Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Mishkaelektro від 01 Липень 2010, 12:56:59

Назва: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Mishkaelektro від 01 Липень 2010, 12:56:59
Вопрос состоит в том, что необходимо запитать некое оборудование (330 кВт), главный энергетик утверждает что можно проложить кабели (алюминий 120 квадрат) в параллель и при этом один кабель это одна фаза. есть ли нормы или статьи и т.п. на основании которых я могу оспорить его утверждения? Заранее благодарен
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Roman3R від 01 Липень 2010, 13:25:55
ПУЕ . 1.7.136. РЕ-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними.
Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
2.3.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
2.3.51. В случае применения одножильных кабелей какой-либо конструкции и напряжения необходимо выполнять расчеты индукции мarнитноrо поля (МП) промышленной частоты, которая создается ЕЛ. Индукция МП на высоте 0,5 м от поверхности rpунта или пола над местом прокладывания ЕЛ не должна превышать временных предельно допустимых уровней, приведенных в таблице 2.3.2 для определенных территорий.
 
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Mishkaelektro від 01 Липень 2010, 13:37:29
Но интересует почему нельзя(или можно) прокладывать каждую фазу отдельным кабелем(кабель 3 жилы + ноль а не одножильные кабели)?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: devchonka від 01 Липень 2010, 15:51:00
нельзя - большие наводки, кабель перегревается
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: OBON від 01 Липень 2010, 21:08:50
Но интересует почему нельзя(или можно) прокладывать каждую фазу отдельным кабелем(кабель 3 жилы + ноль а не одножильные кабели)?
Здравствуйте все.
Нет смысла и выигрыша в таком применении (один 4-х или 5-ти жильный кабель на одну фазу).  Даже если применять согласно ПУЭ (с определенным приближением к нашему случаю) прокладку в коробе таб.1.3.12 для одножильных проводов/кабелей пучками 3-9 снижающий коэфф. 0,75.  Весь выигрыш от прокладки многожильным кабелем на одну фазу  сравнивается с пропускной способностью нескольких кабелей (в нашем примере 4 или 5кабелей) которые подключены традиционно.
Есть еще расчет номинальной токовой нагрузки (ГОСТ Р МЭК 60287-1-1 по 60287-1-3, 60287-2-1, 60287-2-2) Сам не расчитывал по нему. Слишком заморочено  для применения в проектах. Есть резон проверять этими ГОСТами существующие кабели на предмет возможности увеличения пропускной способности.
С уважением.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Дмитрий2022 від 03 Грудень 2010, 18:56:31
 лично  подключал  немецкий  обьект  ( В России ,  по  проекту  Московских  проектировщиков ) , там  запроектировали один 4-х жильный кабель на одну фазу  от  трансформатора  до  ВУ -0,4    если  бы  это  был  алюминий  , я  бы  понял 240 кв *4 ( а  ВДРУГ  потери  большие или  защита  не  вяжеться ??? ) ,  но  это  была  медь 240*4 !!! Вот   как  мстят до  сих  пор  немцам !
  Правда  монтаж вел  я , это  было  весело...  ну  а  ссылка  на  ПУЭ  в  принципе   касаеться  маломощных  потребитей  3-ж до 16 кв,  5-ж до  50 примерно  так  использовать  слиянье  жил    для  увеличения  сечения  можно и  нигде  не  запрещено    но  вспомнив  физику  и  то  что все  жилы  не  будут  иметь  одинаковую  проводимость, и  то   что при  проектировании  надо  выбирать  путь  лучший  , в том  числе  и  по   экономическим  показателям Вроде   так
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Сугор від 09 Грудень 2010, 12:21:41
лично  подключал  немецкий  обьект
Если кто-то что-то где-то сделал неправильно, это не значит что всем следует повторять данную ошибку.
Провода и кабели можно прокладывать в паралель. Но при этом, если кабель многожильный то он подключается на все фазы, а не 4 или 5 жил одного кабеля на 1 фазу. А вообще для подключения таких мощностей желательно использовать шинопроводы (если речь идет о прокладке в здании), или делить нагрузку на несколько щитов (если речь не идет о единичном потребителе большой мощности), в противном случае на рынке сейчас присутствуют кабели большого сечения по меди:
- одножильные до 630мм2;
- четырехжильные до 240мм2;
- пятижильные до 185мм2.
Существует также проблема присоединения большого количества жил (наконечников) к подключаемуму оборудованию.

Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: стас від 19 Травень 2011, 19:44:38
Сейчас монтируем итальянский завод у них по проекту все силовые линии сечением больше 25 мм2 выполнены одножильными кабелями, иногда даже в 2и3 кабеля на фазу 
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 19 Травень 2011, 21:15:12
Сейчас монтируем итальянский завод у них по проекту все силовые линии сечением больше 25 мм2 выполнены одножильными кабелями, иногда даже в 2и3 кабеля на фазу 
Я сделал две очереди итальянского завода (по 10 МВт каждый) по итальянским проектам...все кабели были в общей оболочке или в паралель в несколько ниток(в частности на двигатели по250 кВа).нигде фазы отдельными жилами не кидали...У них,как впрочем и у нас, транспозицию, в случае такой прокладки(имею ввиду пожильно фазы), никто не отменял...а я знаю какой это гемморой....лучше и ПРАВИЛЬНЕЙ прокладывать в общей оплетке-потери меньше от наводимых каждой фазой электромагнитных полей. Надеюсь все знают почему в кабеле жилы скручивают по длине?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 20 Травень 2011, 09:59:14
лучше и ПРАВИЛЬНЕЙ прокладывать в общей оплетке-потери меньше от наводимых каждой фазой электромагнитных полей. Надеюсь все знают почему в кабеле жилы скручивают по длине?

приятно, что вопросы о транспозиции на практике не забываются :thumbsup:
а вообще, к этой теме, могу добавить, не зря изготавливаются кабели в конструкции 3 1/2 и 4 1/2, где 3 и 4 токоведущие симметричные жилы, а 1/2 PEN проводник в виде медного повива. Там, кстати, и решение по токам фуко. Кому интересна такая конструкция, читайте http://www.draka.ee/public/files/Draka_Cataloque_RUS.pdf (http://www.draka.ee/public/files/Draka_Cataloque_RUS.pdf)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: VitO від 28 Липень 2011, 12:37:28
лучше и ПРАВИЛЬНЕЙ прокладывать в общей оплетке

Согласен, но в моём случае (подключение ДЭС на 500кВА) поставщики высказали пожелания-требования:
1. подключение отдельными проводами (из-за стеснённых условий)
2. можно подключить только 2 нитки на одну фазу

И вот вопрос появился: прокладывать в трубе все 8 жил или в 2 трубах по 4 жилы?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Бригадир від 28 Липень 2011, 19:08:48
поставщики высказали пожелания-требования
Что значит поставщики? А не заказчик музыку заказывает и оплачивает?
Как бы они не желали, но физику и природу не обманешь и за деньги не купишь.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Виктор К від 18 Жовтень 2011, 11:38:04
Рекомендую рассмотреть возможность замены кабелей на шинопровод
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 18 Жовтень 2011, 11:50:30
Согласен, но в моём случае (подключение ДЭС на 500кВА) поставщики высказали пожелания-требования:
1. подключение отдельными проводами (из-за стеснённых условий)
2. можно подключить только 2 нитки на одну фазу

