Доброго дня,прошу совета.
Есть щитовая кинотеатра в подвале здания с глухозаземленной рабочей нетралью,но нет защитной земляной шины.Нужна ли она вообще,если питающая ТП находится в 7 метрах от кинотеатра(вообще регламентируется ли этот параметр).В помещении нет стальной заземляющей полосы по стене,почему так? И ещё всегда ли земляную шину необходимо крепить  без изоляторов в металлическом щитке или можно обойтись соединением  щитка через провод.
Нужна ли дополнительная шина заземления?
заранее спасибо всем откликнувшимся. :)
Назва: Re: Заземление и зануление
Відправлено: but від 04 Липень 2010, 21:37:03
Согласно нормативов, оборудование которое может оказаться под напряжением должно быть заземлено! А в ТП вообще есть контур заземления, а на счет  полосы, то это может быть и не полоса, а медный заземляющий проводник сечением не менее 16мм2 ( полосатый желто-зеленый) 
Назва: Re: Заземление и зануление
Відправлено: devchonka від 05 Липень 2010, 08:36:59
mohio, что ты имеешь в виду, говоря, что
Цитата: mohio
нет защитной земляной шины
? нет разделения PEN проводника на PE и N и, соответственно нет двух шин, а есть только PEN? так было всегда до (если мне не изменяет память) 2003 года. Сейчас, поскольку у тебя общественное здание, это разделение обязательно.
Цитата: mohio
если питающая ТП находится в 7 метрах
, то необязательно делать повторное заземление нулевого провода, т.е. забивать электроды в землю и соединять с PEN (РЕ)-шиной вводного щита.
Цитата: mohio
В помещении нет стальной заземляющей полосы по стене
- эта полоса - магистраль уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов обязательна, согласно главе 1.7 ПУЭ, а уж как ее выполнить, зависит от конкретных условий электроустановки.
Цитата: mohio
можно обойтись соединением  щитка через провод.
- а вот это я вообще не поняла  =-0 переведи, пожалуйста, что ты имеешь в виду?
 :)
Назва: Re: Заземление и зануление
Відправлено: mohio від 05 Липень 2010, 10:16:23
извините за неточность.если РЕ шина отделена от метщитка крепежными изоляторами,то ведь необходимо щиток заземлить?(сварка,соединение болтами и т.д.).Просто требуют закрепить шину непосредственно к щиту и не использовать изолятор
Назва: Re: Заземление и зануление
Відправлено: devchonka від 05 Липень 2010, 14:07:37
Цитата: mohio
требуют закрепить шину непосредственно к щиту и не использовать изолятор
РЕ-шина и не должна быть установлена через изоляторы, она должна иметь надежную электрическую связь с мет. корпусом  :) чаще всего
Цитата: mohio
соединение болтами
а вот N-шина - та через изоляторы  :)
Назва: Re: Заземление и зануление
Відправлено: mohio від 05 Липень 2010, 14:20:34
спасибо