Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: G@S від 16 Червень 2010, 00:30:09

Назва: Замена масляного трансформатора - сухим
Відправлено: G@S від 16 Червень 2010, 00:30:09
В промышленной ТП (встроеная) надо заменить транс масляный на сухой.
Какие есть нормы на такую замену?
Каие "подводные камни"?
Спасибо.
Назва: Re: Замена масляного трансформатора - сухим
Відправлено: PrepsuPatha від 16 Червень 2010, 08:51:16
Цитата: G@S
Какие есть нормы на такую замену?
Такие же как на установку - см. ПУЭ, п.4.2.105...4.2.137 . Обычно существенных проблем при замене не возникает. Нужно сопоставить габаритные и установочные размеры: подключение ошиновки по высокой и низкой сторонам, направляющие для выкатки трансформаторов и при необходимости внести коррективы.

Цитата: G@S
"подводные камни"
Перегрузочная способность у сухих трансформаторов несколько ниже - следует рассмотреть вопросы аварийных режимов (взаимное резервирование) - возможно для надежного электроснабжения объекта может потребоваться бОльшая мощность сухих силовых трансформаторов или же принудительное охлаждение. В этом вопросе следует руководствоваться ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97)
Назва: Re: Замена масляного трансформатора - сухим
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Червень 2010, 16:07:44
Если речь идет о внутрицеховой КТП, то это будет сложно. Так как вводы 10 и 0,4 кВ у транса, который в них используется и сухаря не совпадают.
Придется менять еще и оба РУ.
И второе - большинство сухарей "заточены" под кабельный ввод 10 кВ, тогда как маслянники под шинный