И вот вопрос появился: прокладывать в трубе все 8 жил или в 2 трубах по 4 жилы?
интересно...а какое сечение жил вы насчитали всего на ДВА (?) кабеля,при нагрузке 500 кВа? мне кажется,что это из области фантастики. Проще расширить себе "стесненные условия" возле коммутационного аппарата,чем переходить на пожильную прокладку,противоречащую нормам и здравому смыслу.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Неуч від 04 Січень 2012, 07:18:20
подскажите пожалуйста так и не стало понятно. Можно ли прокладывать отдельно фазу 1, фазу 2, фазу 3, ноль, землю (и по 2 проводника на 1 фазу)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 04 Січень 2012, 12:40:02
Неуч, (ну и логин...неудобно как-то) :) пожильно,согласно нормам, НЕЛЬЗЯ! Но если исходить из того откуда ноги растут,то поясню:
Если прокладывать пожильно и не соблюдать транспозицию (для взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых проводом каждой фазы и нолем), то проводники будут нагреваться дополнительными токами,создаваемыми этими маг.потоками. Чтобы этого избежать можно увеличить расстояние между проводникам или перекладывать фазные проводники по длинне,чередуя фазы (транспозиция). Из практики скажу:транспозиция- СТРАШНЫЙ гемморой! Плюс ко всему этому есть еще  и опасность магнитных полей создаваемая при прокладке пожильно. Опасность как для персонала,так и для некоторых видов оборудования.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 07 Січень 2012, 23:42:43
[...У них,как впрочем и у нас, транспозицию, в случае такой прокладки(имею ввиду пожильно фазы), никто не отменял...
[/quote]
А какая может транспозиция в  кабеле (в темболее многожильном)? Что, как и на каком расстоянии в нем можно транспозировать? На ВЛ-110кВ это выполняется для линий больше 100км.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 12 Січень 2012, 20:49:04
А какая может транспозиция в  кабеле (в темболее многожильном)?
Очень просто! магнитные потоки, создаваемые токами в каждой из фаз и в нулевой жиле, благодаря нахождению в непосредственной близости друг от друга (а иногда кабели изготавливают и с кручением жил по длинне!) взаимокомпенсируются!
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2012, 09:10:29
Можно ли прокладывать отдельно фазу 1, фазу 2, фазу 3, ноль, землю (и по 2 проводника на 1 фазу)
ПУЕ України . 2.3.49 . У чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та РЕпровідники окремо від фазних провідників заборонено.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 14 Січень 2012, 17:02:20
Roman3R, а можно поподробней. В смысле можешь дать выкипировку из документа. Мое признательное спасибо.  beer
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Roman3R від 15 Січень 2012, 11:21:44
можешь дать выкипировку из документа
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 16 Січень 2012, 09:20:12
Roman3R, Спасибо!!!  :thumbsup:
То есть, еще раз повторюсь, согласно ПУЭ, применение одножильных кабелей вообще недопустимо? Не только речь в параллели, а вообще. Не говоря к тому же о PE и PEN.
А как же тогда везде, сплошь и рядом, проектируют и применяют огнестойкие одножильные кабели больших сечений? (изначально мотивируя, что производитель не изготавливает кабели, к примеру типа 5х240)?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 16 Січень 2012, 11:00:15
Firetuf, цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 16 Січень 2012, 23:07:51
Firetuf, цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд
Несовсем так.   
"Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків , а також на:
- КЛ спеціальних електроустановок (НПАОП 40.1-1.32 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» і глава 7.7 ПУЕ «Торфяные электроустановки»);
- кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом кабелю до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЕ «Електропроводка»)."
Для житлових і громадських будинків є  ДБН В.2.5-23:2010, согласно п. 4.48 "N-проводники должны прокладываться совместно с фазными проводниками в одни трубе при использовании металлических труб, а в кабелях и многожильных проводах находиться в общей оболочке с фазными проводниками."

Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 17 Січень 2012, 09:47:26
цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд
- вот поэтому и обратился к "спецам".
Разъясните, если можете, лично для себя - а в чем такая разница? Если внешняя трасса, то транспозицию соблюдать нужно, а если внутрянка - то не нужно.  =-0 Конкретный пример: прокладка одножильных кабелей (три фазы, ноль, земля) по лоткам, параллельно друг другу, длина только прямой трассы около 130м.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: CC19 від 17 Січень 2012, 11:36:17
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 17 Січень 2012, 15:43:32
Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
Этого я не говорил! Наоборот, в иностранных проектах встречал только прокладку всех жил в общей оболочке (кабелем).
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 17 Січень 2012, 17:27:33
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.
- ну так и фаза может быть повреждена... Здесь я вижу ближе к истине, когда запрещено применение одножильных отдельных кабелей в одну фазу.
А то, что транспозиция существует, и не в теории, а на практике, с uksusXIII, согласен. Только вопрос у меня остался прежний - почему разные требования к внутрянке и наружке? Если прокладка не внутри помещения, то магнитные потоки отсутствуют, что ли? Не въезжаю.  :'(
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 17 Січень 2012, 18:23:55
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.

