Какой нужен сип если протяженность 1000м а нагрузка суммарная 250А?
-
какой нужен сип если протяжонасть 1000м а нагрузка сумарная 250А
Посчитать по допустимому падению напряжения .
-
Посчитать по допустимому падению напряжения .
Проверить на длительно-допустимый ток по табл. ПУЭ (кабель до 0.4 кВ), или выбрать по экономической плотности тока (от 10 кВ).
-
а нагрузка сумарная 250А
3*70+1*95 наприклад -- по струму (для СИП1(А), СИП2(А)).
По втраті напруги сказати неможливо, бо невідомо, як саме зосереджене навантаження по довжині і яка лінія (1-фазна чи 3-фазна).
-
Коваленко Андрей Игоревич, Це взагалі нереально, існує негласне правило 0,4 кВ довжина лінії до 400м.
-
Как подобрать провод СИП для наружного освещения 0,4 кВ мощностью 5 квт и длинной 1 км спасибо
Сделать трехфазку и
Проверить на длительно-допустимый ток по табл. ПУЭ (кабель до 0.4 кВ)
По втраті напруги сказати неможливо, бо невідомо, як саме зосереджене навантаження по довжині і яка лінія (1-фазна чи 3-фазна).
Потерю напряжения считать нужно, после предоставления схемы распределения нагрузок по длине.
а нагрузка сумарная 250А
250 А на 1 км???? Вы попали...
-
IgorS, а что за правило? Наши тянули и более 700м. Да и в последнее время в моих проектах длина трассы всегда около 400м.
-
Наши тянули и более 700м.
Доделываю проект, где две линии охранного освещения завода, одна 1050м, другая 770м.
Самое главное проверить линию на потерю (тот еще геморой) и проверить на срабатывание защитного аппарата ИМХО.
-
Ну линию на потерю всегда считаю, т.к. мощность обычно не большая, около 30-40кВт, но длинная. Не каждый заказчик хочет себе КТП ставить, вот и приходится тянуть черт знает куда
-
Yurik, Так я згідний можно протягнути 1000 м повісити 2 лампочкі по 100 Вт, бо щоб забезпечити чутливість захисту і відповідний рівень напруги іньше не пройде. При навантажені 250 А точно не пройде. Правило негласне існує для того щоб на хлопський розум прикінути довжину: 0,4 кВ довжина лінії до 400м, 6 кВ-мах 6 км, 10 кВ-10 км
-
Не каждый заказчик хочет себе КТП ставить, вот и приходится тянуть черт знает куда
У меня и того чище, площадь завода 50 гектар а ТП посажена в одном из углов, вообще пипец =-0 =-0 =-0.
-
IgorS, ну тогда правила надо поправить, с указанием мощности и длины трассы.
-
Yurik, Якщо вже враховувувати потужність , косінус і т.д. то треба рахувати, а це так на око для орінтування
-
с указанием мощности и длины трассы.
Здесь никак не поправишь. Нагрузка неизвестно как может быть рассредоточена по длине. Если бы это касалось нагрузки только в конце питающей линии - другое дело, можно и таблицы составлять.
-
Ну тогда правило: 400м для СИПа, вообще некорректно ни при каких раскладах.
-
Ну тогда правило: 400м для СИПа, вообще некорректно ни при каких раскладах.
Об этом нужно спросить у IgorS. Чем они руководствовались мы не знаем.
-
*Андрей*, Чому не коректно, я такого не казав. Беру розумну книжку:" Справочник по расчету електрических сетей" И.Ф.Шаповалов 1986р. На сторінці 85 табл. 54 "Расчетное сечение 3ф воздушных линий с ал. проводами....", для навантаження 5 кВт вітстані 1000м, втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=0,7 перетин жил лінії повинен становити 95 мм.кв.(табл. для голих проводів, для СІП думаю результат буде десь близько). Незнаю що повинен бути за об'єкт щоби споруджувати таку лінію. Для 120 кВт (найбільше значення в таблиці) втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=1 перетин проводів 120 мм кв. найбільша допустима довжина лінії 100м.
-
А мощьность(нагрузка) сколько кВт?
-
Нельзя корректно выбрать сечение провода, имея только протяженность и суммарную нагрузку. Какой класс напряжения? Можно и ВЛ 110 кВ с использованием СИП Торсада скрученного в жгут сделать. Непонятно распределение нагрузки по линии (если это конечно 0,23/0,4/6/10 кВ), она в конце или распределена по всей длине, если распределена то как? Какие аппараты защиты стоят в ПС, и вообще от куда питается эта линия (это отпайка или непосредственно от КТП), короче вопросов очень много.
Просьба к топикстартеру: Задайте полный развёрнутый вопрос, если конечно это ещё актуально.