.
А крупные объекты выполняют как раз на импорте. А если полную информацию можно будет получить только с небольших объектов, то сразу возникает вопрос - а зачем? Пока пожарные доедут (в наших условиях) там все равно все сгорит.  :(
И так ли уж нужна ВСЯ информация об объекте на пульте? Неужели ее будут мониторить? разве что для статистики...
Статья о СОС112 не убеждает. План, карта, адреса и явки - это есть в любой ПЦН, а все остальное - это "Оператор может просмотреть графический план объекта с указанием точного местоположения сработавшего извещателя, получить полную картину и отслеживать порядок развития событий на объекте".
Точное положение извещателя - это только адресные системы, т.е. преимущественно импортные. Полная картина (что включилось, что отключилось?) - это и дежурный объекта может сообщать пожарным.
В общем, пока не очень понимаю. Звучит круто, а смысл...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 16 Липень 2010, 15:53:36
Уважаемая rga!
Вы уже третий раз повторяете фразу : "если пульт станет единым общеукраинским"...
Беда ж наша в том, что министры у нас меняются значительно чаще чем постановка вопроса на разработку такой системы. Если бы при одном министре модернизировали выбранную систему, то это было бы понятно.
Но когда политические амбиции преобладают над здравым смыслом в области национальной безопасности, то действительно остается только слить воду...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 16 Липень 2010, 16:51:42
 :) Эту фразу я повторяю единственно затем, чтоб подчеркнуть, что подстраиваться под пульт, который умеет "все" будут только в том случае, если это станет монополией. Иначе, все будет как сейчас: кто-то сделал пульт, сделал свой коммуникатор, а передача только "Пожар" и "Неисправность". И полный зоопарк пультового оборудования по всей стране.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 16 Липень 2010, 17:52:50
Цитата: bvv
Если бы при одном министре модернизировали выбранную систему
А кто виновать то? Мы. Если мы такие глупые, то принимаем реальность "как есть", не ноем, но ищем адекватные пути выхода из ситуаций.
rga, упорства Вам не занимать  :), кланяюсь в пояс
Цитата: rga
зоопарк пультового оборудования
емко то как!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 19 Липень 2010, 10:39:31
  Вопрос сможно сформулировать несколько иначе. Существуют на телефон протоколы стандарт де-факто. Они открыты и есть описания, с нашей точки зрения это самая простая точка подключения коммуникатора на GSM-канал, правда не самая дешевая. Но мы уже так работаем с автодозвонніми ППКП.
При работе с RS-485 безусловно нужда добрая воля разработчика ППКП, на сегодня мы по этому интерфейсу работаем с адресной системой "Омега" и САГ "Дозор". Наш пульт позволяет принимать, а ППС передавать по GSM-каналу автоматический Contact Id, по-этому мы и предлагали использовать его в качестве обязательного для GSM-канала, но с соблюдений всех требований DCS Ademco. Сейчас развивается GPRS и повторяется предыдущая ситуация - каждый делает свой протокол. С этим надо бороться.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 19 Липень 2010, 11:20:40
Цитата: b2v
С этим надо бороться.
Кто и с кем бороться то будет?
Не проще ли собраться за одним столом производителям и выработать "нечто одно" и оформить в виде проекта ДСТУ, ну и ... .
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 19 Липень 2010, 11:28:41
Цитата: rga
Вместо него ставят V41-TX/4z, который сертификат имеет.