Абсолютно погоджуюсь і вважаю що транспозиція тут взагалі ні до чого.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 17 Січень 2012, 21:46:58
Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
Этого я не говорил! Наоборот, в иностранных проектах встречал только прокладку всех жил в общей оболочке (кабелем).
Ну тогда вообще непонятно. У нас также недопустима прокладка отдельного нуля и требования транспозиции для КЛ нет. Если для ВЛ-110кВ она выполняется при длине линии более 100км то для КЛ-0,4кВ влияние магнитных полей соседних фаз будет, наверняка, настолько мало, что о них в нормативных док. не вспоминается.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 17 Січень 2012, 22:03:51
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.
- ну так и фаза может быть повреждена... Здесь я вижу ближе к истине, когда запрещено применение одножильных отдельных кабелей в одну фазу.
А то, что транспозиция существует, и не в теории, а на практике, с uksusXIII, согласен. Только вопрос у меня остался прежний - почему разные требования к внутрянке и наружке? Если прокладка не внутри помещения, то магнитные потоки отсутствуют, что ли? Не въезжаю.  :'(
Повреждение фазы может быть опасно только для трехфазного двигателя, но он подключается с соответствующей защитой. Если оборверся PEN проводник питающего кабеля (и в щите нет: повторного заземления, сит. ур. пот итд.)  то на однофазные токоприйомники будет подано линейное напряжение.
Счего вы взяли, что разные требования к внутрянке и наружке?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 18 Січень 2012, 01:20:48
Ну тогда вообще непонятно. У нас также недопустима прокладка отдельного нуля и требования транспозиции для КЛ нет. Если для ВЛ-110кВ она выполняется при длине линии более 100км то для КЛ-0,4кВ влияние магнитных полей соседних фаз будет, наверняка, настолько мало, что о них в нормативных док. не вспоминается.
как это не вспоминается??! А ПУЭ п.2.3.51 ??? ? Пусть кто-то скинет цитату,а то у меня из формата ДэЖаВю плохо выходит.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 18 Січень 2012, 01:40:35
Только вопрос у меня остался прежний - почему разные требования к внутрянке и наружке? Если прокладка не внутри помещения, то магнитные потоки отсутствуют, что ли? Не въезжаю.  :'(
Потому что регламентируются они разными разделами ПУЭ. в п.2.3.1 который уже тут цитировали (не полностью) спецально выделю:
"Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків , а також на:
- КЛ спеціальних електроустановок (НПАОП 40.1-1.32 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» і глава 7.7 ПУЕ «Торфяные электроустановки»);
- кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом кабелю до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЕ «Електропроводка»)."
Отсюда вывод о возможности прокладки фазных проводников не в общей оплетке (не кабелем): 1) определяемся какой вид проводки проектируем 2) определяем каким из разделов ПУЭ будем руководствоваться(2.1 или 2.3) 3) проектируем пожильную прокладку смело, если соблюдаем  п.2.3.51 с таблицей или 2.1.18
P.S. для токопроводов смотрим п.2.2.14
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 18 Січень 2012, 09:32:51
Если для ВЛ-110кВ она выполняется при длине линии более 100км
- кабели среднего и высокого напряжения, выполняются либо в кабельной системе, типа 3х120/25, либо 3х120+25 типа Wisky, но в этом кабеле токоведущие жилы скручены по длине (вот вам и транспозиция), либо 1х120/25. То есть, если одножильные, то они экранированы (наличие экрана, в виде повива или свинца обязательно), а значит и защищены от магнитных хренотеней (но это там... откуда родом кабель Wisky).

