Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Generator від 30 Червень 2010, 17:38:55

Назва: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Generator від 30 Червень 2010, 17:38:55
Где взять точные данные о расчетном полном сопротивлении силовых маслянных трансформаторов, в частности интересует ТМ-1000кВА, треугольник/звезда.
В программе которая находится здесь (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=39) оно равно 17 мОм, а в другой (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1144) оно равно 8,8 мОм.
Как быть?
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Липень 2010, 11:58:17
Я все беру из Голубева "Расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ"
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Generator від 01 Липень 2010, 12:04:31
А там какая цифра?
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: *Андрей* від 01 Липень 2010, 12:18:47
В.И. Идельчик "Электрические сети и системы", 1989
 Данные для расчетов- табл. П6.
 Методика расчета активных, реактивных сопротивлений и пр. для трансформатора со стр. 62  (для проверки)
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Roman3R від 01 Липень 2010, 12:23:18
А там какая цифра?
Полное 0,0088 Ом , для однофазных КЗ-0,081 Ом (звезда-звезда) и 0,027 Ом (треугольник-звезда)
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Generator від 01 Липень 2010, 12:28:03
Андрюха РЗА, *Андрей*, Roman3R спасибо :thumbsup:.
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: *Андрей* від 01 Липень 2010, 12:43:07
Цитата: Roman3R
Полное 0,0088 Ом , для однофазных КЗ-0,081 Ом (звезда-звезда) и 0,027 Ом (треугольник-звезда)

Откуда такие цифры? Может я чего-то не доганяю?
Расчет веду с формулы (2.13)стр. 65 и данные табл. П6,стр.579 ( В.И. Идельчик "Электрические сети и системы", 1989).

Для трехфазного двухобмоточного трансформатора 10 кВ:
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
Xт=5.5*10/100*1000=5.5 Ом.
С дабл. сходится, и эти данные не в одной книге!

Полное сопротивление Zт=sqrt(1.22^2+5.5^2)=5.63 Ом.

Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Липень 2010, 13:10:16
Голубев ссылается на ГОСТ-12022-76
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Roman3R від 01 Липень 2010, 13:35:41
Цитата: *Андрей*
Может я чего-то не доганяю?
Це на напрузі 10 кВ , перера***те на напругу 0,4 кВ .
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: *Андрей* від 01 Липень 2010, 13:58:31
Цитата: Roman3R
Це на напрузі 10 кВ , перера***те на напругу 0,4 кВ .
Roman3R, каким образом? Если чисто вместо 10 кВ подставить 0.4 кВ - не получается.
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Roman3R від 01 Липень 2010, 14:26:42
Цитата: *Андрей*
Если чисто вместо 10 кВ подставить 0.4 кВ - не получается.
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*0,4^2)/1000=0,0088 Ом
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: *Андрей* від 01 Липень 2010, 14:32:08
Цитата: Roman3R
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*0,4^2)/1000=0,0088 Ом
теперь сходится :thumbsup:
Для 10 кВ:
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*10^2)/1000=5.5 Ом
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Generator від 05 Липень 2010, 12:11:35
*Андрей*, боюсь, что если следовать всем указаниям к формулам 2.13 и 2.14, а именно напряжение подставлять в кВ, а мощность для 2.13 в МВА
Цитата: *Андрей*
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
никак не получится.
Очевидно для 2.13 мощность должна подставляться в кВА, или я не прав?
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Generator від 05 Липень 2010, 13:35:52
Получается, что прога выложенная здесь (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=39) считает ток КЗ не корректно?
rza, нет ли у Вас координат человека выполнявшего эту прогу?
Хотелось бы обсудить некоторые моменты расчета.
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: *Андрей* від 05 Липень 2010, 13:58:53
Цитата: Generator
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
Цитата: Generator
*Андрей*, боюсь, что если следовать всем указаниям к формулам 2.13 и 2.14, а именно напряжение подставлять в кВ, а мощность для 2.13 в МВА

Для того чтобы выйти на кОм? Да. Нужно подставлять мощность в кВА и напряжение в кВ:

Rт=кило*кило^2/кило^2=килоОм (кило в квадрате в числителе  и кило в квадрате в знаменателе сокращаются - остается кило).
 
Если подставлять в МВА - выйдем на мОм.

Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: nocibur від 25 Серпень 2011, 16:06:15
Подскажите сопротивление трансформатора ТМ-4000/35/6
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: Roman3R від 25 Серпень 2011, 16:22:32
X=(Uкз%*Uн^2)/(100*Sн)
Назва: Re: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора
Відправлено: nocibur від 25 Серпень 2011, 16:36:43
Roman3R, я так понял это будет Zтр, а не Х ?
и ещё Uкз%, я правильно выбрал 7,5% ?
по ГОСТу 11920-85, таблица 4. Потери, напряжение короткого замыкания и ток холостого хода двухобмоточных трансформаторов общего назначения.