rga, прошу уточнить, ибо на сайте: "Контроллер-радиопередатчик V40-TX/4Z "
http://www.virial.com.ua/body/products.php (http://www.virial.com.ua/body/products.php)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 19 Липень 2010, 13:49:27
Мы покупаем и ставим V41-TX/4Z и уже лет 5-7. Эта модель была в сертификате еще в 2003 году. А вот 40-ТХ что-то не вижу, есть 40-RX, 40RTX... Сертификат, правда, не самый свежий... 
Разницу в модификациях даже не знаю. Можете позвонить в "Трансат" и спросить, если очень интересно.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 19 Липень 2010, 15:53:27
 Собрать производителей может только департамент. Он же может в "Правила организации пультов пожарного наблюдения" определить правила игры по всем каналам. А поднять этот вопрос могут те, кто заинтересован в его решении. 
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 19 Липень 2010, 16:38:09
Цитата: b2v
А поднять этот вопрос могут те, кто заинтересован в его решении.  
а я о чем? От обратного - всем фиолетово.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 19 Липень 2010, 17:55:24
Уважаемый b2v!
Мы с Вами этот вопрос начали обсуждать в октябре прошлого года, именно в Ялте, именно во время конференции УСВППП (это для тех кто не видит смысла в этой организации). Да начинали мы с неформальной беседы "технарей", потом были публикации в отраслевых журналах, как с нашей стороны, так и с Вашей. Кое что на этом пути мы уже решили для себя, например, по проводным коммуникаторам. По GSM  и по GPRS вопросы, требующие решения еще остаются. В первой декаде августа секретариат УСВППП будет принимать тезисы докладов для очередной ялтинской конференции. Давайте их готовить. Захотят ли наши руководители внести этот вопрос в повестку дня конференции - это уже другой вопрос - ведь нет еще подготовленного решения данной проблемы. Могу согласиться, что это формальная сторона дела. Но практическая работа по согласованию наших ППКП с Вашими ПЦН-ми, после договоренностей в Ялте началась и надеюсь продолжится. И наши двухсторонние проблемы мы решим - есть в этом уверенность. Но как справедливо указала rga : "И полный зоопарк пультового оборудования по всей стране." - проблем в этом зверинце остается множество. Но имеется множество еще и пустых клеток на карте страны - кто может сказать сколько еще нужно в стране ПЦН-ов? и какие они должны быть (уже не столько с точки зрения нормативных требований, а сколько в виде ограничительного перечня конкретных марок оборудования и видов ПО)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 20 Липень 2010, 09:14:27
Цитата: b2v
Наш пульт позволяет принимать, а ППС передавать по GSM-каналу автоматический Contact Id
А можно расшифровать для непосвященных, о каком пульте идет речь?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 20 Липень 2010, 09:27:11
Уважаемая rga!
Речь идет о возможности использования открытого протокола передачи данных с ППКП на ПЦН, а именно - Contact Id. Причем речь идет только о вновь открытых возможностях ПЦН-ов от Аргус-Информ с помощью разработанного весной этого года модуля AI49.03-04. Причем о возможностях передачи данных по каналам GSM-связи.
 b2v, я все правильно говорю?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 20 Липень 2010, 14:14:26
Дискуссия напоминает бурю в стакане воды.
Цитата: bvv
Contact Id.
Протокол хорош? Допустим. Вот и прописываем обязаловку все производителей ППКП иметь на борту сей и набор некоторых других протоколов и интерфейс для подключения приемопередатчиков, как я уже отмечал ранее - аналогично "автодозвонке". А то:
Цитата: bvv
о вновь открытых возможностях ПЦН-ов
Америку открыли?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 20 Липень 2010, 14:41:48
Прошу прощения, уважаемый sbal, но в каждом вопросе существуют множество мелких подвопросов, разобрать которые могут только УЗКИЕ специалисты. Действительно провайдеры мобильной связи не совсем корректно обращаются с кодовыми тональными сигналами - в проводной сети так эти сигналы не искажаются. Что требует не только создания специальных модулей со стороны ПЦН-нов, но и определенных шагов в изменении ПО коммуникаторов, которые встраиваются в ППКП. Просто надо работать над проблемами, а просто так сигналы НЕ ПРОХОДЯТ!!!
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 20 Липень 2010, 15:14:46
Харьковчане (Феникс, Лунь) уже пользуют, а Вы
Цитата: bvv
требует не только создания специальных модулей со стороны ПЦН-нов, но и определенных шагов в изменении ПО коммуникаторов
Все, замолкаю.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 20 Липень 2010, 15:32:59
Уважаемый sbal!
Когда один и тот же производитель ПЦН, делает свой ППК, то он конечно обеспечивает корректную передачу данных от ППК на ПЦН. Но как Вы надеюсь заметили, я пропустил по одной букве в абревиатуре приборов приемно-контрольных, а именно последнюю букву П, и это не случайно. Как обеспечивается связь между пожарными извещателями и ПППКП, некоторые производители ПЦН-ов и ППК оказывается просто не знают, или не хотят выполнять требования действующих в Украине стандартов.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 21 Липень 2010, 19:31:40
 "Харьковчане (Феникс, Лунь) уже пользуют, а Вы"
Это не совсем точно. Передать DTMF-цифру просто - для этого есть АТ-команды в каждом модеме. "Лунь" просто передает какое-то количество цифр без HS и KO. Это не Сontact Id, а опять-таки самоделный протокол для своего ПЦН.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 15:58:20
Цитата: b2v
Это не Сontact Id, а опять-таки самоделный протокол для своего ПЦН.
О Господи! Работает протокол и уже относительно продолжительно? Ну так примите как основу для всех, доработать, что мешает? И будет счастье.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 22 Липень 2010, 17:22:16
Цитата: sbal
Ну так примите как основу для всех, доработать, что мешает?
Это ж какие все согласятся? Митинги начнуться, демонстрации, саботаж  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 22 Липень 2010, 17:51:10
Уважаемые sbal & rga!
А Вы знаете где продается машинка, которая губу закручивает обратно? А то я очень быстро свою губу раскатал на возможную халяву.
Кто ДАЕТ эти протоколы? Где они выложены в свободном доступе?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 22 Липень 2010, 18:14:19
Цитата: bvv
Кто ДАЕТ эти протоколы?
Заинтересованная сторона. Разработчик пульта, имхо. Если они хотят, чтоб их пульт стал популярным, должны раздавать всем разработчикам ППК.
Правда, если при этом они сами производят ППК (как Венбест, например), то тогда... Но тогда конкуренция их сожрет рано или поздно.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 18:18:03
Цитата: rga
Но тогда конкуренция их сожрет рано или поздно.
Во, точное попадание  :) В результате "они" ходят вокруг да около, страдает дело и мы, проектанты, должны лепить одному Господу известное.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 22 Липень 2010, 18:24:33
Уважаемая rga!
А назвать, хоть одного отечественного производителя ПЦН-ов, который бы не производил объектовых приборов СЛАБО?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 18:28:42
bvv, а стать всеукраинским законодателем мод - производителем ПЦН-ов СЛАБО?  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 22 Липень 2010, 18:42:48
Уважаемый sbal!
Козьма Прутков еще полтора века тому назад сказал:"Нельзя объять необъятное..." Весь мир сегодня живет разделением труда и слиянием межнациональных корпораций. До корпораций в Украине по производству ОПС еще очень далеко, так что давайте жить с цивилизованным разделением труда.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 22 Липень 2010, 18:43:39
Цитата: bvv
А назвать, хоть одного отечественного производителя ПЦН-ов, который бы не производил объектовых приборов СЛАБО?
Слабо.  :)
Я и веду к тому, что дело тухлое.