У нас также недопустима прокладка отдельного нуля
- так я и задавал вопрос, почему применяется вместо пятижильной кабельной системы типа 5х120, система из пяти одножильных, типа (1х120 + 1х120 + 1х120 + 1х120 + 1х120).
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: CC19 від 18 Січень 2012, 09:43:10
uksusXIII, не согласен. Я бы так написал:
Отсюда вывод о возможности прокладки фазных проводников не в общей оплетке (не кабелем): 1) определяемся какой вид проводки проектируем 2) определяем каким из разделов ПУЭ чем будем руководствоваться(2.1 или 2.3 или ДБН В.2.5-23~2010 или НПАОП 40.1-1.32) 3) если попадаем под ПУЭ 2.3 и напряжение до 1кВ, то только кабель!
А связано, наверное, это с тем, что "снаружи" вероятность повреждения кабеля (провода) выше. Только если повредим весь кабель - ничего страшного, один PEN - беда. Если не прав - поправьте.
А п.2.3.51, скорее относится для кабелей выше 1кВ.
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 18 Січень 2012, 13:14:10
- так я и задавал вопрос, почему применяется вместо пятижильной кабельной системы типа 5х120, система из пяти одножильных, типа (1х120 + 1х120 + 1х120 + 1х120 + 1х120).

Тому що радіус вигину в другому випадку менше ніж в першому, що полегшує монтаж та експлуатацію
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 18 Січень 2012, 15:06:02
Тому що радіус вигину в другому випадку менше ніж в першому, що полегшує монтаж та експлуатацію
- O.S., в этом плане я и сам все понимаю. Это и радуис изгиба, у условия прокладки/протяжки, и вес кабеля при укладке ... все понятно. Все началось с другого - теза 1 "У чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та РЕпровідники окремо від фазних провідників заборонено". теза 2 "пожильно,согласно нормам, НЕЛЬЗЯ! Но если исходить из того откуда ноги растут,то поясню:
Если прокладывать пожильно и не соблюдать транспозицию (для взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых проводом каждой фазы и нолем), то проводники будут нагреваться дополнительными токами,создаваемыми этими маг.потоками."
Вот собственно, что я и хотел понять для себя, четко и навсегда.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 18 Січень 2012, 15:11:34
Повторюсь, транспозиція тут ні до чого, ноги ростуть абсолютно не звідтіля. Транспозиція в мережах 0,4 кВ -- це нісенітниця з області фантастики. Хтось сказав, а всі підхопили.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Firetuf від 18 Січень 2012, 15:28:18
Транспозиція в мережах 0,4 кВ -- це нісенітниця з області фантастики. Хтось сказав, а всі підхопили.
- поэтому и задаю вопросы. Но от себя могу добавить, что во всех кабелях и до 1 kV тоже, жилы обязательно скручены по длине кабеля. Чего бы это?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 18 Січень 2012, 15:36:55
Но от себя могу добавить, что во всех кабелях и до 1 kV тоже, жилы обязательно скручены по длине кабеля. Чего бы это?


По-перше, далеко не у всіх. Наприклад у плоских ВВГп, не кажучи вже про проводи (ВВП, ПВС). Та і круглі деякі бувають нескручені.
По-друге, це викликано не транспозицією, а покращенням механічних характеристик кабеля.
Quote (selected)
Одностороннее направление скрутки всех жил и повивов принято для повышения надежности кабеля при различных изгибающих и скручивающих деформациях во время эксплуатации 