Цитата: sbal
В результате "они" ходят вокруг да около, страдает дело и мы, проектанты, должны лепить одному Господу известное.
Так это ж не вся проблема. Надо ж потом еще заменить все существующие ПЦН и все подключенные к ним ППК! Представляете это? Я - нет.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 18:49:53
bvv, как не меньший почитатель Козьмы Пруткова, скажу, что Вы меня убедили, ну почти. Ибо пусто место долго не бывает, но понимать на какой высоте твоя "планка" также знать надобно...

Цитата: rga
Представляете это? Я - нет.
При всем врожденном большом воображении также  :) Где они совдеповские пятилетки...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 22 Липень 2010, 21:30:13
 Так, для общего развития... Пожарные ПЦН-ами занимаются недавно. ГСО уже более 15 лет. В свое время они поставили на Венбест - Каштан, Дунай и т.д. Но он попытался стать монополистом. Все рухнуло. На серьезных ПЦН ГСО стоит по 3-5 ПЦН различных производителей.
 Пока сам департамент не создаст ПЦН, сертифицирует его (будет владельцем), вывесит (продаст) протоколы по всем каналам, будет "зоопарк" ПЦН.
 По поводу "протокол работает".
1.Протокол работает только тогда, когда пульт реальным ответом подтверждает прием. Двунаправленность.
2.Пожарный шлейф имеет 4 состояния: пожар, неисправность, норма, восстановление. Это минимум. Две цифры позволяют передать 256 состояний. Т.о. можно описать 64 шлейфа. При этом уже нет места  системным сообщениям. Информативность.
 И это далеко не все о протоколах.
 
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 22 Липень 2010, 21:38:30
Цитата: b2v
Это не Сontact Id, а опять-таки самоделный протокол для своего ПЦН.
О Господи! Работает протокол и уже относительно продолжительно? Ну так примите как основу для всех, доработать, что мешает? И будет счастье.
Счастье кому? Я плохо понимаю проблему проектантов. Закладывайте оборудование, которое в том или ином виде можно сдать на любой ПЦН. И будет счастье.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 22 Липень 2010, 22:42:23
Цитата: b2v
Счастье кому? Я плохо понимаю проблему проектантов. Закладывайте оборудование, которое в том или ином виде можно сдать на любой ПЦН. И будет счастье.
Лучше пожалуй и не скажешь :thumbsup:
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 22 Липень 2010, 22:51:33
Цитата: b2v
Закладывайте оборудование, которое в том или ином виде можно сдать на любой ПЦН. И будет счастье.
Мда, сам понял, что отписал? "в том или ином виде"- это как? ДСТУ так, бумажка... .

Уважаемый bvv, снимаю шляпу, Вы правы.
Не вижу смысла в продолжении темы в подобном ракурсе.

Короче, подведу черту словами уважаемой rga,
Цитата: rga
дело тухлое
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 23 Липень 2010, 08:56:09
Цитата: b2v
Закладывайте оборудование, которое в том или ином виде можно сдать на любой ПЦН. И будет счастье.
Большой проблемы и я не вижу, так, головная боль в новом городе или новом районе.
Но вот с "любым"? Вы такое оборудование знаете? Проектировать 2-3-6-8 коммуникаторов, авось какой подойдет, не считаю нормальным выходом.  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: руслан-электрик від 23 Липень 2010, 09:28:55
Любое новое оборудование вседа внедряется с некоторым трудом. Для правильного выбора передатчика нужно иметь информацию о наличии в своем регионе пульта с технической возможностью принятия тревожного сигнала от передатчика
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 23 Липень 2010, 09:57:13
Цитата: руслан-электрик
Для правильного выбора передатчика нужно иметь информацию о наличии в своем регионе пульта с технической возможностью принятия тревожного сигнала от передатчика
:) В общем-то, с этого тему и начинали
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 23 Липень 2010, 11:08:21
 Уважаемый sbal! ДСТУ EN54-2,4,21 не определяют способы и информативность передачи извещений на ПЦН. Но если Вы в проекты закладываете оборудование без сертификации по 21 части, то для Вас ДСТУ это действительно бумажка. Что бы подключить любой ППКП необходимо и достаточно на пульте иметь телефонный канал. Этого достаточно, даже если объект не телефонизирован (я прекрасно понимаю, что отписываю).
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 23 Липень 2010, 12:12:52
Уваж.b2v, вся соль в этом:
пункт 5.1 f) "передача подтверждений на ППКП" ДСТУ EN 54-21:2009
Все остальное
Цитата: b2v
ДСТУ EN54-2,4,21 не определяют способы и информативность передачи извещений на ПЦН.
лично мне фиолетово, Ваша парафия, а также Ваша проблема и меньше всего желаю Вам, чтобы здесь на форуме эта проблема стала моей.

Дабы стало ясна причина, по которой я торчу в данной теме, отписываю следующее. Я, как проектант, обязан в проекты закладывать новое, прогрессивное, бла-бла и сертифицированное. Представим некий регион "Тьмутаракань" и единственный пульт в котором прсловутый "Немрод". Региональное МЧС говорит предусмотреть приемопередатчик Вериал. Однако - пункт 5.1 f). Мне чё, заказчику пульт "прописать"? МогЁм, мало идиотизма у нас...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Valevis від 18 Серпень 2010, 14:30:29
Вместо него ставят V41-TX/4z, который сертификат имеет. У нас на руках сертификат, закончившийся в феврале.
По свежим данным: они его как-то продлили (без EN54-21). Вот покупаем установку очередного передатчика, надеюсь и глазами сертификат увидеть. Но к концу года уже собираются выпустить новые модели, соответствующие EN.
rga, удалось ли увидеть новый сертификат? Я связывался с "Трансатом" и мне объяснили, что "пожарного" сертификата у них вообще нет.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 18 Серпень 2010, 14:49:06
Цитата: Valevis
Я связывался с "Трансатом" и мне объяснили, что "пожарного" сертификата у них вообще нет.
Сертификат, действительно, был по 025-му ведомству. Сертифицировалось на соответствие ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 20768-75, ГОСТ 7153-85.  В общем, как аппаратура радиосвязи.
По пожарному ведомству до последнего времени сертифицировать было не под что.
Теперь картина иная, посмотрим, что будет. В любом случае, в Киеве они - монополисты. Как бы нам не хотелось выполнить нормы, выход один - покупать ПЦПН новый пульт.  :)