http://proelectro.ru/lib/kabel/73.html (http://proelectro.ru/lib/kabel/73.html)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 18 Січень 2012, 19:35:26
Ну тогда вообще непонятно. У нас также недопустима прокладка отдельного нуля и требования транспозиции для КЛ нет. Если для ВЛ-110кВ она выполняется при длине линии более 100км то для КЛ-0,4кВ влияние магнитных полей соседних фаз будет, наверняка, настолько мало, что о них в нормативных док. не вспоминается.
как это не вспоминается??! А ПУЭ п.2.3.51 ??? ? Пусть кто-то скинет цитату,а то у меня из формата ДэЖаВю плохо выходит.
п.2.3.51 У разі застосування одножильних кабелів, конструкція яких не передбачає екранування струмопровідної жили відносно землі, і при цьому кабелі прокладають над поверхнею землі, слід виконувати розрахунки напруженості електричного поля (ЕП) промислової частоти, що створюється КЛ. Напруженість ЕП на висоті 1,8 м від поверхні ґрунту або підлоги над місцем прокладання КЛ не має перевищувати гранично допустимих значень, наведених у таблиці 2.3.1 для певних територій...
Какое отношение этот пункт имеет к транспозиции? Здесь реч идет о влиянии магнитных полей на человека, эту напряженность  считают в высокольтных сетях. Транспозиция не уменьшает внешнее магнитное поле линии, а лиш компенсирует взаимное влияние параллельно проложенных проводников.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 18 Січень 2012, 19:39:55
uksusXIII, не согласен. Я бы так написал:
Отсюда вывод о возможности прокладки фазных проводников не в общей оплетке (не кабелем): 1) определяемся какой вид проводки проектируем 2) определяем каким из разделов ПУЭ чем будем руководствоваться(2.1 или 2.3 или ДБН В.2.5-23~2010 или НПАОП 40.1-1.32) 3) если попадаем под ПУЭ 2.3 и напряжение до 1кВ, то только кабель!
А связано, наверное, это с тем, что "снаружи" вероятность повреждения кабеля (провода) выше. Только если повредим весь кабель - ничего страшного, один PEN - беда. Если не прав - поправьте.
А п.2.3.51, скорее относится для кабелей выше 1кВ.
Согласен, там где изолированная нейтраль.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 19 Січень 2012, 17:43:22
Транспозиция не уменьшает внешнее магнитное поле линии, а лиш компенсирует взаимное влияние параллельно проложенных проводников.
вы хотите сказать,что при прокладке в общей оболочке равнонагруженных фаз и нулевого рабочего проводника, будет присутствовать внешнее магнитное поле, и магнитные поля вызванные токами в каждой из фаз и нуле НЕвзаимокомпенсируются? Я так вас понял?
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 19 Січень 2012, 18:20:25
Транспозиция не уменьшает внешнее магнитное поле линии, а лиш компенсирует взаимное влияние параллельно проложенных проводников.

вы хотите сказать,что при прокладке в общей оболочке равнонагруженных фаз и нулевого рабочего проводника, будет присутствовать внешнее магнитное поле, и магнитные поля вызванные токами в каждой из фаз и нуле НЕвзаимокомпенсируются? Я так вас понял?

Правильно. Иначе  людям на ПС 150кВ не давали бы молоко. На ВЛ конструктивно один фазный провод расположен между двумя остальными. Поэтому на него будет действовать магн. поле вызваное магн. полями двух крайних проводов. Это влияние больше чем влияние одного среднего провода на два крайних. Смысл траспозиции в том, чтобы скомпенсировать это влияние. Но вы сильно приувеличиваете это влияние. Я еще раз повторюсь, согласно ПУЕ для ВЛ-110кВ это влияние ощутимо при длине линии более 100км.
см. http://www.elcut.ru/advanced/transposition_r.htm (http://www.elcut.ru/advanced/transposition_r.htm)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: Beloff12 від 31 Січень 2012, 00:32:15
http://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/06.php (http://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/06.php)
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: uksusXIII від 11 Лютий 2012, 16:41:56
скажите...а пункт ПУЭ 1.3.10  "....При количестве одновременно  нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках
пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих 
коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. ....."
не указывает на необходимость транспозиции в сетях 0,4 кВ??? Ведь не зря даются к таблицам понижающие коэф-ты при прокладке проводов пучками...а при одиночной прокладке понижающих коэф-тов -НЕТ.
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: O.S. від 11 Лютий 2012, 17:20:31
І ці люди ще гонять на болонський процес  :D
Назва: Re: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?
Відправлено: shtuch1 від 11 Лютий 2012, 20:27:06
скажите...а пункт ПУЭ 1.3.10  "....При количестве одновременно  нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках
пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих 
коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. ....."
не указывает на необходимость транспозиции в сетях 0,4 кВ??? Ведь не зря даются к таблицам понижающие коэф-ты при прокладке проводов пучками...а при одиночной прокладке понижающих коэф-тов -НЕТ.
Кроме того, что теплоотвод от проводов проложеных пучками меньше чем от отдельно проложеных  это не очем не говорит