Нового сертификата не видела пока, забыла, если честно. Спасибо, что напомнили. 
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 18 Серпень 2010, 15:07:18
Valevis, сюда не звонили?
http://www.dozor.kiev.ua/ua/contacts.html (http://www.dozor.kiev.ua/ua/contacts.html)
просьба отписать результат  :)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 18 Серпень 2010, 16:04:36
Сертификат есть, получен в этом году и на два года. Сертифицированы те же устройства и по тому же ведомству (UA1.025.0048847-10 31.05.10-30.05.12).
Пpoдyкцiя  випpoбyвaна  i вiдповiдас  вимoгaм  нaстyпних  нopмaтивниx  дoкyментiв:
TУ У 2l660108.001.2001, ДСTУ ГОСТ  30428:2004, ГОСT  12.1.006.84, ГСTУ 45.032-2005, Pекoмeндaцiя  lTU.T  к.21  (04/2008).
 
В настоящее время в Трансате идет разработка устройства по новому ДСТУ. Сертификация намечена на конец года.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Valevis від 18 Серпень 2010, 16:54:59
Цитата: sbal
Valevis, сюда не звонили?
[url]http://www.dozor.kiev.ua/ua/contacts.html[/url] ([url]http://www.dozor.kiev.ua/ua/contacts.html[/url])
просьба отписать результат  Smiley

Нет, не звонил.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 25 Серпень 2010, 14:16:48
Может запоздал немного, но проверка из "Державного нагляду у сфері пожежної діяльності" написала недостаток - использование в проектах "NEMROD - 40F" ,который не сертифицированый. Работаем в основном с "Вартой" Черновцы, все прочитал, но вывода нет- что применять для связи с пультом для Варты и с сертификатом? Скажите пожалуйста. НЕобходимо переработать несколько проектов. :(
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Виктор від 25 Серпень 2010, 14:33:57
Цитата: Aksikus
что применять для связи с пультом для Варты и с сертификатом?
А по телефонному каналу?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 25 Серпень 2010, 14:44:31
Aksikus,
прочтите топик сначала. Все уже сказано.
Звоним на свой ПЦН, спрашиваем, с какими передатчиками они работают. Прикручиваем передатчик к любимой Варте на уровне входов/выходов.
Если Вы уверены, что NEMROD-40F работает с вашим пультом, то звоним в ТранСат, просим выслать сертификат с Приложением. В Приложении - весь список сертифицированных (как радиопередатчик) приборов. В любом случае, пульт, который работает с NEMROD-40F больше ни с чем работать не будет.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 25 Серпень 2010, 15:06:30
rga,
Спасибо! Все понятно.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Ракета від 30 Серпень 2010, 00:27:09
Bobertigra,  Уважаемые колеги п.6.1.28 ППБУ и пр.НД  обязывает нас выводить сигнал от КПУ на пульты ЦПН. Пожарное наблюдениеобъектов вид деятельности который лицензируеться. У фирм которые этим занимаються свое оборудование: LARS, Дозор, Бумеранг, Орион и пр... Поэтому попробуйте плясать от последнего, определитесь кто будет мониторить и на их оборудовании и проэктировать.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 30 Серпень 2010, 16:23:38
Скажите, мэтры есть ли GSM модули для передачи тревожных сообщений на ПЦН, имеющие сертификат от МЧС Украины для сопряжения с ППКП?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 30 Серпень 2010, 16:50:12
Есть. ППС-М, ППС-АМ производства "Аргус-Информ". Подробнее на сайте ai-grifon.com.ua.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 31 Серпень 2010, 10:10:37
Благодарен Вам коллега...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 31 Серпень 2010, 10:59:13
НАПБ А.01.001-2004 п.2.9 требует ..016.. сертификата на ПЦН, но насколько я знаю их в Украине нет. В нашем регионе 4 ПЦН не сертифицированы. А как же проектировать? Проект сам по себе - пульт сам по себе. Иначе не получается или я не прав?
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 31 Серпень 2010, 12:15:48
 Вы правы, сертифицированных ПЦН нет, ввиду того, что нет нормативной базы. По ТУ никто сертифицироваться не хочет. Насколько я знаю, "обязательным"(???) условием является сертификация по ЕН54-21 объектового приемо-передатчика и если ПЦН может работать с такими устройствами то он (ПЦН) разрешен к применению. В теории, а на практике как использовали так и используют различные вариации на тему "Немрод" и т.п.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 31 Серпень 2010, 12:24:24
Но по мне,  если написали замечание, что используется несертифицированое оборудование для передачи на ПЦН то я проектирую на том же ППС-М, а кто его будет принимать, это уже второй вопрос. С другой стороны, если ПЦН может работать с сертифицироваными устройствами, то это еще не значит, что он сам с сертификатом и соответсвует требованиям ЕН.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: Aksikus від 01 Вересень 2010, 15:58:00
Кому треба така інформація http://tiras.sbi-tiras.com.ua/uk/product/modul-tsifrovogo-gsm-avtodozvonu-mtsa-gsm (http://tiras.sbi-tiras.com.ua/uk/product/modul-tsifrovogo-gsm-avtodozvonu-mtsa-gsm)
але наскільки я зрозумів тільки для Тірас-4,8,16П, а інші ППКП.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 01 Вересень 2010, 21:21:17
 Сходил на предложенную ссылку, возник вопрос как по CSD (цифровой канал) можно передавать в протоколе Contact Id (аналоговый сигнал). Просветите неуча.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: bvv від 02 Вересень 2010, 00:44:46
Уважаемый b2v, а к кому адресован Ваш пост?
Представители производителя, на сайт которого Вы заходили, не жалуют ни этот форум, ни какие другие украинские форумы по пожарной безопасности, своим высочайшим присутствием....
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 02 Вересень 2010, 07:36:35
b2v, можно встречный вопрос?
А как это возможно по цифровой АТС передавать голос? Общаясь по "мобилке" слышим "аналог" или "цифру" (0-1-1-0...)?

Contact Id - протокол
Аналог, цифра - способ, средство передачи протокола.

Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: b2v від 02 Вересень 2010, 11:33:40
 Протокол - это некакая последовальность действий, включающая фазы: установление соединения (HS), передачу данных (собственно 16 DTMF-цифр), прием подтверждения (KS). Протоколом Contact Id  является протокол, который удовлетворяет требованиям "Digital Communication Standart - Ademco Contact Id Protocol - for Alarm System Communications", по крайней мере издание SIA DC-05-1999.09.
 Насчет аналог-цифра. Мобильник и цифровые АТС передают оцифрованный аналоговый сигнал (аналог-АЦП-цифра-ЦАП-аналог), по этому речевые каналы являются аналоговыми. 
 Если МЦА-GSM реализует протокол Contact Id, то с МЦА-GSM можно принимать прямо на Пакт-2, либо SurGard, либо другой телефонный приемник как напрямую (дорого GSM-ТЛФ), так и через GSM-шлюз. Так с нашим оборудованием в протоколе Сontact Id по каналу GSM работают "автодозвонные" ПППТ, включая "Пима".
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 02 Вересень 2010, 13:44:49
b2v, чему и какой протокол удовлетворяет - фиолетово, было
Цитата: b2v
Просветите неуча
Может опустимся до протонов, мьюонов? Давайте не будем наводить тень на плетень.
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: rga від 21 Жовтень 2010, 13:12:43
http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/27/3.htm - таблица существующих ПЦН.
И вообще, сайтик интресный...
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: alex_1503 від 13 Листопад 2010, 19:30:28
В продолжение темы - первый сертифицированный комплекс

СПТС "Мост-П"
Система передачи тревожных извещений "Мост-П" предназначена для пожарного мониторинга объектов.
http://tiras.sbi-tiras.com.ua/product/spts-most-p (http://tiras.sbi-tiras.com.ua/product/spts-most-p)
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: тарас григорович від 30 Листопад 2010, 15:22:36
мужчины, лучше Андромеды И PIMA  пультов со всели наворотами нет! Это лучшее пока изо всех дров
Назва: Re: Связь с ПЦН по радиоканалу
Відправлено: sbal від 30 Листопад 2010, 15:28:52
тарас григорович, как мужик мужику, тестировали мои коллеги эти андромедовские дрова.
Дрова и в Африке дрова.